  • 请教一下,我们单位的一台10KV变压器的输出端电压偏低,只有370V左右,而到了了用电设备上只有340V左右了,现在想把变压器上的分接开关调一下,分接开关上的三个档位分别为9.5KV,10KV... 请教一下,我们单位的一台10KV变压器的输出端电压偏低,只有370V左右,而到了了用电设备上只有340V左右了,现在想把变压器上的分接开关调一下,分接开关上的三个档位分别为9.5KV,10KV,10.5KV。我想问的就是该调到几档为佳?需要的供电局联系一下吗?操作时要注意哪些?谢谢了,在线等! 展开

参与评论

全部评论(8条)

  • WindY困XD 2010-01-26 00:00:00
    你好,你这个Z好联系一下供电局。让他们查下高压端的电压是否正常?有的变压器本身有问题,Z好及时检查下。 在调档之前一定要断电进行,你现在的情况应该将高压调低一档。升高输出电压

    赞(20)

    回复(0)

    评论

  • qq759122824 2010-01-27 00:00:00
    当然调高 用扳手拧分接开关 按上面指示的方向拧 操作时要停变压器 开工作票

    赞(18)

    回复(0)

    评论

  • 百合花很 2015-10-29 00:00:00
    操作时特别要注意先把10KV高压跌落保险断开(有油开关的话也要断开跌落保险开关,切记,切记,切记,切记),先停掉变压器所有负载,断开跌落保险开关还要用万用表测量低压端以确定有无电压,一定要确定,有高压试电笔的话Z好测试下高压,然后用25平方导线将高压对地碰几下放电,高压设备操作,需有一电工监护,调整时尽量别去接触线端,虽然已经不带电了,这是习惯。调整好您需要的电压等级后再次检查现场有无留下工具等物件,恢复后要用万用表测量低压端以确定电压是否正常,

    赞(10)

    回复(0)

    评论

  • bje1663716 2015-11-07 00:00:00
    配电变压器调节分接开关操作步骤 1、先停电。断开配电 变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。 2、拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。 3、调节档位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是: 当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅲ档。 当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ档调到Ⅱ档,或Ⅱ档调整到Ⅰ档。 4、调节档位后,用直流电桥测量各项绕组直流电阻值,检查各绕组之间电阻值相差大于2%,必须重新调整,否则运行后,动静触头会因接触不好而发热,甚至放电,损坏变压器。 5、确认无误再送电,查看电压情况。 户外变压器的安装要求 油浸自冷式变压器绝缘电阻的测量 油浸自冷式变压器分接开关的切换操作 1、电力变压器为何要装分接开关?何时需要切换? 2、切换分接开关的操作方法? 3、试述对运行中的变压器分接开关进行切换的全过程?(按操作顺序回答,包括测量及判断切换操作的质量,安全措施应足够) 1、电力变压器为何要装分接开关?何时需要切换? 答:分接开关是变压器高压绕组改变抽头的装置。调整分接开关位置,可以增加或减少高压绕组的匝数,以改变其变压比,使低压侧输出电压得到调整。运行中的变压器,高压侧供电电压偏高或偏低时,致使低压侧电压值过高或过低,这种情况下,需要调整其分接开关位置,改变其变压比,以使低压侧电压恢复到额定电压下正常运行。分接开关分为三档,Ⅰ档为10.5KV(额定电压、绕组圈数Z多),Ⅱ档为10 KV,Ⅲ为9.5KV; 任何电压等级的电力系统,其实际电压都允许在一定范围内波动,此时,二次电压也会波动,这就会影响到用户的用电。为使变压器二次电压维持在额定值附近,又要适应一次电压的波动,所以变压器上装有分接开关。当二次变压器长期偏高或者长期偏低时,就应调节分接开关,使二次电压恢复正常。通过调节分接开关的接头来改变一次绕组的匝数而维持二次电压在额定值附近。变压器铭牌上标明的电压调整范围即表明了保证二次电压为额定值时,一次电压的几个标准值。变压器铭牌所标示的电压调整范围说明,当一次电压升高到10.5kV时,把分接开关调整到Ⅰ位,能保持二次电压为额定值;当一次电压降到9.5kV时,调整分接开关到Ⅲ位,同样能使二次电压维持在额定值。 答:何时需要切换分接开关:当电压长期的偏高或偏低时需要切换变压器的分接开关。 长期是多长:时间约十天到半个月,并结合用电季节特点进行切换。 偏多少算偏:大于或接近用户端电压偏离额定值时应切换。 电压允许波动值是多少: (1)10kV及以下用户和低压电力用户:±7% (2)低压照明用户:+5%~-10% 切换分接开关挡位:105%,Ⅱ挡100%,Ⅲ挡95% 2、切换分接开关的操作方法? 答:1)取下变压器顶盖上的操作手柄护罩,松开或提起分接开关的定位销(或螺栓)。 2)转动开关手柄至所需的挡位,并反复数次以便清除触点表面的氧化物。 3)先用万用表测量一次绕组绕的直流电阻。 4)在用单臂电桥测量一次绕组的直流电阻。 5)比较测量结果不平衡误差不应该超过2%。 6)本次测量的结果还应与历次测量的结果进行比较,不应有明显的偏差。 7)锁定定位销(或螺栓),装好操作手柄防护罩。 3、试述对一台运行中的变压器分接开关进行切换的全过程? 答:组织准备: 1)要求签发工作票; 2)填写操作票并经模拟板试操作准确无误; 3)确定工作负责人和监护人; 4)如须减轻负荷,应提前通知受影响的用户。 物质准备: 1)准备安全用具(绝缘杆、绝缘手套、临时接地线、绝缘靴、标示牌); 2)万用表和凯尔文电桥(经检查良好); 3)其他用具及材料(临时用导线、扳子、电工工具等); 材料准备: 按操作票步骤,将变压器推出运行,达到“检修状态”:1)停电 2)验电 3)挂临时接地线 4)悬挂标示牌 切换操作:注意:分解开关是装在一次绕组上的! 1)执行安全技术措施,将运行中的变压器停电、验电、放电、挂好临时接地线、悬挂标示牌等操作。 2)拆除一次测高压接线。 3)取下操作手柄护罩,松开或提起分接开关的定位销(或螺栓)。 4)先用万用表测量一次绕组绕的直流电阻(线间电阻),测试前后应放电。 5)再用双臂电桥精确测量一次绕组的Ruv、Rvw、Rwu直流电阻(线间电阻),并作记录,测试前后应放电。 6)转动开关手柄至所需的挡位,原则:高往高调,低往低调;并反复数次以便清除触点表面的氧化物。 7)用万用表测量一次绕组绕的直流电阻(线间电阻),并作记录,测试前后应放电。 8)再用双臂电桥精确测量一次绕组绕的Ruv、Rvw、Rwu直流电阻(线间电阻),并作记录,测试前后应放电。 9)将测量结果与测量前的测量数据做比较,计算:对应的线间电阻,并变化的一档应有5%的变压,第二次测量值中Z大值与Z小值之差与三相平均值之比不超过2% 。 10)计算结果确认合格后,锁定定位销(或螺栓),将护罩装好并紧固,恢复变压器原接线。 11)执行操作票,拆除临时接地线及标示牌后,方可按操作票进行变压器送电操作。 12)送电后检查三相电压值是否正常。

