这样的卫生间下水管路有无问题,见附图。
-
安装的水电工很差劲,电线全是乱接的。水路也让人不放心。 给我卫生间安装的下水如图1. 由于考虑到地漏绕了好几外直角,担心下水不畅。不想进行整改的水电工走后,我犹豫再三,Z后将已经回填的渣子一点点翻出来,对下水管进行了整改。如图2。由于我是学电的... 安装的水电工很差劲,电线全是乱接的。水路也让人不放心。 给我卫生间安装的下水如图1. 由于考虑到地漏绕了好几外直角,担心下水不畅。不想进行整改的水电工走后,我犹豫再三,Z后将已经回填的渣子一点点翻出来,对下水管进行了整改。如图2。由于我是学电的,对水路和PVC管不了解,我加上的那个三通,开始没有想过它还有方向性,等粘上去以后,才突然发现它是方向性的,而且我把方向给搞反了。由于离楼层主下水管太近,已经不可能再重新锯开,重新安装一个三通了。 不知道,这样的水路,特别是还有一个反着方向的110MM三通,污水特别是粪便会不会反冲到地漏里甚至涌出地面啊(特别是图2中左下角的这个地漏)? 展开
全部评论(3条)
-
- 偏vk 2013-02-17 00:00:00
- 这个问题马虎不得,一旦装修好,发生粪便上涌的问题更麻烦,你的三通接反了,问题有点玄!还是想想办法把三通按正确的方式装上吧 你用什么粘的?是不是有可以中和这种胶的东西?把三通拆下来
-
赞(18)
回复(0)
-
- zwj15824233582 2013-02-17 00:00:00
- 三通方向搞反了肯定不行的,必将形成排污水走入地漏管道,这样就有可能变得地面排水不畅而变成堵塞!,现在你只能把110的三通拆掉重新安装!拆卸的方法只能耐心刨开110的三通接口处!也不难的!可以顺着三通的方向锯开一个口然后扩大再用扁平利器削开这个三通,注意不要搞坏你仅存的一点接管,否则还要把接入主排管的那点管铲掉!
-
赞(16)
回复(0)
-
- 寋络节 2017-09-05 16:53:39
- 有几个问题: 1.一般下水主管分粪便和污水的,怎么这里是公用的?你再确认一下。 2.如果真是共用的,其实原来的水路是合理的。因为只是排洗澡洗衣水,完全没问题的。只是看不出有没有存水弯管。你其实只要加存水弯管就好了. 3.你加的那个反向三通完全不可以,当粪便等半固体污物冲过来时会倒灌,堆积,越冲越紧,堵塞左下角地漏,并由此逼出臭气.必须改回顺管或直管,把左下角地漏接回马桶管后端(原来的位置). 4.你的防水似乎只做了地面,如果墙的另一侧是非瓷砖墙(包括可能是别人家的),将来会渗水导致墙面起皮!相应位置防水至少做到1.3-1.5米(视乎喷淋的高度)再贴瓷砖. 5.你的填坑物怎么用硬的废弃水泥块?应该用空心填坑煤渣球(很便宜,7-8元一包),光滑又轻。硬物会可能在填埋是压划伤爆水管,事后才发现就晚了. 6.热水管应该是红色的吧,与冷水有区别,请确认. 7.马桶进水的角阀位置请与自己定的马桶尺寸再三确认,太近的话将来开关很麻烦. 以上建议希望对你有帮助.
-
赞(8)
回复(0)
热门问答
- 这样的卫生间下水管路有无问题,见附图。
- 安装的水电工很差劲,电线全是乱接的。水路也让人不放心。2013-02-16 12:09:49
401
3
- 请教三通下水疏通问题
- 家里装修完,三通不下水。师傅用疏通器过不去三通,用大吸尘器吸出一些水泥沙子块。现在水流小的时候可以用,洗衣机水流大了,还是返水,这种情况怎么解决?
2018-04-04 03:36:37
186
1
- 压缩空气管路气体分配的问题
- 压缩气体管路分配成几个支路,它的压力损失怎么确定?也就是说怎么样才能控制在Z多的支路管路下支路的压力在允许的范围内。
2012-08-20 09:30:37
528
2
- 备课:2,找单体:② 问题见补充
- :CH2=CHCH3, CH2=CH2 , 我的问题是:我怎么知道它有三个单体,为什么是三个单体而不是两个?怎么找单体?
