发生缺水事故时并非上述现象全都出现,一般情况下,只有前三种现象,而无后几种现象,则可能是轻微缺水,但不排除严重除水的可能性;如在前三种现象出现的同时,又出现后面几种现象时,一般即认为是严重缺水事故。 缺水事故的判断和处理
缺水事故有两种,一种是轻微缺水,即水位表虽看不到水位但锅筒内水位尚未降到水连管以下,这时水位表中出现的是一种虚假水位。这可用关闭水位表汽旋塞的办法,使水位表内蒸汽冷凝,形成真空负压而将尚未降到水连管以下的水吸引入水位表内。这种方法通称“叫水”。如叫水操作后,仍不见水位,说明水位至少已低于水连管以下了,很可能更严重,这时,就是发生严重缺水事故了。
如确认是轻微缺水事故,由于受热面尚未“干烧”,则完全可以进水到正常水位。如果原因不清,经上水仍不见水位时,或给水设备有故障时,则应立即停炉。如判断是严重缺水,则应立即紧急停炉,并降负荷,关闭给水阀门。
处理缺水事故重要的问题是,在未断定是轻微缺水以前和已确认是严重缺水以后,严禁向锅内进水。
发生严重缺水而停炉后,待炉体逐渐冷却,再对炉膛和其它处受热面以及炉墙、钢架等进行详细检查,如由于处理及时,不是十分严重缺水而无大问题时(如仅仅管子轻微变形),应查明和消除事故的致因,并在水压试验合格后投入使用;如过热较严重,引起胀口渗漏、管子严重变形、钢材严重过热烧损时(必要时做金相检查),则须检查合格后,方可使用。
金属管道的水压试验具体是怎么做的?堵板是哪里来的?是厂家提供呢还是需要检测方去定制?谁做过的Z好发两张照片
耐静水压试验仪通过在标准大气环境下,测试在持续上升的水压作用时,材料不与水接触的一面渗出水珠的压力,即为材料
不知道题主描述的水压试验是哪个学科的试验,就工程类而言,水压试验有以下两类: 其一,水利工程的帷幕灌浆前要对
有 一般压力低时用防爆箱 压力高时就要专门的测试间了
给水管道水压试验压力稳压时间要根据水道材质来决定,具体如下:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10mi
例如管道的公称压力为1.6Mpa,设计要求的试验压力却是1.9Mpa,这样是不是冲突?... 例如管道
a) 碳素钢、16MnR和正火15MnVR钢容器液压试验时,液体温度不得低于5℃;其他低合金钢容器,液压试验
投入式水位计是一种工程类监测仪器,它能显示出水位的变化量,投入式水位计适用于长期布设在水工建筑物或岩土边坡的
强调:不是磁性水位计,就是水库或者水文站里常用的那种可以自报式浮子水位计。 粘贴党、
什么是磁翻板式水位计 磁翻板式水位计, 也称磁翻转双色水位计,磁翻板液位计是安百利品牌中专业供应给电厂用