    赞(17)

    回复(0)

    评论

  • xgwgt47230 2015-11-07 00:00:00
      在变压器运行(负载)状态下,通过调整有载分接开关的挡位,改变变压器的分接头位置,以达到调整变压器输出电压的目的。操作分接开关控制器即可调整。   手摇操作。手摇操作一个循环,检查传动机构是否灵活,电动机构箱中的联锁开关、极限开关、顺序开关等动作是否正确;极限位置的机械止动及手摇与电动闭锁是否可靠;水平轴与垂直轴安装是否正确;检查分接开关和电动机构联结的正确性;正向操作和反向操作时,两者转动角度与手摇转动圈数是否符合产品说明书要求,电动机构和分接开关每个分接变换位置及分接变换指示灯的显示是否一致,计数器动作是否正确。  电动操作。先将分接开关手摇操作置于中间分接位置,接入操作电源,然后进行电动操作,判别电源相序及电动机构转向。若电动机构转向与分接开关规定的转向不相符合,应及时纠正,然后逐级分接变换一个循环,检查启动按钮、紧急停车按钮、电气极限闭锁动作、手摇操作电动闭锁、远方控制操作均应准确可靠。每个分接变换的远方位置指示、电动机构分接位置显示与分接开关分接位置指示均应一致,动作计数器动作正确。 

    赞(10)

    回复(0)

    评论

  • sym2000岁月 2017-09-04 00:00:00
    该调到9.5KV为佳,不需要供电局联系,操作时特别要注意先把10KV高压跌落保险断开(有油开关的话也要断开跌落保险开关,切记,切记,切记,切记),先停掉变压器所有负载,断开跌落保险开关还要用万用表测量低压端以确定有无电压,一定要确定,有高压试电笔的话Z好测试下高压,然后用25平方导线将高压对地碰几下,以释放可能的电感储电,高压设备操作,需有一电工监护,调整时尽量别去接触线端,虽然已经不带电了,这是习惯。调整好后再次检查现场有无留下工具等物件,恢复后要用万用表测量低压端以确定电压是否正常,总之高压操作慎之又慎。

    赞(7)

    回复(0)

    评论

  • MYBaiMJL 2017-10-04 00:00:00
      变压器分接开关从功能上分为有载调压分接开关和无载调压分接开关,如果是无载调压分接开关,由于没有在调整分接头时需要灭弧的问题,所以一般只是油浸式,与变压器绕组布置在同一个油箱内,变压器油仅起到绝缘作用。   变压器: 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。

    赞(16)

    回复(0)

