仪器网/ 仪器社区/ 压力控制器/ 关于电接点压力表:怎么控制

关于电接点压力表:怎么控制

盟军敢死队7    2012-07-06    压力控制器    浏览 335 次

我用着的电接点压力表,在调试时遇到问题:在用水段所有阀门关闭后,泵不断启动、不断停止。怎么可以克服?求助... 我用着的电接点压力表,在调试时遇到问题:在用水段所有阀门关闭后,泵不断启动、不断停止。怎么可以克服?求助

精彩问答
kouping081 发布日期:2012-07-07
有几点问题说一下,一、压力表有三个接线点,中间的点是ZX线,分别接人中间继电器上、下水控制器,二、你调的量程可能太小,距离太近,三、你看一下表有无上下漂移,如果漂荡说明有漏水现象,四、也是Z重要的一点,你可能把三点线接混了。
全部评论
山峰1290167768 发布日期:2012-07-12
泵能正常启动和停止,说明接线没有问题。但是很频繁启停,只能说明压力表感受的压力有问题。
你把用水段所有阀门关上,当泵启动,鳖压,压力迅速上升到上限值,连锁停电机,停止电机后,要是没有止回阀,水流回去了,压力就会降到下限值,重新开启电机,继续升压至上限停机,循环这么个过程。
要操作好,Z好是控制出口阀门的开度,使之不抽空,也别鳖压。
Indiffer喵 发布日期:2012-07-07
这种情况,有很多原因,可以造成:1、水管有漏水的地方2、止回阀坏了(在线路连接正常的情况下这个可能很大。止回阀坏了后水泵一停,水又返回到水井里)3、电接点压力表的接线不对
chan0510馃崏 发布日期:2012-07-07
用开关。