2013-05-20 02:53:59
227
2
- 液相色谱使用PEEK管路和接头有什么注意的问题
2018-11-21 18:03:14
454
0
- 27.5摄氏度下水的表面张力系数
2018-11-19 06:21:54
187
0
- 女儿的血细胞分析报告单,请帮忙看看,有无问题?谢谢
- 性别:女年龄:1岁11个月病史:无女儿1岁11个月,3份月准备送她去幼儿园,这是给她做的体检血细胞分析单与二对半,血色素。请帮忙看看,身体方面有无问题?应该怎么处理。乙肝二对半:HB... 性别:女 年龄:1岁11个月 病史:无 女儿1岁11个月,3份月准备送她去幼儿园,这是给她做的体检血细胞分析单与二对半,血色素。请帮忙看看,身体方面有无问题?应该怎么处理。 乙肝二对半: HBsAg(表面抗原) 阴性(-) HBsAb(表面抗体) 阴性(-) HBeAg(e抗原) 阴性(-) HBcAb(c抗体) 阴性(-) HBcAb(核心抗体) 阴性(-) 血细胞分析、ABO WBC(白细胞总数) 7.8 RBC(红细胞总数) 4.45 HGB(血红蛋白) 133 HCT(红细胞比积[KX]) 0.413 MCV(RBC平均容积) 92.8 MCH(RBC平均血红蛋白量)29.9 MCHC(RBC平均血红蛋白浓度)322 PLT(血小板总数) 261 LY%(淋巴细胞百分数)62 MXD%(中间细胞百分数)9.3 NEU%(中性粒细胞百分数)28.7 LY#(淋巴细胞总数) 4.8 MXD#(中间细胞计数) 0.7 NEU#(中间粒细胞计数)2.24 RDW(红细胞体积分布宽度)42.6 RDW_CV(红细胞体积分布宽度变异系数)0.122 RDW(血小板分布宽度) 11.8 MPV(平均血小板容积) 9.9 P-LCR(大血小板(%)) 0.239 ABO血型 B型 今天我带女儿去打乙肝疫苗了,可是医生说她还太小,检查出来的浓度偏低也有可能成阴性,说现在不能打,要等到三岁后再次化验结果,如果还是五个阴性的话才打乙肝疫苗。 可是现在就要上学了,集体环境不知道会不会不太合适。平时应该怎么注意呢? 展开
2008-03-07 22:16:29
388
1
- 【求指点】关于51系列单片机类似频率计的问题。见补充
- 【求指点】下面的程序目的是实现从P3.4口输入一个频率信号,然后从数码管上显示500ms内累计的脉冲数。但我下载到单片机后,数码管总显示8.8.8.8. 我的硬件是没问题的,因为用其他简单的程序测试过。求方外高人指点。 #include
#define uint unsi... 【求指点】下面的程序目的是实现从P3.4口输入一个频率信号,然后从数码管上显示500ms内累计的脉冲数。但我下载到单片机后,数码管总显示8.8.8.8. 我的硬件是没问题的,因为用其他简单的程序测试过。求方外高人指点。 #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uint count,opt; uchar aa,qian,bai,shi,ge,flag; sbit dula=P2^4; sbit wela=P2^5; uchar code table[]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, 0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90,0x88,0x83, 0xc6,0xa1,0x86,0x8e}; uchar code table1[]={ 0x40,0x79,0x24,0x30, 0x19,0x12,0x02,0x78, 0x00,0x10,0x08,0x03, 0x46,0x21,0x06,0x0e}; void display(uchar qian,uchar bai,uchar shi,uchar ge); void measure(); void delay(uint z); void main() { while(1) { measure(); opt=count; display(qian,bai,shi,ge); qian=table[opt/1000]; bai=table1[opt%1000/100]; shi=table[opt%100/10]; ge=table[opt%10]; flag=0; } } void measure() { IE=0x8a;//开中断 TMOD=0x51;//T1计数,T0定时 TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; TH1=0,TL1=0; TR0=1,TR1=1; } void Timer0() interrupt 1 { TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; if(flag!=1) { if(++aa==10) {aa=0;
flag=1;
TR1=0,TR0=0;
DPL=TL1;
DPH=TH1;
count=DPH*256+DPL;
} } } void display(uchar qian,uchar bai,uchar shi,uchar ge) { dula=1; P1=table[qian]; dula=0; P1=0x00; wela=1; P1=0x01; wela=0; delay(1); dula=1; P1=table1[bai]; dula=0; P1=0x00; wela=1; P1=0x02; wela=0; delay(1); dula=1; P1=table[shi]; dula=0; P1=0x00; wela=1; P1=0x04; wela=0; delay(1); dula=1; P1=table[ge]; dula=0; P1=0x00; wela=1; P1=0x08; wela=0; delay(1); } void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } 展开
2011-03-22 19:37:50
595
2
- 常温下水的表面张力系数大约是多少?
