绝缘电阻仪的应用兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备:
(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
(2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
(4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。
(5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。
兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。
当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。
请问兆欧表跟绝缘电阻测试仪有什么区别?它们各自有哪些产品特性? 兆欧表 也叫做 绝缘电阻测试仪, 产品有
接地电阻测试仪电子和手摇那种好 电子的直观、方便;手摇的接地电阻测试仪传统。
专家您好!打搅了,请问当用直流电阻测试仪测量变压器的线圈阻值时,它的电流档位怎么样根据变压器的容量来选择相
接地电阻测试仪有什么组成 BY2571接地电阻测试仪测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值,还
上海正阳仪表厂Q亅84A直流电阻测试仪 GYKZ-2直流电阻测试仪 变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交
我借了一台SMARTEC-M12124 接地电阻测试仪,但无产品使用说明书,请教如何使用?谢谢! 用ZC
接地电阻测试仪zc-8所说的接地极是什么意思?是把E埋地里测量还是,把E放在地上测量? 接扁铁啊
接地电阻测试仪AR410+测出来的数是实数么 搞建筑电工的都懂避雷接地测试。问问他们,你还需要三根测量导
求助:我之前用的是优利德的接地电阻测试仪,但是前天坏了,我想换成福禄克 1621,各位觉得可行吗? 耐用
接地电阻测试仪如何测试接地电阻?原理我已经明白了,比如站外电力铁塔的多塔多点接地。但我所遇到的是,我站内是