全部评论(3条)
-
- 赖赖赖自己吧10 2011-10-21 00:00:00
- C-3 C-4
-
赞(18)
回复(0)
-
- zashi19810310 2011-11-03 00:00:00
- 先对多功能端子进行设置,如下: H1-01=3 S3端子 H1-02=4 S4端子 H1-03=5 S5端子 H1-04=32 S6端子 然后对D参数进行设置,如下: d1-01 = 频率1 d1-02 = 频率2 d1-03 = 频率3 d1-04 = 频率4 以上是以目前国内市场较多的安川G7变频器进行设置,其他的变频器的话,变化不大。希望能帮到你。
-
赞(15)
回复(0)
-
- aaa_001001 2017-10-02 08:33:19
- 什么型号? 以安川G7系列为例: 使用端子S5,S6, 参数:H1-03=3,H1-04=4, d1-01~d1-04设置成需要的频率值。 端子S5 端子S6 多段速能选择的频率 OFF OFF 频率指令1 d1-01, ON OFF 频率指令2 d1-02, OFF ON 频率指令3 d1-03, ON ON 频率指令4 d1-04
-
赞(1)
回复(0)
热门问答
- 安川变频器4段速怎么设置 设置D1-到D几?
2011-10-20 14:50:24
229
3
- 安川伺服电机驱动器怎么恢复出厂设置?
2011-04-23 16:50:43
1876
5
- 变频器怎么设置密码锁
2014-04-12 01:42:15
546
2
- 安川变频器:OL2告警怎么处理
2011-04-24 07:58:04
1127
2
- 安川G7变频器怎么查故障
2014-08-08 06:54:35
281
3
- 安川变频器调整步骤
2014-05-20 00:49:00
346
2
- 变频器如何设置。
- 我以前是电工,后来很长一段时间不搞自动化控制了,电气换代真快,就拿变频器吧,认识面只限于主观认识,到底怎么搞,没这个机会,希望大侠能图文并茂的详解。
2011-11-11 00:02:36
445
6
- 安川∑Ⅴ伺服电机参数怎样设置?急急,请高手帮帮忙~!
- 电机:SGMJV-01AAA61伺服驱动:SGDV-R90A01A002000问题:用PLC带怎样让电机转一圈回到原来位置?(参数怎设置)跟松下不一样。松下只要设电机每旋转1次的指令脉冲数,安川设哪里呢?... 电机:SGMJV-01AAA61 伺服驱动:SGDV-R90A01A002000 问题:用PLC带怎样让电机转一圈回到原来位置?(参数怎设置)跟松下不一样。 松下只要设电机每旋转1次的指令脉冲数,安川设哪里呢? 展开
2012-02-26 16:41:37
513
4
- 安川变频器编码器不好怎么会报过载报警
2014-01-13 01:56:48
470
4
- 安川变频器是哪里生产的
2012-04-19 00:08:10
596
2
- 安川变频器的故障有那些?
2011-04-23 21:24:50
320
5
- 丹佛斯变频器通讯软件总线怎么设置
2010-05-24 12:58:52
288
1
- 离心机中变频器怎么设置 高分求解
2012-09-17 05:38:01
420
1
- 台达变频器怎么恢复出厂设置?
- 台达VFD-V变频器(中达电通股份有限公司的产品)怎么操作才能恢复出厂设置? 以及其他的操作秘密(厂家不怎么公开的技巧与操作方法)。
2017-09-01 20:06:59
1115
1
- ABB变频器DCS启停怎么设置
2015-10-27 06:13:15
289
1
- COD4怎么设置到Z低配置
- 我的电脑不怎么好 就是在游戏选项中各种调整 调整到尽可能流畅 不要清晰或者什么的 就流畅就行了
2013-07-25 08:04:58
371
1
- 变频器怎样设置电机反转
2013-03-16 08:53:59
190
5
- 士林变频器的modbusRTU通讯参数怎么设置(需要设置哪些参数),非常感谢
2018-12-01 22:33:12
585
0
- 安川G7变频器报警OH1如何处理
2012-08-25 05:05:58
1175
4
- 士林变频器的modbusRTU通讯参数怎么设置
2012-06-28 06:03:25
503
2
9月突出贡献榜
- 单位预算忏悔
- 饿啊地方
- 空中有牛
- 依然相信你会
- 本生(天津)健康科技有限公司
- 猫合宝
- 广东皓天检测仪器有限公司
- 武汉安德信检测设备有限公司
- 上海一科仪器有限公司
- 牛牛麻麻2
- 东莞市皓天试验设备有限公司
- futu888
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论