那年圣诞夜 2012-12-24 05:01:12 654  浏览
  •  

参与评论

全部评论(5条)

  • cdsqaz 2012-12-25 00:00:00
    380伏三相异步电动机额定电流大约180安左右,选200安接触器就可以了。

    赞(2)

    回复(0)

    评论

  • 丶飘如陌上尘 2012-12-25 00:00:00
    用300A拍合式接触器。

    赞(2)

    回复(0)

    评论

  • 軅莩屹西邦郎 2012-12-25 00:00:00
    电源电压是多高?采用什么启动方式?哪类负载? 如果是380V电压并且启动负载不大时,理论上用200A接触器即可,但实际上用 200A接触器时,接触器寿命很短,建议采用250-300A接触器,如果重载启动建议采用400A接触器.

    赞(20)

    回复(0)

    评论

  • sfppscy72557 2012-12-25 00:00:00
    90千瓦电机的如果是三相电机,电压为380伏. 功率 P=1.732×U×I×cosφ 感性负载 cosφ 一般0.7-0.85 取0.8 电流 I=P/1.732/380/0.8=90000/1.732/380/0.8=170.9 空开电流一般是负载电流的1.2-1.5倍 取1.3 空开电流:220A 取250A

    赞(15)

    回复(0)

    评论

  • lmmbuty 2017-09-23 05:13:05
    三相电的功率因数以0.85计算。 功率/电压/根号3/功率因数 90KW/380/1.732/0.85=160A。 星三角启动时,星形接触器可以选择160A的。主接触器和封角接触器可选择250A的。

    赞(20)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

90千瓦电机的用多大的接触器
 
2012-12-24 05:01:12 654 5
十五千瓦电机用多大接触器?
 
2012-06-24 00:40:29 455 4
22千瓦电机用多大接触器
 
2016-07-07 19:52:51 993 2
8千瓦电机用多大交流接触器
8千瓦电机用多大交流接触器
2018-03-08 00:08:46 1455 1
15千瓦的电机用多大的交流接触器Z合适?
2015-08-29 03:33:55 1782 3
1.5千瓦220伏电机用多大接触器热保护
 
2016-02-27 09:26:28 425 2
22千瓦的电机要用多大的交流接触器?
22千瓦的电机要用多大的交流接触器,是怎么算出来的呢?交流接触器和电钮是怎么接的呢? 我的邮箱:517703234@qq.com
2018-02-24 20:58:06 2012 1
380v10千瓦电动机用多大接触器
 
2017-11-26 12:53:28 1131 1
90KW电机用多大的接触器
 
2013-11-08 07:11:44 437 2
90千瓦的电机配套设施有哪些?
 
2015-04-04 13:27:10 436 3
三项13KW电机用多大接触器?
 
2014-03-25 00:20:40 457 5
3kw的电机用多大的开关,多大的继电器,多大的接触器?
 
2011-07-20 03:35:01 510 2
0.55的电机用多大的接触器和热继电器
还有0.75的电机
2018-04-18 19:48:27 251 1
1千瓦电机使用多大接 触器需要多少安的接触器
1千瓦电机使用多大接 触器需要多少安的接触器
2018-11-25 13:36:07 278 0
90千瓦电机星三角启动配电柜接触器用多大的,可有什么规范依据?
 
2015-05-14 13:58:53 713 2
380伏15千瓦电机直接启动要用多大接触器和热继电器啊 配多大的电流表
 
2010-06-12 01:25:14 1905 7
4千瓦电机需要多大电流的空开
 
2011-03-21 03:25:13 656 4
250千瓦的空气压缩机电机配多大的变频器
 
2014-08-27 00:44:44 581 4
我要12千瓦的汽锅用380电用多大交流接触器
 
2009-06-30 00:51:15 798 4
3千瓦电动机配多大交流接触器
 
2014-03-25 15:39:21 469 4

11月突出贡献榜

推荐主页

最新话题