如何提高湿热试验后的电气绝缘

垦卸吸收剂 2018-12-09 18:06:54 406  浏览
  •  

参与评论

全部评论(0条)

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

如何提高湿热试验后的电气绝缘
 
2018-12-09 18:06:54 406 0
如何进行电气绝缘检测
如何进行电气绝缘检测
2011-04-03 20:51:11 233 2
电气器具绝缘电阻测试记录绝缘电阻值是多少
 
2016-03-17 10:15:58 372 1
如何测电动机的三相对地绝缘、相间绝缘、电缆绝缘?
希望可以具体一点,谢谢!
2012-05-19 05:40:55 638 4
如何保证恒定湿热试验无冷凝现象
 
2018-11-27 13:16:05 357 0
求助大神恒温烘箱如何模拟湿热试验
 
2017-02-02 22:35:00 397 1
变压器如何测绝缘?
 
2018-01-13 09:16:58 457 1
如何检测伺服电机的绝缘呢?
 
2011-05-30 21:53:19 234 3
如何使用绝缘测试仪th2681
 
2016-06-18 02:12:50 309 1
如何提高再生料pvc加工成品后的白度
 
2014-11-25 05:51:02 197 3
氮化铝绝缘板生产厂家。谁生产,绝缘性能如何,在400℃温度下的绝缘性能
 
2018-11-10 17:54:39 240 0
如何挑选合适的高压绝缘兆欧表

高压绝缘兆欧表如何选择

选型的主要原则应该是按照兆欧表试验电压等级,用户可以根据试品特性和试验规程要求选择适用的高压兆欧表,输出的短路电流及量程范围应符合规程的要求,较高抗现场干扰能力及动态测量准确度,使用方便安全,性价比高。

根据根据测试对象的要求不同,兆欧表大致可以划分为普及型、主导型、以及专用型三种,依据电力设备的预防及交接试验规程,用作测量试品绝缘电阻的普及型兆欧表试验电压等级500V,1000V。

主导型兆欧表主要测量试品的绝缘电阻,吸收比或着是极化指数,电压等级一般为2500V,5000V。

专用型的兆欧表用于测量同步发电机,直流电机及交流电动机等绕组的绝缘电阻、吸收比和极化指数。有的时候呢还要测量或测算真实绝缘电阻值。对于容性负载较大的试品,一般选用合适的电压等级和足够大的输出短路电流、绝缘值量程范围大、自动对被测试品放电的兆欧表,否则R15S阻值将会影响较大,而使吸收比测试结果出现较大的误差。

对于干扰较强的测试现场,应选用指针式兆欧表,因为选用数字显示的兆欧表,其测量数据有较大的跳动,从而无法确认真实的阻值,而指针式兆欧表本身对强磁场干扰比较滞缓(机械表头阻尼作用)。即使有影响,指针表头显示也只是有稍微的摆动,示值范围也很直观。

如何选择适合自己量程的高压兆欧表?

1.电气线路、设备、器具等根据具体情况在安装前或安装后,都应进行绝缘电阻测试,合格后才能通电试验。
2.测量绝缘电阻,当无特殊要求时,采用兆欧表的电压等到级为:
1.100V以下的电气设备或回路,采用250V兆欧表。
2.500V以下至100V的电气设备或回路,采用500V高压兆欧表。
3.3KV以下至500V的电气设备或回路,采用1000V高压兆欧表。
4.10KV以下至3KV的电气设备或回路,采用2500V高压兆欧表。
5.10KV及以上的电气设备或回路,采用2500V或5000V 高压 兆欧表 。
3.分项工程名称:按发生的所在分项填写。
4.仪表型号:按实际使用的兆欧表填写。
5.电压:是指兆欧表输出电压。

6.配电柜、屏、箱、盘、设备:按施工图纸编号填写。
7.位置:按被测试设备的安装地点填写。路别:按施工系统图编号填写。

兆欧表电压等级的选择

兆欧表(兆欧表)的试验电压与被试品的额定工作电压有关,又远低于被试品工作电压。
1、按试验电压等级可分:低压:50V、100V、250V、500V、1000V;高压:2500V、5000V、10KV;
2、电力设备常用的兆欧表(兆欧表)电压等级为:100V、2500V、5000V;
3、试验电压的选择依据是试品的额定工作电压和容量大小,分为:
1)低压电气设备和家用电器,选用的试验电压等级常高于工作电压;
2)电力设备的工作电压较高,试验电压的等级常低于被试品工作电压。由绝缘试验规程和相应的标准规定。

