我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 电阻测试仪/ 为什么用摇表测母线相间的绝缘电阻为什么为零

为什么用摇表测母线相间的绝缘电阻为什么为零

haimen1030    2012-06-17    电阻测试仪    浏览 2493 次

精彩问答
FyfyY5H1h1 发布日期:2017-11-25
你们专工说的很对,你测的那不是相间绝缘,电机连片都连着肯定是零,不是零就出现断路了,要测相间绝缘要拆开接线盒,断开连片才可以
被采纳
其实我是杀手OK 发布日期:2012-06-18
1、相间短路了。赶紧逐节检查,直到查到问题所在。
2、末端设备正在使用,也就是形成了闭环,关掉所有的断路器,重新摇表。
3、你摇表有问题了吧,要不就是摇表的两根线搭在一起了。或者你不会使用摇表???摇表接好后,不摇动手柄,指针的确指向零,要很卖力的摇手柄。
应该就这些原因了,摇表摇绝缘的目的就是为了相间保持良好的绝缘,只要电阻小于150兆欧,那赶紧检查设备吧,不然通电瞬间要出事故的。
全部评论
milkneng1 发布日期:2013-02-20
母线上带有PT,不拉开PT小开关会造成所测绝缘为0.