在给水管上安装了2.2KW的管道加压泵怎样控制其开关?
-
压力不够,在给水管上安装了加压泵,但用压力开关控制水泵时由于水泵起动频繁,很快就烧了,请问还用什么控制才好呢?需买什么材料配件呢?... 压力不够,在给水管上安装了加压泵,但用压力开关控制水泵时由于水泵起动频繁,很快就烧了,请问还用什么控制才好呢?需买什么材料配件呢? 展开
全部评论(4条)
-
- 衷钠炔臣涛押 2009-11-01 00:00:00
- 两个方案:1 更换大点的储水罐.并调整压力开关,往小调,(建议你使用电接点压力表200元左右)压力够用就行了.2 更换大功率电机.(这样你的水管会因压力不稳很难用).
-
赞(2)
回复(0)
-
- sjx880102 2009-10-30 00:00:00
- 可以使用无触电继电器控制加压泵接通和断开。
-
赞(6)
回复(0)
-
- mingzou_007 2017-09-01 00:00:00
- 是的,如果管路很少,当水泵把压力打上去停止后,只要开一点水管,压力马上就会下降,水泵又再启动。因为管路很少,能够缓存的水量很少,所以会不停的启动..停止...这样很容易烧电机,这个跟电器元件没有很大关系。我建议用变频泵....或加装水罐 变频泵的效果Z好,压力也稳,有点贵 加水罐会占用一定的空间,效果较好,原理是让水有个缓存的空间,用水量小的话就不会那么频繁的启动,像个无塔供水
-
赞(8)
回复(0)
-
- qaz905704256 2017-09-13 00:00:00
- 在给水管上安装了2.2KW的管道加压泵,控制其开关有两种方法: 1、控制方法: 1.1手动控制: 使用一般的空气开关,用水时打开开关,停用时关闭开关。这种方法操作简单,但频繁启动不利泵的使用寿命,也比较麻烦。 1.2、压力控制器控制: 在给水管上安装压力开关,控制水泵的启停,但因管路存水量很少,当水泵开启压力就打上了,压力控制自动停泵。之后只要开一点水管,压力马上就会下降,水泵又再启动。水泵起动频繁,不利泵的使用寿命。 2、安装条件: 2.1、泵的安装位置必须保证泵内处于有水状态。 2.2、泵后Z好设置一个小的空气压力贮水罐(几十元钱就能买到),调节水量,减少泵的频繁启停。
-
赞(20)
回复(0)
热门问答
- 在给水管上安装了2.2KW的管道加压泵怎样控制其开关?
- 压力不够,在给水管上安装了加压泵,但用压力开关控制水泵时由于水泵起动频繁,很快就烧了,请问还用什么控制才好呢?需买什么材料配件呢?... 压力不够,在给水管上安装了加压泵,但用压力开关控制水泵时由于水泵起动频繁,很快就烧了,请问还用什么控制才好呢?需买什么材料配件呢? 展开
2009-10-29 13:02:47
427
4
- 电接点式压力表配加压泵自动控制器用的过程中,所有管道开关都关了,
- 电接点式压力表配加压泵自动控制器用的过程中,所有管道开关都关了,表上压力上不去,也找不到哪有压力泄露,泵不自动停。手动停止后,压力又掉下来了,这是咋回事呢?请知道的朋友能告之一下
2017-04-24 16:04:36
532
1
- 电接点压力表如何安装在施工用水水管上
- 我们工地用的是Φ40的管供施工用水,谁告诉我能不能装电接点压力表。用什么方法。应为施工用水频繁,压力表很快就到了低报点,这样照成了频繁启动,谁能解决这个问题
2010-06-18 19:59:32
489
5
- 安装了红外探测器后,该怎样测试?
2014-03-31 23:29:30
336
3
- 在给细胞培养箱换水时,水过热了,会怎样
2017-04-27 03:45:00
503
2
- 怎样判断采暖水管道补满水
- 怎样判断采暖水管道补满水
2015-10-22 09:59:02
629
1
- 怎样判断采暖水管道补满水
- 怎样判断采暖水管道补满水
2015-10-22 16:30:44
321
1
- 净水器安装在主进水管上其他的水龙头都是净水吗
2015-08-10 10:29:48
393
2
- 压力传感器是怎样控制泵的流量的
2011-06-02 13:25:22
298
5
- 有没有抽真空和加压一体的泵?
2018-12-11 07:51:36
214
0
- 水泥管上怎么安装管道流量计
- 水泥管上怎么安装管道流量计
2016-07-31 09:35:08
301
1
- 自制自来水压力罐怎样控制给水泵开关
2013-04-07 11:07:47
369
3
- 安装了网桥怎么老掉线?
- 我装了网桥,要覆盖楼宇,主要是用手机连接的。虽然连接的上,但是总爱掉线。而且是在信号两个的情况下!这是怎么回事。... 我装了网桥,要覆盖楼宇,主要是用手机连接的。虽然连接的上,但是总爱掉线。而且是在信号两个的情况下!这是怎么回事。 展开
2016-02-01 16:16:46
774
1
- 注塑机安装了哪几种安全装置
2014-01-15 09:46:28
406
2
- 直流电动机是不是有的已经在其内部安装了霍尔传感器能测量其转速啊
- 那霍尔传感器输出(到单片机)的又是什么信号。是不是比如电机每转一转就输出一个脉冲啊?单片机是如何计算电机转速的,是不是就计脉冲个数求频率啊... 那霍尔传感器输出(到单片机)的又是什么信号。是不是比如电机每转一转就输出一个脉冲啊? 单片机是如何计算电机转速的,是不是就计脉冲个数求频率啊 展开
2013-02-21 21:55:11
550
1
- 纯水机进水压力低于多少加装加压泵
2015-09-09 23:48:21
350
1
- 管道压力传感器控制水泵起停怎样安装
- 管道压力传感器控制水泵起停怎样安装... 管道压力传感器控制水泵起停怎样安装 展开
2018-11-27 08:11:36
331
0
- 怎样将原来是模拟量4-20ma控制的电动调节阀变为开关量控制?
- 怎样将原来是模拟量4-20ma控制的电动调节阀变为开关量控制?有朋友提出用伺服放大器可以解决,不知道是否可行!?... 怎样将原来是模拟量4-20ma控制的电动调节阀变为开关量控制?有朋友提出用伺服放大器可以解决,不知道是否可行!? 展开
2011-05-23 06:19:31
1021
6
- 如何控制电源的开关
- 电源需要进行开关控制,电压不变;电压5V,峰值电流4A。 除了用继电器和Pmos外,是否有专用的IC用来控制电源的开关? 主要是不想有PMOS的反相导通二极管。
2013-07-15 02:38:51
427
3
- 软管泵软管上哪买比较好:食品级软管泵橡胶管
2017-03-29 22:26:29
275
1
参与评论