我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 接地电阻测量仪/ 防雷接地电阻表的测量问题

防雷接地电阻表的测量问题

兮颜为谁舞Q    2013-07-24    接地电阻测量仪    浏览 303 次

⑤、将“ 倍率开关”置于Z大倍率,逐渐 加快摇柄转速,使其达到120r/min。当 检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻 度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时 刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻 值。 这里旋动刻度盘?刻度盘怎么能旋动?使指针恢复到0?那读... ⑤、将“ 倍率开关”置于Z大倍率,逐渐 加快摇柄转速,使其达到120r/min。当 检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻 度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时 刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻 值。
这里旋动刻度盘?刻度盘怎么能旋动?使指针恢复到0?那读数不就是0了吗、乘以倍率还是0啊、这时0是被测电阻?测的所有电阻都是0?真是看不懂、求通俗易懂的解释

精彩问答
跑偏汉乐园 发布日期:2013-07-25
你按说明书将表接对就好了,你表接错了是一个原因。再有就是两个对外的线一定要15-20米。两个的接线距离也要差8-10米。还有三个接线柱,有两个要短接的。
全部评论
mixdulexs 发布日期:2013-07-26
一般是接近0,不应该正指0,如果档位不对,永远都打到接近0,接线也要注意,不要接错
最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控