我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 功率表/ 短路试验在低压侧做和在高压侧做功率表读数是否一样为什么

短路试验在低压侧做和在高压侧做功率表读数是否一样为什么

gjxhit金牛    2011-06-27    功率表    浏览 733 次

精彩问答
人性本贱丶 发布日期:2011-06-28
短路试验是将变压器的一侧短路,另一侧施加电压达至额定电流,根据变压器的原理可知,这时变压器的另一侧也是额定电流,通常情况下,施加的电压是额定电压的百分之几,所以变压器的铁芯损耗可以忽略不计,这时的输入功率就等于变压器的负载损耗,因此无论从哪一侧进行,结果是相同的。
全部评论
direct606 发布日期:2011-06-28
一样。短路试验主要是测铜损和铁损,因为短路试验时电流额定,在变压器两端测功率都一样。
tz5vy7 发布日期:2011-06-28
变压器短路试验标准要求低压侧短路在高压侧加额定电流,不在低压侧做,所以你还是按标准做比较好