我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 压力控制器/ 水泵压力开关怎么接线

水泵压力开关怎么接线

qingdazhou    2015-12-03    压力控制器    浏览 6716 次

怎么接线,及如何调压...
怎么接线,及如何调压

精彩问答
zhaoerri1 发布日期:2018-03-31
推荐回答:一个电接点压力表设定下限压力,一个设上限压力,都使用电接点压力表的公共和下限控制接点,上限不用。
接线时把这两个电接点压力表的触点(公共,下限)串联,然后把交流接触器的辅助触点(常开)并联在控制下限压力的电接点压力表(公共,下限)触点。
即电源→下限压力表(公共),接触器常开1→下限压力表(下限),接触器常开2,→上限压力表(公共),→上限压力表(下限),→交流接触器线圈。
水泵压力开关怎么接线:一台增压泵用手动开关,但为了不使管子不被压爆,本人装了个电接点压力表,请问如何去接线?当压力指针一到达高压端就变成常闭接通中间继电器用个中间继电器嘛。
这样压力一高中间继电器通电就把接触器断开了,压力表的公共端与高压端是常开的,你把中间继电器的控制回路接在高压端与公共端要用一个变频器和一个远传压力表控制一个潜水泵,用的是开关量控制,恒压供水怎样连线和设置。首先触点有抖动,会损坏变频器,其次接点数量不够。应先将远传接点信号进PLC,经过整理后,通过PLC统一发给变频器启动信号。PLC可判断或延时方法控制变频器启动和停止水泵动作,达到不仅开关控制水泵,还能软起软停水泵的效果。至于接线,比较简单,PLC的接点接到变频器启动停止接点即可。
当然,水泵保护另有电路完成。
逻辑控制都由PLC完成。
被采纳
她她塔 发布日期:2015-12-04
压力开关的触点控制交流接触器的线圈就可以了。因为压力开关的承受电流比较小,直接控制水泵会比较容易导致压力开关损坏,所以通过它来控制接触器的线圈,从而达到控制水泵的工作状态。压力开关的接线,建议你查看使用说明书,一般都有电气连接图的。
全部评论
tb逐梦的孩子 发布日期:2017-06-04
图解三相水泵压力开关接线图
林肯1号 发布日期:2016-06-09
中间两个接水泵 两边的接输入电源 怎么调节正在思索中