全部评论(1条)
-
- 蔡亚楠year 2017-09-13 03:41:06
- CT开路将造成二次侧感应出高电压(峰值达几千伏),威胁人身安全、仪表、保护装置运行,造成二次绝缘击穿,并使CT磁路过饱和,铁芯发热,烧坏CT。处理时,可将二次负载减小为零,停用有关保护和自动装置。PT二次侧如果短路将造成PT电流急剧增大过负荷而损坏,并且绝缘击穿使高压串至二次侧,影响人身安全和设备安全。处理时,应先将二次负荷尽快切除和隔离。
-
赞(18)
回复(0)
热门问答
- 行中的CT二次侧为什么不允许开路?
2017-09-12 23:49:19
596
1
- 为什么CT不允许断路,PT不允许开路?
2017-09-22 02:30:16
1100
1
- CT 运行中二次为什么不允许开路?
2013-02-26 07:35:28
1017
3
- 电气中CT二次侧 CT是什么意思?
2010-05-28 08:50:59
292
3
- 为何CT二次不得开路?PT二次不得短路?
- 为何CT二次不得开路?PT二次不得短路?
2006-12-04 10:36:03
778
5
- 电流互感器一次侧p2进,二次侧s1接功率表进端。怎么改变二次侧接线
2018-03-26 22:14:45
353
1
- 电流互感器二次如果电流表拆除了,二次侧怎么处理
2009-04-23 08:21:23
367
5
- 有人见过CT开路造成的损坏吗
2018-11-24 12:55:59
276
0
- 10 kV开关柜做耐压试验时CT、PT的二次侧都要短接接地吗?
2017-09-01 23:50:00
426
1
- 旋光仪装溶液的试管中为什么不允许有气泡
2018-03-13 00:51:34
1320
1
- 机械加工中,()是不允许出现的
- 机械加工中,()是不允许出现的A欠定位B不完全定位C完全定位D过定位
2016-10-19 22:20:22
333
1
- 电流表为什么不能开路
- 电流表为什么不能开路
2009-12-20 15:59:55
544
4
- 物理中开路电压和电极的开路电位的区别
2017-07-24 01:57:21
315
1
- 接三相四线电度表的互感器二次侧应该接地还是接火线?为什么?
2017-09-09 15:29:18
685
1
- 电流互感器二次侧短接会影响电度表测量吗
- 电流互感器二次侧短接会影响电度表测量吗
2016-08-25 09:57:09
1437
3
- 如何拆除带电电流互感器二次侧端子排间短连片
- 直接拆除时出现打火
2018-06-18 11:01:28
689
1
- 三相电度表A相电流互感器二次侧反极性接反电量是多少?
2011-02-11 20:12:17
388
5
- 侧振动为什么是速度传感器?
侧振动为什么是速度传感器?
2021-06-07 14:22:11
276
0
- 离子膜法制碱工艺中,为什么要对盐水进行二次精制
2012-04-18 23:00:46
404
1
- 锂离子电池的隔膜为什么允许离子通过而不允许电子通过?
- 据说隔膜吸收了电解液,离子可以通过隔膜上的微孔从一侧到另一侧,为什么电子不可以?
2013-03-17 13:41:31
698
4