全部评论(5条)
-
- wsnbbwanmm 2011-09-03 00:00:00
- 可以的。
-
赞(6)
回复(0)
-
- 袁皓dQCO8 2011-09-03 00:00:00
- 220是指线圈电压. 你说的380是主电源电压吧
-
赞(1)
回复(0)
-
- yy1234561212 2011-09-03 00:00:00
- 要检查该接触器的额定电压,是380V,还是220V,如果是380V就可以
-
赞(18)
回复(0)
-
- 13623418691 2011-09-03 00:00:00
- 低压电气,主回路和线圈没关系的,线圈电压不能随便接,主回路触头一般都是600V以下即可,当然单相三相 都可以,主回路都是接用电器,看用电器电压是多少就接多少,看你就是外行,一点不懂,找个懂的接把,担心烧坏东西!
-
赞(20)
回复(0)
-
- 骄傲的90后 2016-09-09 03:34:56
- 接触器的作用及其工作原理、外形结构没有什么区别; 只有接触器的电磁线圈的供电电压的区别, 电磁线圈的匝数多一些,导线细一些,电流小;220V电磁线圈的匝数少一些,导线粗一些,电流大。 在设计根据整个控制回路要求,以合理性、经济性的原则来考虑选择哪个电压了。 原来是什么电源就得选 什么电压;假如原来是220V的控制电压,换上线圈电压为380V的上去,会产生磁力不够,接触器不能正常工作;若原来是380V的控制电压,换上线圈电压为220V的上去,那会因线图供电电压过高而烧毁线圈。 380V是接的两相电源,接这两相的任意一相断电,接触器就会断电而释放,还可达到保护设备作用。没有接的那一相断电就没用了。
-
赞(8)
回复(0)
热门问答
- 220V接触器触头能控制380V电压吗
2011-09-02 09:30:45
468
5
- 220V接触器和380V接触器是不是就是线圈电压的区别?
- 我可能把220V 线圈放在380V接触器内,或者说把380V线圈放在220V接触器内使用呢?或者说220V接触器用220V驱动,但是主触头控制的是三相380V电,反过来380V 接触器用380V驱动,但是主触头控制的却是220V二相电呢?告诉门请解释下?
2011-09-02 18:05:47
394
3
- 现在220V时控开关怎么控制380V接触器的图
2018-07-13 04:24:15
281
1
- 220v和380V交流接触器的区别
- 我知道220V的接一零一火交流接触器吸合,380V的接俩火吸合,但两种都是有三个接触的触头啊,假如380V的三相电动机(不论多大功率)用220V的交流接触器可以么? 还有比220V的交流接触器更小的么?比如12V、24V的
2017-09-26 15:01:26
467
2
- 标注380v的电接点压力表接220v的电压吗?
2017-06-20 13:53:03
366
1
- 220V和380V 电压的区别是什么?
2008-11-21 15:37:30
408
5
- 交流接触器的常开触头和常闭触头是什么意思
- (NO)常开的开是断开还是接通,(例如开关的开)请高手指点
2010-04-26 04:18:25
334
4
- 变频器单相220v能变出三相380v吗?
2013-05-24 06:36:38
267
4
- cjx2-1210交流接触器能接220V的电压吗?
2017-09-09 08:33:14
409
1
- 接触器、继电器的线圈电压和主触头电压是根据什么来确定的
2012-12-28 05:48:55
399
3
- 温控器怎样控制220V交流接触器
- 怎样用这样的温控器控制220V交流接触器,控制加热管的温度呢,还有线圈的解法,Z好给个接线图,谢谢亲了
2013-08-17 08:02:56
660
3
- 380v接触器电压低于多少不能自保持
2014-07-23 15:34:10
402
4
- 交流接触器的辅助触头起什么作用?
2011-01-08 09:48:36
385
7
- 220V定时器连接380V交流接触器,定时器与接触器的几根线怎么接
2015-05-18 15:19:26
343
2
- 红外测温仪能测高压开关柜内触头的温度吗?
2011-04-29 16:01:28
449
4
- 220V变频器变380V能驱动380V1.5KW的电磁调速电机吗?
2012-09-27 01:21:58
358
4
- 380V接触器接线图
- 我的电机是11千瓦我现有一个60A断路器,一个380VCJ20-63A接触器,还有一个倒顺开关20A的,还有一组按钮开关(共两个点,一开一关)。 我不是电工(我开电动吊车)今天我自己接上了,可是送不上电,我是按照下图接的,只是另加了倒顺开关(用来改变倒正转)的... 我的电机是11千瓦我现有一个60A断路器,一个380VCJ20-63A接触器,还有一个倒顺开关20A的,还有一组按钮开关(共两个点,一开一关)。 我不是电工(我开电动吊车)今天我自己接上了,可是送不上电,我是按照下图接的,只是另加了倒顺开关(用来改变倒正转)的和断路器都在接触器上游。 倒顺开关和断路器我经常用会接,请高人给指点为啥送不住电啊? 展开
2010-03-15 02:00:29
390
2
- 380V电接点压力表与380V接触器,但没有继电器能接吗?用来控制水泵,求图
2015-11-07 09:35:12
553
1
- 怎样用压力开关控制220v交流接触器及水泵
2017-03-12 22:39:56
491
1
- 哪位知道施耐德接触器辅助触头型号?有哪几种?谢谢
2009-05-21 09:57:07
380
3
10月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论