4444老马 发布日期:2017-11-25
摇表绕组端接电机绕组,摇表接地端接电机机壳,摇测。一般380V低压电机高于0.5兆欧,可以使用。高压电机按一般电机冷态绝缘电阻应大于(1000+U)/1000
全部评论
zo7pt9 发布日期:2013-07-07
朋友,使用兆欧表测电机,接地电阻大于2.5兆欧为正常,绝缘电阻大于1.5兆欧正常。但是经常碰到的电动机一般都是在10兆欧姆以上的。也就是说接地电阻和绝缘电阻越大越好的。
翱翔C是我 发布日期:2013-07-07
这要看所测电机的电压等级、容量大小,是新更换绕组后还是日常保养测试等,同时与测试时的温度、湿度都有关系。以常见的30KW以下380V三相异步电机为例,所用的兆欧表一般为500V的,测试绕组对地绝缘及相间绝缘一般应大于0.5兆,经烘干处理的电机在回到常温时一般都大于10兆。