小弟不才找不到原因
进相有功和无功不可能都是负的阿
对拉负荷没有这么大的负荷阿
难道是发电机异步了
还是其他原应

精彩问答
鬼迷心窍★琴心 发布日期:2011-05-03
我来解释一下。#3机有功无功为负,肯定是主油开关没有断开,如果主开关断开了,不可能有电流,没有定子电流,你的功率表怎么会计算到数值?你说对不对。至于励磁电流为零,这也可以解释,一种情况是励磁有故障,失磁,另外一种情况就是甩负荷时电压升高,可控硅的角度增大,励磁电流输出减少,也许会到零。还有一种情况就是你#3机的励磁调节器调差率设置不对。
全部评论
爹花落t陀 发布日期:2011-05-01
进相的那台机的参数要调整
翱翔C是我 发布日期:2011-05-06
励磁未灭磁,但是励磁电流消失 励磁有问题-励磁电流应该为空载值附近
中控保护也没有动作--保护有问题-应该动作失磁保护
3#及的功率表计的有功也是负两千多,应查看当时调速器是否控制导叶开度大大小于空载开度,如果是-调速器有问题;不是-有功表及回路有故障
h7n90023 发布日期:2011-04-29
进相的那台机的参数要调整。