  • hvh2943772de 2012-10-24 00:00:00
    用信号发生器给阀门加信号 校对阀门的开度指示 即可校准其精度

    赞(18)

    回复(0)

    评论

  • 丛中笑烨 2012-10-26 00:00:00
    这个装配好之后,制造厂家有专门的人做调试的。 你是现场调试还是学调试的?

    赞(2)

    回复(0)

    评论

  • zhangliang_086 2012-10-25 00:00:00
    用信号发生器给阀门加信号,调整开度的零度和满度,再校对阀门的开度指示一致,有位置反馈再调整反馈输出保持开度指示一致,其误差到Z小,此时就是此阀门的Z佳精度。

    赞(18)

    回复(0)

    评论

  • 安迪640 2012-10-24 00:00:00
    对于气动薄膜调节阀来说,其原理决定了它的信号-行程之间就是线性的。出现线性精度问题都是制造,装配造成的,常见的有阀杆弯曲,阀杆粗细不匀,弹簧位置不正,填料摩擦力过大……。只要制造、装配没有问题,无论线性还是精度都不会出问题。   如果线性、精度满足制造标准,但不满足使用要求,可以使用阀门定位器来提高这方面标准。一般来说 2.5级 的阀门 在配合阀门定位器后,至少可达到 1级 。

    赞(15)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

调节阀怎样校正他的 线性精度
 
2012-10-23 04:26:43 441 4
位移传感器的线性精度怎么算的?
位移传感器的线性精度怎么算的?例如行程是2500mm的传感器,线性精度是0.5mm。请解析一下,谢谢!... 位移传感器的线性精度怎么算的?例如行程是2500mm的传感器,线性精度是0.5mm 。请解析一下,谢谢! 展开
2009-08-26 14:13:59 462 7
气动调节阀如何量程校正
 
2011-08-28 08:51:19 347 2
线性调节阀和等百分比调节阀哪种压力降小?
另外,调节液体流量,用哪种调节阀?... 另外,调节液体流量,用哪种调节阀? 展开
2016-11-30 20:45:31 288 1
WYZ位移传感器的相对线性精度是多少?
 
2015-09-16 01:19:55 424 1
气动调节阀定位器线性不好怎么调整
 
2017-01-19 15:45:03 492 1
怎样校正直线导轨?

众所周知,直线导轨是可以替换!通俗点来说,只要组合高度相同,导轨和滑块上所有安装孔的位置和大小相同,直线导轨就都能够在机床上同一个位置上安装上去。它们的区别主要在于精度、负载以及使用寿命。

其实不同品牌都有着相互对应的型号,在机床上的同一个位置,它们可以进行整体替换。如台湾高技的直线导轨就可以轻松替换上银的。那么我们在找到同型号的直线导轨进行替换的时候,应该怎样进行校正呢?


首先,我们要弄清楚是否接长导轨,当使用接长导轨时,如台湾高技品牌采用同一套导轨编同一英文大写字母,连续阿拉伯数字表示连接顺序,对接端头由同一阿拉伯数字相连对接组合,以确保导轨的精度。


然后,我们需要正确区分基准导轨和非基准导轨,将导轨的基准侧面与安装基面台阶的基准侧面相对,对准螺孔,将导轨轻轻地用螺栓予以固定。其余3根导轨依次安放在基面上。


就到了较为重要的一步校准了,必须采用杆杠式百分或千分表校正的方式调试校正,在校正的同时就要使用扭力扳手以特定的扭力紧固螺钉,用楔块顶紧导轨的一侧。


台湾高技开始于20世纪初,是一家产研一体化的传动配件企业,经过不懈努力,台湾高技目前已突破核心制造技术瓶颈与专业壁垒,并发展成为精密传动配件生产制造商。


2022-05-28 15:44:52 244 0
溶氧仪怎样校正
 
2012-09-14 11:41:48 620 3
怎样校正含氧量分析仪
 
2015-09-08 12:30:52 479 1
称重传感器综合精度线性+滞后+重复性是什么意思
 
2018-11-26 18:08:00 194 0
马弗炉怎样校正温度
 
2017-02-21 21:39:43 554 1
怎样校正PH记
 
2012-01-23 21:30:17 376 2
怎样校正水银温度计?
你好:我是一名初学者,麻烦教我水银温度计的Z简单易学的校正方法!... 你好:我是一名初学者,麻烦教我水银温度计的Z简单易学的校正方法! 展开
2017-11-27 17:33:27 976 1
怎样校正电子温度计
型号是HTC_1方型的那种,有好几个发现温度都不一样我想改成,一样的怎么改?... 型号是HTC_1 方型的那种,有好几个发现温度都不一样我想改成,一样的怎么改? 展开
2018-02-28 08:23:08 849 1
怎样校正电子温度计?
 
2018-03-17 14:49:09 2412 3
q45uliu64bcr超声波传感器怎样校正
 
2016-06-02 11:54:19 403 2
怎样计算线性热膨胀率
 
2010-07-12 01:24:17 478 1
电涡流传感器如何增加线性度,就是测量的精度??
 
2012-02-29 11:40:34 322 1
如何校正酸度计,怎样才算校正完毕?
如何校正酸度计,怎样才算校正完毕?
2017-10-04 02:35:18 1075 1
位移传感器的精度是用线性度来表示的吗?
 
2014-10-09 12:00:43 479 2

11月突出贡献榜

推荐主页

最新话题