无比爱学习    2013-04-25    功率表    浏览 740 次

发电机有功显示为零,但机端电压和电流正常,求原因,谢谢了。

精彩问答
鬼迷心窍★琴心 发布日期:2013-04-27
假如是单机运行,发电机有电压和电流,那应该有有功功率输出,所以是功率表损坏;
假如是并网,则可能确实是有功功率为零,此时的电流全是无功电流,需加大原动机输入功率,才能有有功功率输出。
全部评论
anxiaosu1020 发布日期:2013-04-26
电度表坏了~
冲绳8188 发布日期:2013-04-26
配电盘或并柜功率表坏了或相关线路有故障
蒯华茂 发布日期:2013-04-26
功率表有问题,或者电压电流变送器工作不正常
wzh618918 发布日期:2013-04-26
有多种可能,一是功率表坏了,二是发电机确实没带有功。