变压器消耗的无功功率一般约为其额定容量的10%~15%,它的满载无功功率约为空载时的1/3?为什么满载时无功功率比空载时无功功率小那么多呢????铁损耗的大小是不是主要由铁芯里面的交变磁场强度大小决定的?我知道铁损耗在电压不变时,它也是不变的,铁损耗... 变压器消耗的无功功率一般约为其额定容量的10%~15%,它的满载无功功率约为空载时的1/3?为什么满载时无功功率比空载时无功功率小那么多呢????铁损耗的大小是不是主要由铁芯里面的交变磁场强度大小决定的?我知道铁损耗在电压不变时,它也是不变的,铁损耗不会随着负荷电流的变化而变化。而上述所说的交变磁场强的大小是由变压器的无功功率大小决定的?无功功率越大交变磁场强度也就越大不是吗?因此变压器的无功功率的大小不是决定了铁损耗的大小吗?而上述又说变压器满载无功功率约为空载时的1/3,那这不是负荷电流大小也就决定了铁损的大小吗?这样不是和上述说得铁损耗在电压不变时,它也是不变的,铁损耗不会随着负荷电流的变化而变化矛盾了吗??

精彩问答
人性本贱丶 发布日期:2012-10-15
1、变压器的无功与负载功率因数关系很大。负载功率因数越低,变压器无功越大。看你的问题,应该是指负载功率因数为1时的情况。此时,变压器输入侧的无功主要由励磁电流决定,由于励磁电流基本不变,因此,输入无功基本不变。你说的变化,是指比例,总无功不变,满载无功比例自然低于空载无功比例。
2、频率固定时,铁耗大小由铁芯的磁感应强度决定。
3、交变磁场的大小由励磁电流决定,励磁电流为无功电流。但是,不能说是由无功电流决定,除非负载的功率因数为1。
4、还是与上一个问题一样,当负载功率因数为1时,负载不含无功电流,所有无功电流用于励磁,此时,无功电流越大,交变磁场越大。
5、同上述两个回答
6、同diyi个回答
7、同diyi个回答
最新主题