我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 水泥组分测定仪/ 通过已经浇筑的混凝土能检测水泥吗?

通过已经浇筑的混凝土能检测水泥吗?

1989011li    2013-04-28    水泥组分测定仪    浏览 363 次

一朋友家的房子顶板浇筑两天后发现有1-2平方米开裂比较严重(有松散趋向),怀疑是水泥问题,有什么办法可以检测吗?什么检测单位可以检测?注:养护没问题、浇筑后没上过重物、板周边... 一朋友家的房子顶板浇筑两天后发现有1-2平方米开裂比较严重(有松散趋向),怀疑是水泥问题,有什么办法可以检测吗?什么检测单位可以检测?
注:养护没问题、浇筑后没上过重物、板周边的均完好、浇筑顶板那一批水泥已经用完、因为属于私人住宅,施工前没有进行任何取样。

精彩问答
雨后初晴唯喧你 发布日期:2016-10-20
  现浇板出裂纹的情况是较普遍的,包括很多高层建筑,用正规搅拌站供应的混凝土浇筑的楼板。一般不影响结构强度,但影响结构的耐久性,需封闭处理。对于该房屋顶板,上面还要做防水,我的意见,好好做一层找平层就可以,既对顶板的裂纹做了封闭,又便于上部防水层施工。

  混凝土:混凝土是指由胶结料(有机的、无机的或有机无机复合的)、颗粒状集料、水以及需要加入的化学外加剂和矿物掺合料按适当比例拌制而成的混合料,或经硬化后形成具有堆聚结构的复合材料(普通是以胶凝材料、水、细骨料、粗骨料,需要时掺入外加剂和矿物掺合料,按适当比例配合。
被采纳
玫瑰猪头sky 发布日期:2013-04-29
通过已经浇筑的混凝土是不能检测水泥的。根据你说的情况,混凝土顶板发现有1--2平方米开裂比较严重,我认为不是水泥问题。因为同一批水泥性能应是相同的,不可能只有其中1袋有问题。.应该是浇筑时,该盘混凝土配比不合适造成的。所以没有必要去追究水泥的事,那样既扯不清楚,又多费钱(检验费不少,好几百)。不如把那1--2平方米凿掉,重新浇筑好。这样又快,又省钱(1--2平方米混凝土,费用几十块钱而已)。个人意见,供你参考,希望能帮到你。
全部评论
微甜的水 发布日期:2013-04-29
一个楼板中只有1-2平方米地方开裂,应该不是水泥问题的,你看是不是用同一个批次的水泥?如果怀疑水泥有问题,水泥用完后你可以去买同一批次的水泥去检测,实体混凝土是不容易检测水质量了,你找到同一批次的水泥后可以送去当地的建设局检测ZX检测,费用也就几百元,如果水泥安定性或强度有问题的话就可以向水泥供应商索赔了。