旋转编码器与西门子200的接线问题?
-
200的CPU型号是224. 编码器使用的是ROTARY ENCODER(E40S6-100-3-2-24),下设六根线分别是:A,B,Z,+V,OV,F.G 问题是: 对电机进行测速控制,不需要知道正反向,那么AB两项是否必须都用上呢?用上一根也是可以的嘛? 怎么将两者进行接线?接在PLC的哪个... 200的CPU型号是224. 编码器使用的是ROTARY ENCODER(E40S6-100-3-2-24),下设六根线分别是:A,B,Z,+V,OV,F.G 问题是: 对电机进行测速控制,不需要知道正反向,那么AB两项是否必须都用上呢?用上一根也是可以的嘛? 怎么将两者进行接线?接在PLC的哪个口中?(这个需要详细一点哈) PLC需要用上高速计数器,需要对它进行哪些设置和处理? 非常期待各位大神能够看到,给我指点迷津。diyi次接触。 展开
全部评论(3条)
-
- 軅莩屹西邦郎 2014-03-14 00:00:00
- AB都接,一根不行。 A接输入0.0,B接输入0.1, +V接24V,0V接0V,FG接地。 用向导配置HSC0,高速通道0.帮助里面有详细参数,可以看看,
-
赞(15)
回复(0)
-
- 赖赖赖自己吧10 2014-03-19 00:00:00
- 如果不需要判断正反向,接一根(A或B)就可以,接到高速计数器端口上。
-
赞(7)
回复(0)
-
- 和平使者373 2014-03-14 00:00:00
- AB都接或者接1根都可以。 A接输入0.0 或者A接输入0.0 B接输入0.1, +V接24V,0V接0V,FG接地。 用向导配置HSC0。 帮助索引里面 ,查找 hsc0 帮助 很详细。
-
赞(3)
回复(0)
热门问答
- 旋转编码器与西门子200的接线问题?
- 200的CPU型号是224. 编码器使用的是ROTARY ENCODER(E40S6-100-3-2-24),下设六根线分别是:A,B,Z,+V,OV,F.G 问题是: 对电机进行测速控制,不需要知道正反向,那么AB两项是否必须都用上呢?用上一根也是可以的嘛? 怎么将两者进行接线?接在PLC的哪个... 200的CPU型号是224. 编码器使用的是ROTARY ENCODER(E40S6-100-3-2-24),下设六根线分别是:A,B,Z,+V,OV,F.G 问题是: 对电机进行测速控制,不需要知道正反向,那么AB两项是否必须都用上呢?用上一根也是可以的嘛? 怎么将两者进行接线?接在PLC的哪个口中?(这个需要详细一点哈) PLC需要用上高速计数器,需要对它进行哪些设置和处理? 非常期待各位大神能够看到,给我指点迷津。diyi次接触。 展开
2014-03-13 17:26:03
391
3
- 旋转编码器和单片机的问题
- 我是一个新人. 我想知道. 一个旋转编码器(类似鼠标的滚轮编码器) 用什么单片机可以一起使用. 而且我要达到的一个效果是. 旋转编码器转动的时候 模拟计算机键盘单机某个按键. 各位高手会的话麻烦回答一下. 谢谢
2014-01-02 03:15:53
324
4
- 磁电式旋转编码器与普通旋转编码器有什么区别?
- 我是做数控机床的,Z近听同行说用磁电式旋转编码器性能比以前稳定多了,请问高手磁电式旋转编码器与普通旋转编码器有什么区别?希望高人来回答,万分感激!
2011-05-12 07:39:52
322
1
- 旋转编码器与电机一起旋转吗?
2011-04-13 09:33:52
325
4
- 西门子温湿度传感器QFA2060接线问题。
- 西门子温湿度传感器QFA2060接线问题。用AC24V工作电源,产生的0-10V直流电压是怎么送到PLC温湿度模块的的?PLC温度模块是直流供电的。怎么构成的回路?... 西门子温湿度传感器QFA2060接线问题。用AC24V工作电源,产生的0-10V直流电压是怎么送到PLC温湿度模块的的?PLC温度模块是直流供电的。怎么构成的回路? 展开
2018-11-14 12:05:38
303
0
- 旋转编码器的用途?
- 不管用型还是增量型旋转编码器,我接到步进马达上,我能做些什么?可以通过读取的值来控制步进电机启停吗?还有什么其它功能?
2017-11-25 19:24:19
401
1
- 线性编码器和旋转编码器的区别
2011-11-07 21:58:23
418
2
- 光电编码器和旋转编码器的区别?
- 光电编码器和旋转编码器的区别?
2018-03-29 18:23:25
779
2
- 西门子 S7 200 是否可以与机器视觉通讯 谢谢!
2015-03-08 21:59:29
357
1
- 西门子200编程软件如何下载
2018-12-02 11:51:10
200
0
- 西门子电磁流量计接线
- 西门子电磁流量计与S7-200组成流量测试系统。 供电方式:24V供电 西门子电磁流量计订货号:7ME6580-2DF14-2HE2和7ME6580-2RF14-2HE2 信号采集:采用56+和57-端子接到PLC 我想知道56+和57-端子怎么接到PLC,是要全部接,还是只要用一端就行? 具体的怎么接... 西门子电磁流量计与S7-200组成流量测试系统。 供电方式:24V供电 西门子电磁流量计订货号:7ME6580-2DF14-2HE2和7ME6580-2RF14-2HE2 信号采集:采用56+和57-端子接到PLC 我想知道56+和57-端子怎么接到PLC,是要全部接,还是只要用一端就行? 具体的怎么接,还劳烦各位大虾给个清楚点的说明,俺还是个菜鸟,不怎么懂啊! 展开
2011-06-16 08:18:48
456
3
- 旋转编码器的应用场合?
2011-03-21 10:55:13
275
2
- 旋转编码器的原理特点
2018-12-02 21:10:03
224
0
- 编码器的接线方法
2018-11-12 22:25:26
365
0
- 有关编码器的接线
- 我有一只编码器是从剪板机上拆下来的没有接线图更没有任何标志,也不知道哪厂生产的 就知道是6根线,红、兰、绿、黄、黑、橙。哪位大哥能告诉我这几根线都是接什么的吗?谢谢了。
2011-02-23 08:34:42
256
1
- 旋转编码器连接电脑
- 有达人能帮忙吗?我买的旋转编码器有四根接线,分别是两根电源线V和0V,还有A相、B相两根接线。我这里有一个可以连接到电脑上的线路转接板,但是转接板的接口是带差分的A+相、A-相、B+相、B-相、Z+相和Z-相六个接口的,我该怎么将编码器和转接板接上呢?
2011-12-19 22:27:35
306
2
- 旋转编码器如何使用
- 旋转编码器如何使用
2011-04-17 10:58:31
534
3
参与评论