仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

R22空调内外机连接后的抽真空具体方法是什么?

小乐2257bf 2011-08-12 06:30:18 661  浏览
  •  

参与评论

全部评论(4条)

  • 劳累哈哈哈 2011-08-13 00:00:00
    将系统中的压力表和温度计关闭,然后将真空泵的吸气口接在系统内机的回气管路上,然后启动真空泵,30分钟左右,观看系统压力的大小,系统压力表在左右跳动或者显示为0.01至-0.08MP左右时,就表示系统内部已经抽完真空,然后关闭所有阀门开关,

    赞(20)

    回复(0)

    评论

  • winyi_穎怡 2011-08-13 00:00:00
    1、将复式接头压力仪上的充注管的阀芯(销钉)按压突起,一侧与低压阀的冲氟嘴连接。R22制冷剂用7/16英寸冲氟嘴,R410A制冷剂用1/2英寸的冲氟嘴。   2、完全打开复式接头压力仪的低压阀Lo,保持高压阀Hi常闭状态。   3、启动真空泵,开始抽真空(必须使用带有防逆流装置的真空泵,同时使用真空泵、真空泵转接头、复式接头压力仪前,应首先阅读各种工具所附带的说明书,在此基础上正确使用)。   4、抽真空进行10分钟以上,确认复合压力计读数是-0.1MPa(-76cmHg)。   5、完全关紧复式接头压力仪上的低压阀Lo,再关闭真空泵,放置1-2分钟,确认复式压力仪的指针没有返回。   6、拧开高压阀和低压阀的阀帽,用内六角扳手逆时针松动高压阀阀芯1/4圈,5-6秒后将其关闭、锁紧。   7、将充注管从充氟嘴上拆下。   8、完全打开高压阀和低压阀阀芯。   9、拧紧高压阀和低压阀的阀帽。

    赞(20)

    回复(0)

    评论

  • dhidjlkjlksjj 2011-08-13 00:00:00
    管路连接好,空调阀打开!真空泵的连接管连接空调阀维修接头,启动真空泵!20分钟后,压力表降到-0.08MPa,且压力不上升。停真空泵!

    赞(10)

    回复(0)

    评论

  • mzbbcr 2016-01-01 00:00:00
    1.空调抽真空时,高、低压阀门不可开启;连接软管接在机器的加氟嘴上;视机器的大小,抽的时间也需要加长,一般挂机15分钟、柜机25分钟为佳;抽完真空,保压3~5分钟,看压力是否回弹,如有回弹(则检查连接管接头、连接铜管等部位是否拧紧,直到确保无漏点为止,再次抽真空)。 2.按先关闭真空表上的阀门、再关真空泵、打开高压阀门,看压力上升到0.1MPa,关闭高压阀门,(这个次序是为了检测接加氟嘴的软管顶针是否已经顶开加氟嘴内的顶针,如果表上压力未上升,则顶针未起作用,抽真空就必须重新抽。 3.保证在下连接软管时因为管内是负压而造成空气再次进入系统);快速卸下连接软管,拧紧加氟嘴盖子;以上步骤完成后,打开高、低压阀门,拧紧高、低压阀门盖子;试机。

    赞(1)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

R22空调内外机连接后的抽真空具体方法是什么?
 
2011-08-12 06:30:18 661 4
冷库抽真空具体方法
因为冷库换了个过滤器和膨胀阀现在需要给冷库抽真空压缩机内是否也要抽真空?真空泵怎么接?现在过滤器已经装上,高低压的阀业是全部关死,求具体办法!越详细越好!急!... 因为冷库换了个过滤器 和膨胀阀 现在需要给冷库抽真空 压缩机内是否也要抽真空?真空泵怎么接?现在过滤器已经装上,高低压的阀业是全部关死,求具体办法!越详细越好!急! 展开
2009-07-12 03:25:24 673 4
定频空调R22加氟需要抽真空吗
 
