在真空箱内到真空罐体之间加入两路控制元件(比如说是电磁阀和手动阀并联),真空罐体到真空泵直接连接,要实现真空箱内的真空度控制可调,根据管路中的真空表指示手动调节阀门可以实现真空... 在真空箱内到真空罐体之间加入两路控制元件(比如说是电磁阀和手动阀并联),真空罐体到真空泵直接连接,要实现真空箱内的真空度控制可调,根据管路中的真空表指示手动调节阀门可以实现真空度的设置,问题是怎样实现真空度的自动控制.
请各路大侠多多指教,给出具体的实现原理,小弟甚是感激. 可以说的具体一些吗?比如是什么型号的,还有就是他的工作原理之类的 谢谢了

精彩问答
jsnkbhnui 发布日期:2017-08-30
采用PLC电气控制就可以解决了,加一个控制箱就OK了控制箱配置及功能概述1. 380VAC-50HZ 三相四线制,控制2 台真空泵,每台泵电机功率5.5kW。2. 每台泵的开/停机均有状态指示灯显示。3. 面板有电源指示,过载报警指示,电流及电压显示,系统真空度数显和真空度低报警。4. 每台泵于面板配有累计运行时间数显。5. 可通过选择开关实现手动/停/自动控制。6. 手动操作时,2 台泵通过按钮开/停,不受压力传感器控制。7. 自动档操作:2 台泵分别根据压力传感器信号启动/停止.并分为主泵,辅泵1,每台泵均有一个启动设定点SET1 和停止设定点SET2,当真空压低于SET1 时真空泵启动,当达到停止设定点SET2 时真空泵停止。2 台泵的启动/停止设定点分别独立修改,并每隔一定的时间,2 台泵的运行状态循环转换:1 2 1。如果运行过程中,一台泵发生过载故障,则自动跳出该循环。8. 每台泵有过载保护,当发生故障后,报和蜂鸣器分别报警,排除故障并通过复位按钮解除锁定后,方可启动。9. 当真空度低于一定的设定值,系统报和蜂鸣器报警。10. 控制箱交流接触器和按钮,开关指示灯电气元件采用进口品牌。11. PLC 可选用OMRON、三菱或西门子。12. 真空开关等其他元件选用SMC,日本富士和欧姆龙等其他品牌产品
全部评论
_Lesm 发布日期:2009-06-11
现在的数显真空计都可以设真空压力触点,总过有四个,一个真空计就2、3千吧。
柠萌8641666742 发布日期:2009-06-11
你说的是可以做到的,现在我们通常(1)DDC电磁阀和手动阀并联加真空表,DDC电磁阀是个放气阀,真空高就放气,但有缺点不好用和操作不当泵易坏。(2)采用真空罐体上加装电接点真空表来实现真空度的自动控制。在电接点真空表上有三个指针。一个是真空度的指示。一个是当你设定好真空后,当真空度低于该指针时,传出信号,真空泵自动启动抽真空。Z后一个是当真空度高于该指针时,传出信号,真空泵自动停止抽真空。配控制箱就可以实现其功能,该表在气动工具店有卖,250元。没有的话,我可以卖个给你,有能帮上忙的地方请回信。