jevonscoffee    2017-06-04    真空压力表/压力真空表    浏览 351 次

精彩问答
12我最棒 发布日期:2018-04-11
在对变频空调实际进行维修的时候,它对空调加氟量的准确性要求是非常高的,为空调加氟我们可以使用到一下几种方法:
定量加氟:采用定量加氟,就是在三通截止阀工艺口上连接上三通阀、压力表、加氟软管或者是真空泵等。在放氟抽真空之后,在慢慢的进行加氟,同时还需要使用到台秤等较为精确的计量工具来称重。等到氟瓶中制冷剂的减少量等于空调铭牌上的标准加氟量的时候,就应该关闭氟瓶阀门,加氟工作也就算是完成了。测电流:测电流主要是将空调设置成制冷或者是制热的高速风状态下,让空调进行运转。在低压就截止阀工艺口出,一边加氟一边观察钳形电流表的变化状况,等到接近空调铭牌上标定的额定工作电流值的时候,再将氟瓶的阀门关闭,这时让空调继续运转一定的时间,等到在制冷的状态下室温达到了27℃,制热状态达到了20℃的时候,在考虑到室外空气温度、电网电压高低这些因素微调加氟的量使其达到额定的电流值。   测压法:把空调调整为制冷高速风的状态,让空调在这一状态下进行运转,在低压截止阀工艺口出,一边加氟一边观察真空压力表低压的压力,当低压在0.49MPa(夏季)或者是0.25MPa(冬季)的时候,就可以关闭氟瓶的阀门,之后考虑到室外温度的高度和室内冷负荷的大小等会影响低压压力的因素微调加氟量和表的压力,Z终做到准确加氟。一般情况下低压力和室内冷负荷会成正比,也就是冷负荷越大,它的压力就会越高,反之也就越低。

观察法:吧空调设置成制冷或者是制热状态下进行运转,如果在进行加氟的时候,加氟量准确室内交换器进出风口10cm的温差是:制热时大于16℃,制冷时大于12℃,同时在制冷的时候,室内热交换器会结露,蒸发器的声音均匀而低沉,室外截止阀这一个地方也会结露,夏季冷凝水会不断滴出。制热的时候他的交换器壁温会大于40℃。
被采纳
timef296 发布日期:2017-06-05
首先要确定变频空调使用的制冷液是R22还是410A。变频空调早年间都是22的氟,只是后来(大约前年)才逐渐地改成410A,当然现在依旧有极少量的F22变频空调生产,原因就是有需要,有市场!定频空调也不见得都是F22,现在有不少的定频空调也采用410A。F22是单一氟,缺氟了;补氟就成了;可410A是组分氟,漏氟的时候,不是一块漏的,即使补加,组分还是被破坏了,效果不是那么的好(这叫 割驴腿敬神,把神得罪了,把驴给痛死了)我们在这个问题上早就有过不少的对比教训,不是你们可以想的。必需是把剩余的氟全放掉,然后抽真空,定量加氟!当然你加氟的时候,不用氟,用煤气加或者是丁烷(你不会连丁烷是什么东西都不知道吧);一样能制冷;只是效果不太好就是了....不管是什么氟在不同的温度下,它的压力都是不一样的,详见温度压力对应表,有一些压力表上面也有刻度。