爹花落t陀 发布日期:2016-12-16
  调整并列发电机组的逆功现象的方法:
  1、频率造成逆功现象的调整:如果两台机组的频率不等,相差较大时,转速高的机组电流显示正值,功率表指示为正功率,反之,电流指示负值,功率指示负值。这时调整其中一台柴油发电机组的转速,把功率表的指示调整为零即可。但是,这时电流表仍有指示时,这就是电压差造成的逆功现象了。多数情况下柴油发电机组并列是不会出现逆功率的,只有极少数发电机并网时因调节不当导致输出电压偏低才出现逆功率现象,大家需尽快分析造成之因采取合适的调整措施。
  2、电压差造成逆功现象的调整:当两台机组的功率表指示均为零时,而电流表仍然有电流指示时,可调整其中一台柴油发电机组的电压调整旋钮,调整时,视电流表与功率因数的指示进行。