设备要求压力速度可控,但我在调试的过程中稍微改变一下流量或压力速度就有很大的变化?电气上我已经按要求调好了。怎样调试?... 设备要求压力速度可控,但我在调试的过程中稍微改变一下流量或压力速度就有很大的变化?电气上我已经按要求调好了。
怎样调试?

精彩问答
wjw8526 发布日期:2017-09-07
 在正常情况下,注塑机的流量与压力已经过严格的调校,一般不需要再调。在特殊情况下,才需要重新调校电脑CPU上的压力与流量限额控制电位器。数控压力线性比例控制的检验方法 :
  1、电脑CPU单元上的四个“流量与压力限额控制”电位器的位置。
  2、预置参数把四级射胶速度调到50,枕压压力调到00
  3、启动油泵电机,在溶胶筒温度达到溶胶温度时,按手动射胶键,使螺杆到底,看油压压力表应指示一个低于20公斤的压力数值。可用压力Z低限额控制电位器来调节,反时针旋转,可使压力降低。
  4、可预置参数将枕压按级增加,油压表指示应按比例增加,当压力数控值枕压压力到达50时,90时,油压表应在误差2.5公斤以下,超过调节Z低限额电位器。
  5、停止输入射胶信号,重复上述2、4步骤,利用射胶压力数控数值作检查点。常用50和99,当其中一个检查点99达到所需的压力指示,而另一个检查点50的压力指示误差不超过(所需压力指示)2.5kgf/cm2,则不用再调整。但需要在射胶压力数控值为00时,油压表的压力指数不可高于20kgf/cm2,一般均在5~15kgf/cm2之间。
  6、为避免在枕压99检查点内调整油压指示时间长,引起油温过热或电机过载,热继电器动作,调校要迅速正确。如遇热继电器跳挚要等2min后,热机电器金属片复位后,把射胶压力数控值调低后,再按热机电器的复位按键,继续调整。
  7、当调整枕压叁数在05~10及90~99时,油压表可能有不符合线性比例的压力指示,这是正常的如果误差额不高于6kgf/cm2则不需要调整。。
  8、注塑机类型不同,Z高系统压力也不同。当Z高系统压力为145kgf/cm2时,在数控压力达到50时油压表指示应在72.5kgf/cm2。而误差不超过2.5kgf/cm2则不需要调校。
被采纳
cll0987 发布日期:2017-09-16
比例阀一般用于一个电液换向阀的先导级,就是通过对比例阀的输入电流或电压大小的控制,使其输出的力发生改变,进而驱动比例阀阀芯给以相对应的移动量控制其输出压力油的压力发生变化,用这个压力去控制主阀芯的移动量,Z终实现对执行元件运动速度的控制(一般不强调主油压力的控制,因为主系统有主溢流阀设定了系统Z大工作压力)。然后调试就可以了。一定的知道主阀移动量与比例阀电流大小的对应关系,毕竟这类阀经过了一个先导的阀芯过渡。