施工图阶段,但是二氧化氯发生器还没有采购回来,所以想请教有效氯产量为20000g/L的二氧化氯发生器的加氯管线的管径怎么确定?

精彩问答
思念未减ly 发布日期:2008-11-04
DN50万万不可!楼上的回答会误人子弟.
目前20000g/h的二氧化氯发生器虽然各厂家都有生产,但是实际使用时故障率较多、危险系数高.从经济角度和使用者角度考虑,建议采用采用4台7Kg/h二氧化氯发生器:其中三台使用一台备用! 单台设备加氯管线的管径视现场情况而定 :1.小于100米、没有爬高、拐角小于20个的可以采用φ50PVC给水管 2.小于200米、有爬高的采用φ63PVC给水管 3.大于200米而小于300米的可采用φ75PVC给水管。加氯管线不宜超过300米和较高的爬高。
如果一定采用单机20000g/h二氧化氯发生器的原理同上,但Z小不可小于φ90PVC给水管
以上是针对原料为氯酸钠、盐酸的负压反应器而言的。若是采用原料为氩氯酸钠、盐酸反应的高纯反应器,这么大产量的设备恐怕是相当危险的,除要求较高有效氯的特殊用途外不建议采用!
全部评论
zhileikuangren 发布日期:2008-11-09
野林公司现在改叫业林集团,他们公司的设备2003年就在北京昌平中滩爆炸过,他们公司的王培林给判刑了现在出狱了。
业林公司给您的答案是错的,根本不够用。
馃寠鉂勶笍 发布日期:2008-11-08
.从经济角度和使用者角度考虑,建议采用采用4台7Kg/h二氧化氯发生器:其中三台使用一台备用! 单台设备加氯管线的管径视现场情况而定 :1.小于100米、没有爬高、拐角小于20个的可以采用φ50PVC给水管 2.小于200米、有爬高的采用φ63PVC给水管 3.大于200米而小于300米的可采用φ75PVC给水管。加氯管线不宜超过300米和较高的爬高。
如果一定采用单机20000g/h二氧化氯发生器的原理同上,但Z小不可小于φ90PVC给水管
以上是针对原料为氯酸钠、盐酸的负压反应器而言的。若是采用原料为氩氯酸钠、盐酸反应的高纯反应器,这么大