2017-09-15 21:37:22
602
1
- 常温下水的表面张力系数大约是多少?
2018-02-14 01:45:42
1002
1
- 钻孔 夹具怎么设计 附图
2016-01-05 01:37:02
357
1
- 这样的霍尔电流传感器量程转换有没有问题?为什么?
- 不同量程的霍尔传感器同时挂接在被测回路上,大电流时,小电流传感器不供电,二次回路采用PLC设计一个选择电路,使不同大小的信号采用不同量程的传感器进行测量!
2012-07-05 23:11:49
633
2
- 卫生间吊顶用什么材料 卫生间吊顶安装技巧
2017-05-24 01:09:54
382
1
- 卫生间的台下盆怎么换
- 卫生间的台下盆怎么换
2017-11-12 00:17:48
228
1
- 尿液分析报告单PH小于等于5,是什么意思,有无问题?
2012-11-07 07:02:18
348
1
- 失重状态下水的表面张力是多大?
- 失重状态下水的表面张力是多大?是无限大吗?还是有限的?能达到多少达因/厘米,需要多大的力才能破开?如果人在失重状态下的水中,能破开张力吗?
2017-04-05 16:53:29
314
1
- 哪里能买到马桶下水的密封垫?
- 家里的马桶Z近一直处于冲水状态(就是马桶一直在流水,水箱里的机构不时就会打开放水阀门),经过仔细检查,原来是水箱里往下放水的下水口的密封橡胶圈老化了。马桶是鹰(Ying)牌的,我怎么也找不到他们的联系电话,请问哪位能找到这个品牌马桶的维修电话,... 家里的马桶Z近一直处于冲水状态(就是马桶一直在流水,水箱里的机构不时就会打开放水阀门),经过仔细检查,原来是水箱里往下放水的下水口的密封橡胶圈老化了。马桶是鹰(Ying)牌的,我怎么也找不到他们的联系电话,请问哪位能找到这个品牌马桶的维修电话,或者哪里有这种橡胶密封圈。密封圈是环形,内径4cm,外径7cm。非常感谢!注:我在天津。 展开
2013-07-24 05:07:45
294
3
- 请教各位大神这个叫什么?(附图)
- (附图... (附图 展开
2018-12-01 04:08:17
251
0
- 磁力暖气阀门怎么打开啊(附图)
- 想在卫生间装个暖气片,但是进户阀锈死了,水暖工说先让关了磁力暖气阀门,阀门是个六边形的铜螺丝,有箭头,可是关不了啊了(附图),明白人给指点一下呗.各位啊,小县城的供暖公司,,服务态度... 想在卫生间装个暖气片,但是进户阀锈死了,水暖工说先让关了磁力暖气阀门,阀门是个六边形的铜螺丝,有箭头,可是关不了啊了(附图),明白人给指点一下呗. 各位啊,小县城的供暖公司,,服务态度...唉..不提也罢..一说起来全是眼泪啊,,,还是到我百度空间看一下图再给个有操作性的方法吧 https://gss0.baidu.com/7LsWdDW5_xN3otqbppnN2DJv/mc5161/pic/item/00a88fcf2e427212f9dc612f.jpg https://gss0.baidu.com/7LsWdDW5_xN3otqbppnN2DJv/mc5161/pic/item/a9ccda2d73adc51b359bf72a.jpg 展开
2009-12-06 16:37:46
948
4
- 空气检测为什么不测卫生间
2011-12-07 14:57:33
285
4
参与评论
登录后参与评论