全部评论(1条)
-
- ga7kj0 2016-08-11 23:22:07
- 假如你选着热式气体质量流量计那么就要选择安装在干燥机之后,因为这种流量计不能测量含液体的气体;假如你选着涡街流量计,那么你就选着安装在振动小的地方或没有振动的地方,这是因为涡街流量计的工作原理决定的。
-
赞(16)
回复(0)
热门问答
- 在空压机管网上如何选着流量计的安装位置?
- 如何选着流量计量程的大小
- 不满管型电磁流量计怎么选?如何安装?
- 流量计应该如何选?
- 如何挑选合适的流量计,要转子的?
- 如何选V锥流量计
- 酶活测定的方法?如何选着比色皿
- 弯管流量计在安装时需要注意哪些事项
- 阿特拉斯空压机单向阀在机器的什么位置示意图
- 如何在管道上安装蒸汽流量计
- 空气流量计作用是什么?其安装位置在哪?
- 1.4波罗空气流量计在什么位置
- 在做单片机系统的电源时,如何选着变压器的功率?
- 在不大于额定功率的情况下,输出功率=负载所要功率?对吗? 基于51单片机的四路红外发射调制解调电路,大概选着多大的变压器?看上一个12V-30W会不会功率大了一点?
- 螺杆空压机单向阀在什么位置,坏了会出现什么情况
- 科氏力质量流量计安装时能否倒着,即U型管在管道的上方?
- 万用表二级管挡在什么位置
- 管道上要安装一个压力传感器和流量传感器,请问怎样安装,安装位置
- 如何选择烟气监测系统的安装位置
为配合国家固定污染物综合排放标准的实施,对总量控制项目颗粒物粉尘、二氧化硫SO2实施排放总量监测,监控排污企业达标排放,国家环保总局要求各排污企业必须安装CEMS烟气在线连续监测系统,预留安装CEMS在线监测的位置,以下几张图是不合格示例。
▐ 为何要对CEMS监测位置进行选择
主要原因是烟尘和流速的测量需要一个稳定的流场,不稳定的流场中的旋流和涡流会使烟尘的分布不均匀,会使流速剧烈的变化。因为常用测烟尘的方法是一个线测量或一段线测量,即用测量一条线或一段线的数据来反映整个测量断面的数值;常用测流速的方法是一个点的测量,即用测量一个点的数据来反映整个测量断面的数值。所以要是CEMS所测量的数据要有代表性,反映或接近于真实值,就必须选择一个烟气流场比较稳定的断面。
国家标准规范对CEMS在线监测位置的规定
颗粒物粉尘仪CEMS的安装位置
1、颗粒物粉尘仪CEMS应安装在能反映颗粒物状况的有代表性的位置上,优先安装在垂直管段
2、位于所有颗粒物控制设备的下游,且监测位置处不漏风
3、光学原理的颗粒物CEMS所在测定位置没有水滴和水雾,且不受光线的影响
4、便于日常维护,安装位置易于接近,有足够的空间,便于清洁光学镜头、检查和调整光路准值、检测仪器性能和更换部件等。
5、测定位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位,设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径,和局上述部件上游方向不小于2倍直径处,当安装位置不能满足要求时,应尽可能选择气流稳定的断面,但安装位置前直管段的长度必须大于安装位置后管段的长度。
气态污染物CEMS的安装位置
1、位于气态污染物混合均匀的位置,该处测得的气态污染物的浓度和排放率能代表固定污染源的排放。
2、便于日常维护,安装位置易于接近,有足够的空间,便于清洁光学镜头、检查和调整光路准值、检测仪器性能和更换部件等。
3、安装位置应设置在距近的控制装置,产生污染物和污染物的浓度或排放率可能发生变化部位下游不小于2倍烟道或管道直径。
4、离烟气排口或控制装置上游不小于半倍烟道或管道直径。
流速连续测量系统的安装位置
1、安装位置不得影响颗粒物和气态污染物CEMS的测定+
2、便于日常维护,安装位置易于接近,有足够的空间,便于检测仪器性能和更换部件等。
3、测定位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位,设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径,和局上述部件上游方向不小于2倍直径处,当安装位置不能满足要求时,应尽可能选择气流稳定的断面,但安装位置前直管段的长度必须大于安装位置后管段的长度。
几种不同现场情况监测点选择说明
按照CEMS国家规范的说明,安装CEMS是安装在垂直管段上即安装在烟囱上,必须满足现场有6倍烟囱或烟道当量直径的直管段,根据已经安装过在线监测 设备的经验,我们在考虑安装位置的时候不只是考虑烟气流畅稳定的因素,还必须要考虑安装和日常维护的方便性。另外考虑的一个因素是尽量减少投资。
现场情况一:监测点选择安装在烟囱上的现场
1、有电梯或旋转梯可上到平台处。
2、低处的平台或将要搭建的平台能容易上去(不能是靠烟囱本身的直爬梯上去的)。
3、低处的平台离烟道入口的距离要满足一定的距离--4倍烟囱的直径。
满足以上条件CEMS监测点位置可安装在烟囱上,即烟气取样探头、烟尘测试仪和烟气参数测试仪选择安装在图中圆点位置处。
现场情况二:监测点选择安装在烟道上的现场
1、选择安装在引风机之后的主烟道
1)不能满足安装在烟囱上的条件。
2)烟道直管段的长度要满足有6倍以上烟道当量直径,并且不能变径。
3)有扶梯等能直接到达烟道测点处。
满足以上条件CEMS监测点位置可安装在引风机之后的主烟道上,即烟气取样探头、烟尘测试仪和烟气参数测试仪选择安装在图中圆点位置处。
2、选择安装在引风机之前的主烟道
1)不能满足安装在烟囱上的条件。
2)引风机之后主烟道的直管段的长度不满足有6倍以上烟道的当量直径。
3)引风机之前烟道的直管段长度满足6倍以上烟道的当量直径,并且不变径。
4)有扶梯等能直接到达烟道测点处。
满足以上条件CEMS监测点位置可安装在引风机之前的烟道上,即烟气取样探头、烟尘测试仪和烟气参数测试仪选择安装在图中圆点位置处。
3、选择安装在引风机前后的主烟道
1)不能满足安装在烟囱上的条件。
2)引风机之后主烟道的直管段的长度不满足有6倍以上烟道的当量直径。
3)引风机之前2条支烟道的直管段长度均满足6倍以上烟道的当量直径,并且不变径。
4)有扶梯等能直接到达烟道测点处。
满足以上条件CEMS监测点位置可安装在引风机之前和之后的烟道上,即烟气取样探头安装在引风机之后的主烟道上,烟尘测试仪和烟气参数测试仪选择安装引风机之前2条支烟道上。
综上所述,选择CEMS的监测点的原则可遵从如下原则:
★要尽量选择满足国家标准规定的点位
★尽量用少的仪器达到测量要求
★要尽量选择能反映真实值的点位
★尽量选择适合于安装和运行维护方便的点位
- 浴巾架怎么安装 安装位置如何确定
- 安装弯管流量计为什么必须用弯管传感器替代弯头
- 压力变送器在供水管道安装位置 急急急!
- 为保证压力变送器测量准确性,在供水管道安装位置上应该注意什么问题?!!... 为保证压力变送器测量准确性,在供水管道安装位置上应该注意什么问题?!! 展开
10月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论