Z近要用差压法检测一个产品的气密性检测,方案已经定下来了,但还没找到合适的差压传感器。由于检测精度要求达到
能够测量压力的传感器可统称叫压力传感器。一般说来,我们所称的压力传感器,就是不能测量压力差,而只能测量一个压
有一个热水罐量程为3245mm,可我安装的变送器位置在热水罐底部靠上400mm处,这个时候我该怎么设置变送
音叉式液位限位开关在水利、化工、环保、食品、医药等行业中有着广泛的应用,主要用于液位过程的控制。那么,音叉式
仪表安装在底部靠上400mm处 即测量的水位为3245-400=2845mm 建议楼主设置变送器的量程0-2
FY-3351DP差压变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转变成4~20mA DC信号
一般雷达液位计比较准,根据实际液位可以参考雷达(参数一定对,没有导波杆到一定切掉假波),总之导波雷达没啥可掉
所处环境是高温高压,正常情况,液位计不能测到极低落水位,在液位下安差压。 首先确定是否测量带压力的密闭储
计算下图液位差压变送器的量程、测量范围及迁移量。 已知:H=0~10m h=1.2m ρ=35kg/m3
用差压变送器计算液位如图,差压变送器的毛细管里是硅油密度是0.96kg/m3 安装好后,假定空罐时变