我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 管道防腐层检测仪/防腐层检漏仪/防腐层测厚仪/ 防腐及保温中的玻璃丝布计算

防腐及保温中的玻璃丝布计算

1.蒸汽管道保温要求:玻璃棉保温后用玻璃丝布缠绕保护,要求缠两层玻璃丝布。 现使用250mm宽幅玻璃丝布缠绕,缠绕一遍,搭接宽度为≥玻璃丝布宽幅的1/2,算不算两层?不算的话如何计算? 2.地埋管道的三油两布防腐,使用玻璃丝布缠绕,缠绕一遍,搭接宽度为... 1.蒸汽管道保温要求:玻璃棉保温后用玻璃丝布缠绕保护,要求缠两层玻璃丝布。
现使用250mm宽幅玻璃丝布缠绕,缠绕一遍,搭接宽度为≥玻璃丝布宽幅的1/2,算不算两层?不算的话如何计算?
2.地埋管道的三油两布防腐,使用玻璃丝布缠绕,缠绕一遍,搭接宽度为≥玻璃丝布宽幅的1/2,算不算两布合格。

精彩问答
ShenShangX 发布日期:2011-12-08
你的问题是不是问的搭接处算不算两层?
这个是肯定不算的。搭接要求在国标上有个很明确的说明,对于不同管径的管道用多宽的玻璃布。
至于搭接口的计算是不用的,因为现在玻璃布很便宜。
全部评论
13111913579 发布日期:2011-12-12
不算两层,我以前犯过这样的错误,领导说我会算账!!嘎嘎
标准的相关要求很明确,你看看!!要不方案没有办法做!!