- 保德碗托 2012-08-04 00:00:00
- 电压等级不一样,标准是不一样的
-
赞(19)
回复(0)
-
- 935539000 2012-08-04 00:00:00
- 开关柜做什么断口工频耐压?你问的是断路器还是接触器? 连提个问题都说不清楚,Z好还是别干高压试验了,危险!
-
赞(8)
回复(0)
-
- RF8911 2012-08-04 00:00:00
- 这个都不会,还搞什么试验啊? 别把设备搞坏了。 把开关断开(分闸状态),在开关的上口、下口之间加压即可。
-
赞(17)
回复(0)
-
- Mc薛少 2017-09-18 00:00:00
- 试验电压值按DL/T593-1996规定执行。 试验时,试验电压的施加方式:合闸时各相对地及相间;分闸时各相断口间、相间、相对地及断口的试验电压值相同。 比方说高压开关做耐压有三项: 1,三相对地:开关闭合,高压接开关,外壳接地。 2,相间:开关闭合,A相和C相接地,B相接高压。 3,断口:开关断开,高压接动触头,静触头接地。
-
赞(11)
回复(0)
热门问答
- 高压开关柜断口工频耐压试验如何做
2012-08-03 00:18:18
484
4
- 10kV高压开关柜耐压试验怎么做
2017-11-05 11:30:47
557
1
- 10kV高压开关柜耐压试验怎么做
2015-05-03 15:12:35
516
1
- 10kV高压开关柜耐压试验怎么做
2017-10-08 07:31:45
1041
1
- 10KV高压开关柜如何做一次通电试验
- 试验箱一端夹在A项上另一端夹在端子排A411还是A421上... 试验箱一端夹在A项上另一端夹在端子排A411还是A421上 展开
2010-12-28 05:07:48
406
5
- 如何做配电柜的交流耐压试验
- 谢谢你的答案,我还想知道都有哪些器件需要单独耐压呀... 谢谢你的答案,我还想知道都有哪些器件需要单独耐压呀 展开
2008-06-30 17:01:05
504
3
- 10KV开关柜交流耐压试验标准电压是多少
2012-08-01 00:01:49
785
5
- 高压开关柜试验规程
2018-11-22 05:26:53
339
0
- 高压开关柜试验怎么做?
2016-01-05 00:56:07
577
1
- 高压开关柜传动实验怎么做
2012-05-11 23:07:17
1031
1
- 高压开关柜试验报告有效期是多长时间
2012-06-12 00:37:04
1520
3
- 高压开关柜资质含哪些内容
2016-12-01 07:39:22
205
1
- 如何选购“高压开关柜通电试验台”?
2018-04-16 07:12:18
250
1
- 高压开关柜试验要短路吗?
2012-07-09 08:48:10
250
4
- 请问高压开关柜做哪些试验
2011-01-14 16:14:11
776
3
- 急需一个关于10kV开关柜耐压试验的详细教程或者视频
- 急需一个关于10kV开关柜耐压试验的详细教程或者视频,还需要试验设备的接线方法,如何使测量设备连接被测设... 急需一个关于10kV开关柜耐压试验的详细教程或者视频,还需要试验设备的接线方法,如何使测量设备连接被测设 展开
2018-12-08 16:26:34
294
0
- 为什么在进行变压器工频耐压试验之前,必须先进行油的击穿电压试验?
2013-11-06 10:40:05
399
2
- 开关柜通电调试和做高压柜耐压试验人员是否需持电工证?
2016-09-22 19:05:19
732
2
- 10KV配电柜交流耐压试验高压母排电流是多少???
2013-03-21 18:21:13
580
2
- 10KV,KYN28高压开关柜需要哪些试验检测设备
2012-11-01 19:54:21
485
4
9月突出贡献榜
- 单位预算忏悔
- 饿啊地方
- 空中有牛
- 依然相信你会
- 本生(天津)健康科技有限公司
- 猫合宝
- 广东皓天检测仪器有限公司
- 武汉安德信检测设备有限公司
- 上海一科仪器有限公司
- futu888
- 牛牛麻麻2
- 东莞市皓天试验设备有限公司
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论