Profibus DP现场总线的通讯问题求助
-
各位搞现场总线的大哥,我Z近使用s7-300PLC搭建ProfibusDP现场总线系统,profibus总线的2个终端电阻都拨到ON,其他在OFF,测量总线电阻115欧,但是CPU上电后检测到DP总线故障时怎么回... 各位搞现场总线的大哥,我Z近使用s7-300PLC搭建Profibus DP现场总线系统,profibus总线的2个终端电阻都拨到ON,其他在OFF,测量总线电阻115欧,但是CPU上电后检测到DP 总线故障时怎么回事?如何查找Profibus DP总线的故障原因?谢谢大家帮忙啦。 展开
全部评论(1条)
-
- 发到三范化 2018-04-05 00:00:00
- 首先分析一下是个别从站的问题还是整个Profibus DP现场总线网络的问题。可在硬件组态中在线看看哪一个Profibus DP从站不能连接,不能连接的站会有一斜杠红线,然后再去查找该站的问题。 先检查DP网线是否正确,DB头是否可靠接线,红绿线是否错误。从Profibus DP主站开始,一个个开始投入从站,就是把diyi个从站的终端电阻拨到on上,然后看diyi个从站是否正常通讯,如果不通,那么先解决diyi个从站的问题,如果能够接通,则依次投入其他从站,直到Z后一个Profibus DP从站。
-
赞(4)
回复(0)
热门问答
- Profibus DP现场总线的通讯问题求助
- 各位搞现场总线的大哥,我Z近使用s7-300PLC搭建ProfibusDP现场总线系统,profibus总线的2个终端电阻都拨到ON,其他在OFF,测量总线电阻115欧,但是CPU上电后检测到DP总线故障时怎么回... 各位搞现场总线的大哥,我Z近使用s7-300PLC搭建Profibus DP现场总线系统,profibus总线的2个终端电阻都拨到ON,其他在OFF,测量总线电阻115欧,但是CPU上电后检测到DP 总线故障时怎么回事?如何查找Profibus DP总线的故障原因?谢谢大家帮忙啦。 展开
2018-04-04 20:55:24
347
1
- 西门子s7-1200pm125现场总线profibus dp在博途怎么编程
2017-07-15 15:14:24
434
1
- profibus现场总线是什么?
2013-09-20 13:48:00
355
1
- PROFIBUS现场总线通讯如何进行组态和硬件连接?
2011-02-13 05:12:20
298
1
- 现场总线PROFIBUS决定数据通信的是
2012-05-11 04:34:12
496
1
- 如何构建profibus现场总线网络
2016-10-16 22:05:22
324
1
- 现场总线profibus常见故障及解决方法???
2012-12-21 01:28:05
238
2
- 现场总线拔掉DP头会怎么样?
2012-11-02 04:29:42
353
1
- 简述如何构建PROFIBUS现场总线网络
- 急求,太感谢!... 急求,太感谢! 展开
2016-02-03 23:13:43
292
1
- 如何读取mts profibus dp位移 传感器的数据
2016-06-16 21:24:01
418
1
- 求助现场总线的问题关于(CAN、RS232、RS485、Ethernet)
- 例如在一个小系统,实现通信控制也不只是电压、电流、温度等等的采集,和接触器的状态,这些传递给电路板进行A/D转换等等的,假如再把这些数据传递给LCD屏显示出来,PLC控制接触器也可... 例如在一个小系统,实现通信控制也不只是电压、电流、温度等等的采集,和接触器的状态,这些传递给电路板进行A/D转换等等的,假如再把这些数据传递给LCD屏显示出来,PLC控制接触器也可以用以太网连接到LCP屏电路板上啊,这样也可以实现通信控制啊。那么这些根本用不到CAN、RS485等等的,能帮我解释下现场总线到底是怎么样的吗? 展开
2017-01-25 19:53:22
278
2
- 西门子profibus现场总线颜色有青色的吗
2016-03-28 19:56:14
320
1
- 列哪个不属于profibus现场总线支持的传输方式
2017-06-25 13:19:28
528
1
- 6SE70逆变器cbp板通过dp总线与400plc通讯问题?
- 使用pzd4连接逆变器输出电流参数,pzd5连接逆变器温度,我手里没有6se70矢量控制使用大全,不知道连接器是k多少?有那位仁兄给查一下?或者能告诉我下载地址更好了!我在网上找遍了,... 使用pzd4连接逆变器输出电流参数,pzd5连接逆变器温度,我手里没有6se70矢量控制使用大全,不知道连接器是k多少?有那位仁兄给查一下?或者能告诉我下载地址更好了!我在网上找遍了,也没有找到!!谢谢! 展开
2013-12-05 16:26:34
282
1
- Dp和Modbus哪个通讯比较好
2018-11-17 12:48:18
489
0
- 单片机IIC通讯、UART和PROFIBUS通讯之间的差别。
2011-09-13 06:15:07
320
2
- profibus通讯怎么测量有干扰
2018-12-02 10:17:09
428
0
- profibus DP电缆断了用总线连接器接可以吗
2012-11-14 11:20:36
328
1
- Porfibus DP接地问题
- 设备采用Porfibus DP通讯协议,传输主要为数字信号,接地是采用双向接地还是单向接地?
2018-12-16 18:06:08
288
0
- 现场总线与通讯协议的关系
2012-02-05 13:13:30
251
2
10月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论