全部评论(1条)
-
- LXM501123 2017-11-20 00:00:00
- 微差压顾名思义微差压有的甚至才几百Pa,而且一般都是测对大气的,如果微差压变送器负压一般都是悬空(直通大气),人从旁边走过带出的风都有近好几百Pa,所以加气阻器可以防止负压侧检测环境因偶然因素波动太大,导致信号波动太大进而造成误报警。
-
赞(8)
回复(0)
热门问答
- 微差压变送器为什么在大气端设置气阻器
- 智能差压变送器在dcs上怎样设置
- 微差压变送器量程选择
- 测量气体差压,这气体的差压大概在0.05KPa~0.5KPa.在选择差压变送器时,量程应设为多少? 精度不超过2Pa如 X±2Pa(X=0.05~0.5KPa) EJA120A 是否合适
- 水准仪带测微器,测微器原理是什么?
- 测微器的原理是什么?还有比如用卷尺倒挂着测量(水平面以下),卷尺读数为(-)3.25m测微器读数为123.那么读数是-3.25123?是-3.25+0.00123=3.24877?还是-3.25-【(1000-123)/1000... 测微器的原理是什么?还有比如用卷尺倒挂着测量(水平面以下),卷尺读数为(-)3.25m 测微器读数为123.那么读数是-3.25123?是-3.25+0.00123=3.24877?还是-3.25-【(1000-123)/1000】=-3.25887 呢? 展开
- 全站仪大气改正怎么设置
- 一台全站仪折光改正有三个选项,“关,0.14,0.20”,默认为“关”,请问选取原则是怎样的,我用这台仪器测2000米处点坐标,要不要选折光改正数,取多少,和不取有多大偏差,偏大还是偏小。
- 微差压变送器的实例介绍
- 给水泵入口为什么不需设置抽空气管路
- 荧光分光光度计为什么要设置两个单色器?
荧光分光光度计为什么要设置两个单色器?
- 荧光分光光度计为什么要设置两个单色器
- 温度变送器冷端温度补偿怎么设置
- 3151dp电容式差压变送器怎么设置
- 475手操器怎么调差压变送器
- 475手操器怎么调差压变送器
- 用差压变送器器测量液位
- 用差压变送器器测量液位求差压变送器的上下限.要计算步骤
- 萨拉图右前轮速度传感器气阻是什么意思
- 液位差压变送器,用375手操器在现场迁移问题!
- 配导压管的差压变送器(不是毛细管的),测一密闭容器的液位。变送器安装在下法兰口下方1米处。上法兰口和下法兰口的ZX距是2米。Z低工作液面0.4米,(下法兰为参考0米)Z高工作液面1.9米。(介质不会流入负压侧)被测介质的密度是1.0。注:导压管上没有隔... 配导压管的差压变送器(不是毛细管的),测一密闭容器的液位。变送器安装在下法兰口下方1米处。上法兰口和下法兰口的ZX距是2米。Z低工作液面0.4米,(下法兰为参考0米)Z高工作液面1.9米。(介质不会流入负压侧)被测介质的密度是1.0。注:导压管上没有隔离罐!这时我的迁移量是多少?正迁移还是负迁移?望高手来解答…非常感谢!友情提示:回答问题时不要跑题了,别扯东扯西的…不懂的别乱复制网上的东西。我只想知道这个案例中的迁移量是多少?怎么算出来的?正迁还是负迁?别给我来一大堆没用的理论知识。谢谢… 展开
- 环境空气采样器双气路大气采样器QC-2AI
环境空气采样器双气路大气采样器QC-2AI
我是青岛路博环保的一名普通的销售人员,vivi 电话:0532-58753909
公司主要生产销售气体检测仪,烟气分析仪,空气质量检测仪,酒精检测仪等等。
代理:美国华瑞,英国离子,日本新宇宙,德国德图,英国凯恩,意大利斯尔顿等品牌。
电话:0532-58753909,手机与微信同步:15589812336
不论国产还是进口,不论价高还是价低,只有适合自己的仪器才是好的仪器。
同类型仪器不同型号,不同配置在行业中大大小小有成千上百种产品。
哪一种才是您所需要的,哪一种才是适合您的,对于使用者的您来说尤为重要。
对于我来说,当您给出参数要求越具体,给出的工况越清晰就越能给您推荐出适合您的产品。
青岛路博薇薇为您服务!!!!!!
一、产品简介
QC-2AI型大气采样仪是用于采集大气环境或作业环境中气体样品的常规性仪器,它由两个抽气泵分别组成独立的气路系统,可同时采集两种气体样品或采集平衡样品,采样工作快捷,可靠。可广泛应用于冶金,矿山,化工,建造,铸造,电力及环境监测,卫生防疫等部门,本采样器具有电子定时功能和节奏紧凑,体积小,性能稳定可靠等优点,是目前国内大气采样器中较为理想的产品。同时,由于QC-2AI型大气采样仪的抽气泵使用了QL泵,因此克服阻力更大,采样更方便。
二、技术参数
1. 抽气性能:≥1L/min(使用QL泵)
2. 额定流量:2.5L/min (4500Pa负载)
3. 流量范围:0.1-5L/min
4. 流量计精度:2.5级
5. 流量稳定性:≤5%
6. 定时范围:1~99小时连续可调
7. 误 差:≤0.01% (按秒计时)
8. 外形尺寸:210×125×95 mm
9. 电 源:交直流两用
10.工作温度:-10-40℃
11.连续工作时间:使用电池大于6小时
12.主机外形尺寸:210×125×95mm
13.重量(含电池):2.8kg
三、仪器配置
1.采样器主机 1台
2.电源线 1根
3.吸收瓶支架 2个
4.缓冲瓶(安全瓶)2个
5.三脚架 1个
6.说明书 1份
7.合格证、保修卡 各1份
8.铝合金包装箱 1个
一、产品简介
- 大气气溶胶在哪些大气过程有作用
- pds3 西门子 差压变送器 怎样设置量程
- 差压变送器测量流量怎样设置参数
- 现代雅伸特右后轮速度传感器,气阻
- 现代雅伸特右后轮速度传感器,气阻... 现代雅伸特右后轮速度传感器,气阻 展开
参与评论