测试电路中回路电阻过大,不符合开关保护要求的参照值怎么办?

精彩问答
cj620976 发布日期:2017-02-28
 有5种使用方法:

  1. 按四线测量法,用专用测试线将被试品连接至仪表面板上,注意电压测量线应接在电流输出线内侧。
  2. 接通AC220V电源,按下电源开关,此时电流表、电阻表显示“000”。
  3. 按测量开关,调节电流输出旋钮至电流表头显示“100.0”时,再读取阻值表头上的数字即为被测试品的阻值,并作记录。
  4. 测试完毕,将电流输出调节旋钮调至Z小,复位测量开关,再切断电源开关。
  5. 如要重复测试,只需复位测量开关,将测试钳重新夹好,再按测量开关即可。
  回路电阻测试仪:根据电力设备预防性试验规程《 DL/T 596 — 1996 》的要求,各种开关设备的导电回路电阻测试,其测试电流不得小于100A。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时,接触点温度升高,这更加速接触面氧化,使接触电阻进一步增大,持续下去将产生严重事故,因此有必要经常或定期对接触电阻进行测量。