ZY恒温恒湿空调结构一定要按表冷段-加热段-加湿段这样的结构组成吗?

4567894752    2013-10-05    恒温恒湿精密空调    浏览 362 次

在工厂我接触的ZY空调都是由表冷段-加热段-加湿段这样组成,能不能有所改变,比如加湿在前或加热在前呢?请高手指教。

精彩问答
xsyyh 发布日期:2013-10-07
首先要了解各个段的功能,表面上看,很容易理解,但是实际上这样安排是有道理的。

表冷器不单是可以给空气降温,降温的同时,空气中的水分会凝结在表冷器表面,有除湿功效,但要知道的是,实际上由于空气温度下降,空气中所能容纳的水蒸汽减少,刚吹出表冷器的空气的相对湿度是变大的。

加热段也不是简单地把空气加热,在空气变热的同时,空气中所能容纳的水蒸气的量增加,所以刚吹出加热段的空气的相对湿度是变小了。

恒温恒湿空调,若要除湿,就要先把空气温度下降到设定值以下,让水分在表冷器凝结,再打开加热段,把空气加热到要求的温度,这样就达到除湿的效果。

若是把加热段放在表冷器前面,就没有除湿功效了。

同样,加湿时,是表冷器先把空气降温,这时,表冷器不可避免地有除湿作用,然后再开启加湿段,把空气的湿度恢复到设定值。

若是把加湿段放在表冷器前面,表冷器会凝结更多的水,为了达到设定值,加湿段就要加更多的水,这样加湿段的负荷就变大了。

所以表冷器一定是在加热段与加湿段前面。

若把加湿段放在加热段前,从功效上来说是没有区别的,只是潮湿的空气相对与比较干燥的空气对加热段的寿命有更大的影响,所以一般都把加湿段放在Z后。
全部评论
ebyrcegyxc 发布日期:2013-10-06
加热加湿相对容易,而且容易进行准确的控制。表冷段处理的空气能够达到一个比较稳定的状态(由表冷器的水温确定),为后续处理提供一个 稳定的基础。
所以如果没有特殊情况,应该首先由表冷段进行降温除湿处理。
加热和加湿,先加湿的话,因为表冷器处理后的空气接近饱和,难以直接加湿,
而且可能会导致雾化,容易在加热盘管表面结垢。