全部评论(4条)
-
- 续承教 2014-01-28 00:00:00
- 断开电源时测量,火线对地的绝缘电阻值应该是至少大于0.5M。
-
赞(16)
回复(0)
-
- yhejnviyk 2017-06-17 00:00:00
- 没有负载的话电阻无穷大
-
赞(2)
回复(0)
-
- 跑偏汉乐园 2014-01-27 00:00:00
- 保护接地的一般要求是小于等于4欧姆,所以一般火线与地线的阻值为4欧姆一下,与实际接地值有关。
-
赞(12)
回复(0)
-
- graderailk 2014-01-28 00:00:00
- 火线(相线)与地线的阻值要看ZX点接地的形式。在ZX点不接地系统,这个阻值取决于电器和线路的对地绝缘,一般很大,在几百兆以上。在ZX点接地系统,取决于供电系统的输出阻抗和负载的等效阻抗,这个值就很小了。我猜想你要问的是,供电线路在两头(电源端和负载端)都开路的情况下的阻值。这是检查线路绝缘 情况的一个指标。对于0.4kv线路,这个阻值应在500M以上。
-
赞(7)
回复(0)
热门问答
- 正常情况下火线与地线的阻值为多少?
2014-01-26 06:21:00
3196
4
- 三相电火线跟地线用欧姆表测试值会是多少?
- 即A~PE。B~PE。C~PE。N~PE,测试值大概在哪个数值范围内是正常的!
2012-04-23 14:04:45
632
2
- 标有222的贴片电阻测的阻值为多少是正常的?
- 用数字万用表测
2009-08-15 01:55:11
1342
2
- 2.2千瓦污水泵三相阻值多少为正常,为什么我测是000,泵还是正常运转呢
2018-06-18 13:28:29
1309
2
- 如何用wan能表区分火线零线和地线
- 请说明祥细超做... 请说明祥细超做 展开
2013-08-05 10:09:33
366
4
- 标准情况下各种气体的溶解度为多少
2016-11-30 22:37:01
429
1
- 软水的电导率指标正常为多少
2012-04-24 08:39:08
1320
3
- 气体检测仪检测一氧化碳的含量多少为正常
- Z近冬天了,家里烧炭,就在无眼界科技有限公司买了个气体检测仪,检测一氧化碳侧漏的,但不知道含量多少对身体有害,想知道一氧化碳含量对人体的危害
2017-10-04 10:05:28
988
1
- 卖场正常环境温度控制在多少左右,温度为多少
2017-10-11 14:35:13
459
1
- 怎样判断用直流电阻测试仪测变压器三相直阻值为正常
2012-05-26 13:09:54
327
1
- 镍缸ph值多少为正常
- 镍缸ph值多少为正常
2018-04-19 17:04:56
622
1
- 正常鱼池COD值一般为多少?
- 详细点 一般COD的值都是多少
2008-05-10 12:18:45
420
2
- 二氧化碳气体流量计一般多少为正常
2018-11-24 16:49:17
278
0
- 正常情况下,什么情况下硬盘会转动?
- 什么情况下硬盘转动比较快?... 什么情况下硬盘转动比较快? 展开
2006-03-11 03:23:11
569
4
- 正常成年男性红细胞数为多少 ?成年女性的血红蛋白含量为多少??
- 正常成年男性红细胞数为多少 ?成年女性的血红蛋白含量为多少??
2018-03-13 03:26:27
1065
1
- 光功率计在正常情况下能测试多少公里长的光缆?
- 光功率计是由发射光和接受光两部份组成。在正常情况下,发射和接受之间的距离是多少公里?
2013-08-04 06:35:51
829
2
- 用钳形电流表交流20A档测一根火线,显示屏显示为4.95,读数为多少?
2013-09-25 02:16:27
542
3
- 请问纯水机TDS值为多少才是正常的?
- 请问纯水机的TDS值在多少为正常,50加仑的净纯水机与75加仑的纯水机,哪个好点,有什么区别
2012-05-09 20:04:35
633
4
- 火线与零线如何区分
2011-12-14 12:33:36
403
5
参与评论
登录后参与评论