试验规程未作特殊规定时,电气设备或辅助及控制回路的绝缘测量推荐采用如下电压等级:
3)一般规定试验电压等级在2500V及以上时,才进行试品的吸收比或极化指数的测量;
4)试验电压不同,试品内部介质松驰极化强度不同,试品呈现的绝缘电阻值也不同。

但是,绝缘电阻指标时试验电压的小范围改变并不十分敏感。

绝缘高压兆欧表的选用原则

1、对于容性负载较大的试品,一般选用具有合适的电压等级和足够大的输出短路电流、绝缘值量程范围大、能自动对被测试品放电的兆欧表,否则绝缘阻值将会影响较大,而使吸收比测试结果出现较大的误差。
2、对于干扰较强的测试现场,应选用指针式兆欧表,因为如果选用数字式兆欧表,其测量数据有较大的跳动,从而无法确认真实的阻值,而指针式兆欧表本身对强磁场干扰比较滞缓(机械表头阻尼作用),即使有影响,指针表头也只是有轻微的摆动,示值范围也很直观。
3、对于干扰较小、要求测量绝缘电阻值的场合,应选用数字式兆欧表,因为数字式兆欧表显示直观、精度较高,如DMG2671型。
4、对于要测量吸收比和极化指数等大容量试品场合,应选用能自动测量吸收比和极化指数的智能型兆欧表。

兆欧表怎样选用?
兆欧表的选用,主要是选择其电压及测量范围,高压电气设备需使用电压高的兆欧表。
低压电气设备需使用电压低的兆欧表。一般选择原则是: 500 伏以下的电气设备选用 500~1000 伏的兆欧表;瓷瓶、母线、刀闸应选用 2500 伏以上的兆欧表。
兆欧表测量范围的选择原则:要使测量范围适应被测绝缘电阻的数值免读数时产生较大的误差。
如有些兆欧表的读数不是从零开始,而是从 1 兆欧或 2 兆欧开始。
这种表就不适宜用于测定处在潮湿环境中的低压电气设备的绝缘电阻。


2020-04-29 10:52:44 472 0
如何提高网速?
我的电脑是win7的系统,铁通2MB的,我和另一个人用路由器在共网,可是不知道怎么了,Z近一个月进QQ空间特别卡,不知道是不是网速的原因呢!
2014-05-01 17:45:45 246 2
如何提高雌激素?
2014-08-30 09:13:16 318 5
如何提高实验室的管理水平

实验室信息化管理系统(LIMS)是提高实验室管理水平的不二选择,该系统实现了分别处理对内(以抽样产品为核心)和对外(以检测合同为核心)的检测任务、灵活方便的自定义检测流程、下达检测任务、内嵌行业检测标准、编辑检测模版、数据录入、合同结算和数据统计等功能,由于采用了权限管理和电子签名技术,系统可以管理并追溯所有的数据操作和修改,从而确保数据的真实性。国内青软青之就是一个不错的代表,他们研发的青之LIMS可以加快推动检验检测机构迈进信息化进程,促进了资源整合,实现人财物的 高 效利用,提升实验室运营质态,优化实验室管理协同。


2020-10-29 17:29:53 169 0
如何提高实验室的工作效率?

优良的LIMS系统可以有效地实施质量保证和质量控制流程,让不同岗位的人员按各自的权限分享不同级别的信息资源,完成约定的工作。能及时发现测试、服务过程中的异常情况。可以自动进行信息反馈与记录跟踪,追本溯源。系统能对原始数据进行二次加工处理,提供各种统计数据,供高层管理人员分析决策。而检验流程控制、质量控制、数据跟踪溯源是LIMS系统核心中的核心。

 

青软青之旗下品牌青之实验室信息管理系统可从以下几个方面提高实验室的工作效率

 

1. 分析业务流程,包括任务下达、采样、分样、预处理、样品登录、分析项目分配、结果输入(自动采集与手工录入)、自动计算、报警提示、数据审核(多级审核)、报告生成、数据传送与发布等全过程。按照ISO/IEC 17025规范中的样品管理要求来设计工作流,工作流定制具有灵活性和通用性,满足实际需求;

2. 提供数据报告/报表的用户自行定制功能;数据报告/报表包括单一样品的数据分析报告单和统计形式的质量日报、月报、季报和年报。统计报表可以根据需要分别按时间、装置、单位、产品来进行汇总;提供产品合格证的生成和查询功能;