2014-07-31 03:14:58 1024 4
R22变频空调1.5P,多次移机,制冷不好,抽真空怎么操作
R22变频空调1.5P,这个空调移机5次左右了,曾经还因为没有安装好,氟利昂漏光,重新加氟。这次移机,测试了压力,在全速运行的时候有6个压,但是制冷效果不好。我想把氟利昂放空,室外... R22变频空调1.5P,这个空调移机5次左右了,曾经还因为没有安装好,氟利昂漏光,重新加氟。 这次移机,测试了压力,在全速运行的时候有6个压,但是制冷效果不好。 我想把氟利昂放空,室外机和室内机都抽真空,之后加氟。 不知道室外机,能不能抽真空? 还有就是放空氟利昂之后,怎么操作能达到整个系统完全抽真空 展开
2013-06-24 00:21:32 616 6
空调抽真空要关闭内机嘛
空调抽真空要关闭内机嘛... 空调抽真空要关闭内机嘛 展开
2017-12-15 05:33:56 243 1
空调更换三通阀后没抽真空空调会不会制冷?
 
2011-06-25 03:40:01 630 5
空调抽真空后检漏时不慎放气
空调抽真空后没检漏,第二天师傅过来先用压力表检漏,没想到压力表接上空调后被机内压力顶开,然后嗤嗤向外喷气,大概喷了6、7秒后师傅才关掉阀门,压力表软管被顶坏,不得已只能用肥皂... 空调抽真空后没检漏,第二天师傅过来先用压力表检漏,没想到压力表接上空调后被机内压力顶开,然后嗤嗤向外喷气,大概喷了6、7秒后师傅才关掉阀门,压力表软管被顶坏,不得已只能用肥皂水检漏,请问这样会影响抽真空效果吗?R410A冷媒会喷出来吗?空调制冷效果会不会打折扣?多谢了 抽真空后没有加制冷剂,直接就拔掉真空泵走人了,第二天才来检漏的,检漏的时候我也没看清压力表接的是哪个阀门,阀门被打开的一瞬间就把连接的压力表管子给顶开了,然后就嗤嗤往外喷气,7s后才关掉,喷出的气体中含有冷媒吗?如果含有冷媒,是不是需要再补充一些,另外喷气后机内压力是否还满足正常要求?总感觉制冷不如喷气前了,接压力表前机器是运行了一段时间的 展开
2011-06-12 20:37:43 562 1
空调更换压缩机后需要抽真空吗?
 
2014-07-08 02:35:50 689 3
空调维修换管后要抽真空吗
 
2018-06-07 08:14:13 536 2
空调怎么抽真空?
接在哪个接口上抽啊,?还有抽的时候,要关上高压阀门,还有低压阀门吗?... 接在哪个接口上抽啊,?还有抽的时候,要关上高压阀门,还有低压阀门吗? 展开
2017-12-15 07:50:22 494 2
空调怎么抽真空
空调怎么抽真空
2010-08-13 07:22:25 329 3
更换空调压缩机后,抽真空怎么抽,望高手指点。
 
2012-03-26 09:56:53 450 4
空调换了铜管后,室外机是怎样抽真空的?
 
2017-11-21 23:47:45 431 2
大金空调怎样抽真空
 
2010-09-25 15:43:45 446 2
空调抽真空不用压力表,直接软管连接真空泵可以吗
 
2016-01-19 13:52:29 506 2
ZY空调安装内外机已经连接能打压吗?40公斤压力!
 
2014-10-17 06:15:18 450 4
定频空调抽真空步骤
定频空调抽真空步骤定频空调抽真空需要关闭高压阀与低压阀吗?自己家里有真空泵... 定频空调抽真空步骤定频空调抽真空需要关闭高压阀与低压阀吗?自己家里有真空泵 展开
2018-08-01 17:58:48 817 1
空调抽真空一般要多久
 
2017-12-17 22:38:41 544 5
空调室内机连接冷凝管的是什么名字
 
2011-04-14 11:47:53 238 1
一般工程用恒温恒湿空调内外机连接铜管设备自带吗
 
2017-06-26 20:07:19 266 1

10月突出贡献榜