施工资料中绝缘电阻测试的数值有没有计算依据?

乐观的La0Li    2014-05-03    电阻测试仪    浏览 369 次

__________________________________________________________ 我想问的,就是这个施工资料表格C6-25《电气绝缘电阻测试记录》表的测量结果有没有什么计算依据? 在《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002》里面, 我看到有相关电气设备的绝缘电阻应大于...
__________________________________________________________
我想问的,就是这个施工资料表格C6-25《电气绝缘电阻测试记录》表的测量结果有没有什么计算依据?
在《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002》里面,
我看到有相关电气设备的绝缘电阻应大于多少的要求,比如:
“灯具的绝缘电阻值不小于2MΩ”;
“3、对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测。检测规定如下: 绝缘电阻值不小于5 MΩ”。

但实际填写数值的时候,这个数值都很大,比如图片中的表格填写的是500MΩ,
我也看到过有人填写1000MΩ的。

虽然填写的时候均应以实测数值为准,但是我就是想知道,这个表里面的数值,有没有什么计算依据。
类似绝缘阻值的测量原理,在百度知道上有很多深奥的说明,可是即便读了,也不能知道应该填写什么数值。

■我的问题就是想知道,表中的绝缘阻值能不能从施工图纸上现有的数据通过计算式计算,
或者有没有明确的规范告诉填写数值大小或范围??

精彩问答
love_xue_58 发布日期:2016-06-05
这个问题有点复杂,据我所知,有些单位这些数值都是乱填的,根本就不测试的,测试的时候分为实际测试值以及厂家提供的20度时每千米的值,一般情况下实际测试的值换算成千米单位后相互比较一下,没有大的差异,就是合格的,但现在工地上这样多的线缆,全部测一遍,时间和人工上担当不起,所以,有些只能屏脑筋想象写了,但是,我们高压10KV每根电缆都是测量的!
全部评论
萌狸仔甴 发布日期:2014-05-04
如果能从施工图纸上的数据计算出阻值,那么就不需要我们用摇表去测量阻值了。测量的目的就是要看我们实际测量出来的数值是否符合标准,是否满足送电条件?不知我的回答能否如你所愿?共同探讨!
梦色未央 发布日期:2017-08-10
先回答diyi个问题,这个绝缘电阻测试一般情况是计算不出来的,因为它所要求的是你电线或电缆的的绝缘,而电缆或电线的绝缘是在一定温度和条件下绝缘阻值才能达到额定数值。而我们实际拿绝缘摇表摇的时候根据电线所敷设的环境及温度摇出来的,上下都有偏差。而且还有一个原因就是在摇绝缘摇表的时候,人为的不可能那么匀速去转动摇杆,就会导致数值是一直在摆动。
第二个问题就是有没有明确的范围,这个可以看你们的施工图纸设计,里面会有写明,另外说一下你这个表格的问题,从你这个表格当中用的是1000M的摇表,如果是普通电线用这个遥测的话,很可能会把绝缘皮击穿 。而且用1000M的摇表,你的绝缘数值应该是再980~1000之间。你这个表格上是500的话,只能说明是你的绝缘程度没有达到标准要求。