仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

热继电器整定电流设定问题

庄河人民军 2008-11-28 08:36:28 446  浏览
  • 我测的是相电流,不是线电流,那热继电器一般整定为线电流的多少倍了?

参与评论

全部评论(4条)

  • sky乔震 2008-11-29 00:00:00
    根号3分之1.

    赞(17)

    回复(0)

    评论

  • 丶飘如陌上尘 2008-11-29 00:00:00
    按负载额定电流值整定,当然是线电流

    赞(7)

    回复(0)

    评论

  • TNT修少 2008-11-29 00:00:00
    不知道为什么会有这样的问题。热继电器的整定电流值一般为负载正常工作时通过热继电器的电流的1~1.05倍。这个电流可能是线电流,也可能是相电流。热继电器还有脱扣级别之分,如果负载起动时间长,就应该选择脱扣级别大的。

    赞(7)

    回复(0)

    评论

  • sunwang817331 2017-09-27 04:56:26
      热继电器整定电流设定   热继电器的整定电流值一般为负载正常工作时通过热继电器的电流的1~1.05倍。这个电流可能是线电流,也可能是相电流。热继电器的主要技术数据是整定电流。整定电流是指长期通过发热元件而不致使热继电器动作的Z大电流。当发热元件中通过的电流超过整定电流值的20%时,热继电器应在20分钟内动作。热继电器的整定电流大小可通过整定电流旋钮来改变。选用和整定热继电器时一定要使整定电流值与电动机的额定电流一致。     ‍ 由于热继电器是受热而动作的,热惯性较大,因而即使通过发热元件的电流短时间内超过整定电流几倍,热继电器也不会立即动作。只有这样,在电动机起动时热继电器才不会因起动电流大而动作,否则电动机将无法起动。反之,如果电流超过整定电流不多,但时间一长也会动作。由此可见,热继电器与熔断器的作用是不同的,热继电器只能作过载保护而不能作短路保护,而熔断器则只能作短路保护而不能作过载保护。在一个较完善的控制电路中,特别是容量较大的电动机中,这两种保护都应具备。

    赞(8)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

热继电器整定电流设定问题
我测的是相电流,不是线电流,那热继电器一般整定为线电流的多少倍了?
2008-11-28 08:36:28 446 4
压力控制器的整定值如何整定?
 
2011-10-30 00:49:36 193 3
断路器整定值
断路器的长延时整定是固定不变的吗,比如400的断路器,我看有整定300的(400*0.8=320),为啥不取320?那可以取(400*0.6=240)200或者225或者别的数吗?
2016-12-01 19:26:21 355 1
断路器"长延时电流整定"表示什么功能?
在CW1型断路器额定电流为1600A,但说明书上在智能控制器面板上设定"长延时整定电流为Ir1=1380A,t1=30S,为什么比额定电流小啊?意思是不是工作电流超过1380A时30S以后断路器跳闸?如果这样的话断路器岂不是无法在额定电流1600A状态下工作了?请电气工作的朋友们... 在CW1型断路器额定电流为1600A,但说明书上在智能控制器面板上设定"长延时整定电流为Ir1=1380A,t1=30S,为什么比额定电流小啊?意思是不是工作电流超过1380A时30S以后断路器跳闸?如果这样的话断路器岂不是无法在额定电流1600A状态下工作了?请电气工作的朋友们指点,谢谢 展开
2014-08-11 16:58:34 1371 3
时间继电器的整定方法
表盘上0-60是指的时间多少秒吗?还有就是UP跟PW是什么意思?调整时间误差是什么意思?
2013-10-25 16:12:24 598 4
热继电器的电流怎么调整?
比如说有一台3相交流电动机,75KW的,那热继电器的电流该怎么调啊,有什么公式吗?
2008-05-19 06:28:41 582 4
热继电器电流调到多大合适
2013-12-21 03:06:38 473 4
温度控制器自整定at是什么意思
 
2017-11-26 18:28:17 3777 1
电子负载(定电压、定电流)调试方法
 
2016-10-12 11:35:44 543 1
怎么调整热继电器的电流值﹖
 
2013-08-04 13:44:09 407 3
电子负载定电流使用问题,操作说明如下,坐等!!
Z后一句话待测源电压也可能会被拉低,怎么会被拉低啊,假如电压源为提供的Z大电流为,而电子负载设定电流为6A,待测源电压应该被拉高后才能达到6A,求高手!!!!!
2017-09-18 23:45:16 446 1
变频器自整定的作用是什么?
变频器设完参数后要让它自整定,作用是什么?听说是为了获得电机的参数,具体作用有哪些?谢谢同行指教!
2014-01-11 18:00:45 1057 3
光伏发电故障解列装置定值怎么整定
 
2016-01-08 12:10:25 466 2
温度控制 pid参数自整定怎么进行
 
2018-04-05 17:32:24 446 1
接触器和热继电器选型的问题
交流接触器、空开按1.5—2倍额定电流选择; 热继电器按1.2—1.5倍额定电流选择; 比入15KW电机选择: 额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A 交流接触器、空开50A左右 热继电器40A左右 以上这段话·有些不理解的对方··接触器按额定电流的... 交流接触器、空开按1.5—2倍额定电流选择; 热继电器按1.2—1.5倍额定电流选择; 比入15KW电机选择: 额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A 交流接触器、空开50A左右 热继电器40A左右 以上这段话·有些不理解的对方··接触器按额定电流的1.5-2倍选··那28A的1.5倍也70A了啊··怎么会选50A的接触器??请大神指点···!! 展开
2015-01-27 22:29:44 344 2
Chroma电子负载 为什么定电流测试
 
2018-12-03 11:42:22 336 0
海信空调设定温度问题
空调上显示室内温度是30度晚上睡觉的时候把空调设定到29度制冷然后空调一直都是运作的空调上显示到27度还是一直外机不停以为是温度传感坏了可是调到31度外机就自己停了调到28度外机又... 空调上显示室内温度是30度 晚上睡觉的时候把空调设定到29度制冷 然后空调一直都是运作的 空调上显示到27度还是一直外机不停 以为是温度传感坏了 可是调到31度 外机就自己停了 调到28度外机又自动开启了 这是什么问题哦 有知道的吗? 展开
2010-07-04 09:31:37 396 7
西门子MM430变频器有PID自整定功能吗?
 
2018-06-17 20:54:14 198 1
变频器 频率设定信号(电压和电流)的增益 到底怎么设定
不要泛泛而 谈 要详细的 越详细越好
2017-09-10 06:37:57 551 2
电子负载的定电流模式,定电压模式有什么作用?
 
2018-12-07 05:39:58 309 0

9月突出贡献榜

推荐主页

最新话题