仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

行中的CT二次侧为什么不允许开路?

王腹瓶 2017-09-12 23:49:19 596  浏览
  •  

参与评论

全部评论(1条)

  • 蔡亚楠year 2017-09-13 03:41:06
    CT开路将造成二次侧感应出高电压(峰值达几千伏),威胁人身安全、仪表、保护装置运行,造成二次绝缘击穿,并使CT磁路过饱和,铁芯发热,烧坏CT。处理时,可将二次负载减小为零,停用有关保护和自动装置。PT二次侧如果短路将造成PT电流急剧增大过负荷而损坏,并且绝缘击穿使高压串至二次侧,影响人身安全和设备安全。处理时,应先将二次负荷尽快切除和隔离。

    赞(18)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

行中的CT二次侧为什么不允许开路?
 
2017-09-12 23:49:19 596 1
为什么CT不允许断路,PT不允许开路?
 
2017-09-22 02:30:16 1100 1
CT 运行中二次为什么不允许开路?
 
2013-02-26 07:35:28 1017 3
电气中CT二次侧 CT是什么意思?
 
2010-05-28 08:50:59 292 3
为何CT二次不得开路?PT二次不得短路?
为何CT二次不得开路?PT二次不得短路?
2006-12-04 10:36:03 778 5
电流互感器一次侧p2进,二次侧s1接功率表进端。怎么改变二次侧接线
 
2018-03-26 22:14:45 353 1
电流互感器二次如果电流表拆除了,二次侧怎么处理
 
2009-04-23 08:21:23 367 5
有人见过CT开路造成的损坏吗
 
2018-11-24 12:55:59 276 0
10 kV开关柜做耐压试验时CT、PT的二次侧都要短接接地吗?
 
2017-09-01 23:50:00 426 1
旋光仪装溶液的试管中为什么不允许有气泡
 
2018-03-13 00:51:34 1320 1
机械加工中,()是不允许出现的
机械加工中,()是不允许出现的A欠定位B不完全定位C完全定位D过定位
2016-10-19 22:20:22 333 1
电流表为什么不能开路
电流表为什么不能开路
2009-12-20 15:59:55 544 4
物理中开路电压和电极的开路电位的区别
 
2017-07-24 01:57:21 315 1
接三相四线电度表的互感器二次侧应该接地还是接火线?为什么?
 
2017-09-09 15:29:18 685 1
电流互感器二次侧短接会影响电度表测量吗
电流互感器二次侧短接会影响电度表测量吗
2016-08-25 09:57:09 1437 3
如何拆除带电电流互感器二次侧端子排间短连片
直接拆除时出现打火
2018-06-18 11:01:28 689 1
三相电度表A相电流互感器二次侧反极性接反电量是多少?
 
2011-02-11 20:12:17 388 5
侧振动为什么是速度传感器?

侧振动为什么是速度传感器?

2021-06-07 14:22:11 276 0
离子膜法制碱工艺中,为什么要对盐水进行二次精制
 
2012-04-18 23:00:46 404 1
锂离子电池的隔膜为什么允许离子通过而不允许电子通过?
据说隔膜吸收了电解液,离子可以通过隔膜上的微孔从一侧到另一侧,为什么电子不可以?
2013-03-17 13:41:31 698 4

9月突出贡献榜

推荐主页

最新话题