3. 提供多种方式对分析数据进行查询,提供各种类型报告包括原始记录、分析报告单、样品台帐及各种统计分析报表,可输出至EXCEL、PDF文件中,系统提供自定义查询功能;

4. 将不同接口类型的自动化分析仪器与系统进行连接,主要包括色谱仪和具有PC工作站或带有RS232/485数据接口的仪器,完成分析数据的自动采集和传输;

5. 按照ISO/IEC 17025规范对影响检验数据和质量的关键因素进行严格管理和控制,包括人员管理、材料试剂管理、设备管理、计量器具管理、标准溶液管理等;

6. 可以为其它相关信息系统提供分析数据,可与实时数据库、MES、ERP进行集成;

7. 实现不同角色的人员,拥有不同的权限,享有不同的数据,处理不同的事务,保证了分析数据的安全性。


2020-09-09 17:56:55 383 0
如何提高显微镜的分辨率

显微镜作为检测设备的主要设备之一,而评判显微镜性能的重要指标是分辨率。分辨率是指能清楚地分辨两个小点或两线间的Z小距离。人眼本身就是一台显微镜,在标准照明条件下,人眼在明视距离(国际公认为25cm) 上的分辨率约等于1/ 10mm。对于观察两条直线来说,由于直线能刺激一系列神经细胞,眼睛的分辨率还能提高一些。

人眼的分辨率只有1/ 10mm, 那么比1/ 10mm 小的物体或比1/ 10mm 近的两个微小物体的距离,人眼就无法分辨了。所以出现了从简单的宏观放大镜到微观观测的光学显微镜,继而电子显微镜。显微镜的分辨率定义是指在标本上能清楚分辨的两个小点之间的Z小距离。其计算公式为:

D=0.61λ/NA

式中:D 为分辨率(um);λ 为光源波长(um);NA 为物镜的数值口径(也称镜口率)。

由公式可得到,显微镜的分辨率决定于入射光源的波长以及所匹配物镜的数值孔径。由此可知,提高光学显微镜的方法:

1、降低光源波长。

可见光Z短波长为390nm,若用此波长的紫外光作为照明光源,可使光学显微镜的分辨率降低至0.2um。但是由于大多数普通材料的玻璃会大量吸收340nm以下波长的光,紫外光经过大量衰减无法形成清晰、明亮的图像。因此不得不使用石英(可透过低达200nm的紫外光)、荧石(可透过低达185nm的紫外光)等价格昂贵的材料,并且紫外光显微镜不能用肉眼进行观察,甚至受观测样品的限制,再加上昂贵的造价,所以这种提高显微镜分辨率的方式由于其自身的局限性而不受广泛应用。

2、增加物镜的数值孔径NA.

数值孔径NA=n*sin(u)

式中,n为物镜与标本之间的介质折射率;u为物镜的二分之一孔径角。因此,从光学设计上适当采用较大的孔径角,或者增大折射率成为Z常见的提高光学显微镜分辨率的方法。一般低倍物镜如10X以下其介质采用空气,折射率为1,即干燥系物镜;水浸介质是蒸馏水,其折射率为1.33;油浸物镜介质是香柏油或其它透明油,其折射率一般在1.52 左右,接近透镜和载玻片的折光率,如Olympus 的100X油镜。水浸物镜和油浸物镜不仅放大倍数高而且由于使用高折射率的介质,从而提高物镜的分辨率。


(来源:广州市明美光电技术有限公司 )

2019-05-30 10:23:56 1622 0
如何提高柴油的十六烷值?
Z近听说一种提高柴油十六烷值的方法:大体如下:将柴油中通入氮气(N2),然后使用浓硫酸(H2SO4)和浓硝酸(H2NO3)的混合酸,进行喷洒,与待反应的柴油(十六烷值在20左右)进行硝化反应... Z近听说一种提高柴油十六烷值的方法:大体如下: 将柴油中通入氮气(N2),然后使用浓硫酸(H2SO4)和浓硝酸(H2NO3)的混合酸,进行喷洒,与待反应的柴油(十六烷值在20左右)进行硝化反应,反应结果可使柴油的十六烷值提高到40左右! 由于本人不是化工专业,但是觉得通过硝化反应应该是没有办法提高十六烷值 的,敬请各位大侠出手,给一个合理的解释说明,小弟在此谢过了! 纠正一下!H2NO3应为HNO3~见笑了哦! 展开
2009-03-04 05:55:37 498 2
如何提高橡胶材料的流动性
 
2012-03-02 10:51:24 434 2

10月突出贡献榜

推荐主页

最新话题