蒸汽锅炉液位计出现玻璃板侵蚀的原因

新乡市宏伟电子仪表有限公司    2023-05-29       浏览 153 次

蒸汽锅炉液位计锅筒的水位计经常泄漏,将使用过的水位计玻璃板与新的玻璃板比较,发现玻璃板内侧与水汽接触部分凹下2-5mm因锅炉水位计玻璃板侵蚀,造成玻璃板有效厚度和强度下降,使锅炉存在重大安全隐患。

一、玻璃板侵蚀的原因

1.锅水碱度过大随着锅炉不断产生蒸汽,锅炉上锅筒蒸发面的锅水逐渐浓缩,碱度增大;由于没有及时进行表面排污或排污量不够,致使进入水位计里的锅水碱度过大。

2.玻璃板所受的锅水温度偏高

发生故障的水位计距离上锅筒只有0.4m,水位计水连管(dg25)的水容积有限。高温锅水的热量很快传递给水位计的玻璃板,因而,水位计玻璃板的温度接近锅水温度。碱性物质在100℃,以上对玻璃的侵蚀作用很大,高温碱性锅水的侵蚀是锅炉水位计玻璃板发生侵蚀的主要原因。

二、解决方法

1.增设连续排污装置,加强锅炉表面排污

原装锅炉没有连续排污装置,锅水中偏高的碱度得不到及时的控制。安装排污装置,在锅炉蒸发量较大时,增大表面排污量,每班3-4次定期排污。也可通过对锅水碱度的测定确定排污次数和排污量。