    评论

  • 我爱你蝶恋花啊 2018-07-30 00:00:00
    该调到9.5KV为佳,不需要供电局联系,操作时特别要注意先把10KV高压跌落保险断开(有油开关的话也要断开跌落保险开关)。先停掉变压器所有负载,断开跌落保险开关还要用万用表测量低压端以确定有无电压,一定要确定,有高压试电笔的话Z好测试下高压,然后用25平方导线将高压对地碰几下,以释放可能的电感储电,高压设备操作,需有一电工监护,调整时尽量别去接触线端,虽然已经不带电了。调整好后再次检查现场有无留下工具等物件,恢复后要用万用表测量低压端以确定电压是否正常。拓展资料:电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其Z大优点是,空载损耗值特低。Z终能否确保空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题。当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数。电力变压器按用途分类:升压(发电厂6.3kV/10.5kV或10.5kV/110kV等)、联络(变电站间用220kV/110kV或110kV/10.5kV)、降压(配电用35kV/0.4kV或10.5kV/0.4kV)。电力变压器按相数分类:单相、三相。电力变压器按绕组分类:双绕组(每相装在同一铁心上,原、副绕组分开绕制、相互绝缘)、三绕组(每相有三个绕组,原、副绕组分开绕制、相互绝缘)、自耦变压器(一套绕组中间抽头作为一次或二次输出)。三绕组变压器要求一次绕组的容量大于或等于二、三次绕组的容量。三绕组容量的百分比按高压、中压、低压顺序有:100/100/100、100/50/100、100/100/50,要求二、三次绕组均不能满载运行。一般三次绕组电压较低,多用于近区供电或接补偿设备,用于连接三个电压等级。自耦变压器:有升压或降压二种,因其损耗小、重量轻、使用经济,为此在超高压电网中应用较多。小型自耦变压器常用的型号为400V/36V(24V),用于安全照明等设备供电。电力变压器按绝缘介质分类:油浸变压器(阻燃型、非阻燃型)、干式变压器、110kVSF6气体绝缘变压器。电力变压器铁心均为芯式结构。一般通信工程中所配置的三相电力变压器为双绕组变压器。参考资料:百度百科:电力变压器

    赞(5)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

电力变压器的分接开关如何调?
请教一下,我们单位的一台10KV变压器的输出端电压偏低,只有370V左右,而到了了用电设备上只有340V左右了,现在想把变压器上的分接开关调一下,分接开关上的三个档位分别为9.5KV,10KV... 请教一下,我们单位的一台10KV变压器的输出端电压偏低,只有370V左右,而到了了用电设备上只有340V左右了,现在想把变压器上的分接开关调一下,分接开关上的三个档位分别为9.5KV,10KV,10.5KV。我想问的就是该调到几档为佳?需要的供电局联系一下吗?操作时要注意哪些?谢谢了,在线等! 展开
2010-01-25 03:30:23 751 8
如何解决,处理电力变压器的漏油(渗油)问题
 
2012-04-04 04:27:34 346 2
如何接切割机手柄开关线
 
2011-11-20 12:01:55 1349 3
电力变压器中性点接地电阻测量方法
 
2018-12-15 04:56:50 330 0
如何根据电力变压器容量选择配套设备(各种盘柜)?
变压器的容量和数量都知道,是房地产或工厂项目。
2012-09-07 02:37:47 371 2
开关变压器如何知道输出功率和交流电压值是多少?
 
2015-01-20 02:10:46 408 1
电力系统分析的变压器阻抗导纳计算公式怎么记?
 
2018-03-05 18:00:21 598 1
电力系统分析的变压器阻抗导纳计算公式怎么记
电力系统分析的变压器阻抗导纳计算公式怎么记... 电力系统分析的变压器阻抗导纳计算公式怎么记 展开
2011-03-13 23:37:22 1039 3
变压器有载开关测试仪是什么?
 
2012-11-28 03:50:29 464 5
电力热电elbu安全开关 是不是泄露功率
 
2016-08-20 13:52:30 513 1
红外线开关怎么接接触器
 
2018-11-24 05:45:23 439 0
音响的调音量开关能否用来做电机调速开关
我有一个3V-6V的微型电机,需要控制速度。能否用音响上的或者耳机上的调音量开关来控制?... 我有一个3V-6V的微型电机,需要控制速度。能否用音响上的或者耳机上的调音量开关来控制? 展开
2016-10-16 15:35:09 500 1
接触器、红绿开关、电机怎么接
2013-05-17 11:01:48 294 1
h2ia3槽形光电开关传感器怎么接
 
2016-07-31 06:51:27 230 1
10kv干式电力变压器需要测量绝缘电阻吸收比吗?
 
2012-12-23 03:42:45 562 3
电动机,发电机,变压器分别由什么原理制成的。
 
2017-06-08 01:00:16 484 3
用电力如何产生磁力?
 
2013-11-17 09:15:32 316 3
阀门如何开关
 
2012-03-03 06:35:59 378 4
三通阀门如何开关
 
2012-11-17 02:41:54 444 2
如何购买开关?
如何购买开关?
2018-06-28 00:53:39 297 4

10月突出贡献榜

推荐主页

最新话题