有源滤波器在配电系统中的应用,电容柜里已有电抗器,和有源滤波柜

中国好嫩吃 2012-09-21 02:43:47 469  浏览
  • 我在网上查了,有源滤波器可以对谐波进行跟踪补偿,还可以对无功功率进行补偿,我这边是一段(10台)低压柜,专门有台有源滤波柜,还有台电容柜,柜里的电容器和电抗器是不是和有源滤波柜重了?这样的设计理念是什么请高人指点迷津!?

参与评论

全部评论(5条)

  • batyhwdw 2012-09-26 00:00:00
    有源滤波器确实可以实现无功补偿,而且补偿得更精确,但是性价比太差了吧?

    赞(18)

    回复(0)

    评论

  • 结婚难办 2012-09-28 00:00:00
    有源滤波器+电容器无功补偿,一方面可以提供补偿精度,另一方面从经济成本上考虑,其性价比更!

    赞(9)

    回复(0)

    评论

  • gdfgsdgdsaf 2012-09-23 00:00:00
    不是重复了,是出于成本的考虑. 有源滤波太贵了,所以该方案采取的是有源和无缘相互结合的方式进行谐波治理的. 对于电流比较大(也就是含量比较高)的低次谐波,采用无缘方式进行治理,对含量比较少的高次谐波采用有源方式进行治理.以达到既能较好地治理谐波,又节约成本的目的.

    赞(6)

    回复(0)

    评论

  • qmkfgkli8464 2012-09-22 00:00:00
    有源滤波,性能,造价高,所以容量不是很大,柜里的电容器和电抗器和有源滤波柜是相辅相成的,互为补充,一般来说有源滤波设置成滤波模式,柜里的电容器和电抗器补偿无功,兼滤波!

    赞(7)

    回复(0)

    评论

  • 三木孕堵 2012-09-22 00:00:00
    1.首先采样不能取原来补偿的柜子。也就是信号不能包括电抗了电容了。 2.你柜子运行,电抗会有声音这是肯定的,因为高频产生的也是一个谐波。 3.你说的重了,是的,电抗有特定次的,5、7次的比较多,但是有源滤波是2-50,也就意味着会吸收一部分,释放一部分,全部滤除容量较大,也就是说可以用,但是会有干扰,尽量在采集信号和接地上做处理。 4.设计理念就是补偿别的剩下的补不了的,别的只能滤除5、7,这个装置滤除剩下的。

    赞(4)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

有源滤波器在配电系统中的应用,电容柜里已有电抗器,和有源滤波柜
我在网上查了,有源滤波器可以对谐波进行跟踪补偿,还可以对无功功率进行补偿,我这边是一段(10台)低压柜,专门有台有源滤波柜,还有台电容柜,柜里的电容器和电抗器是不是和有源滤波柜重了?这样的设计理念是什么请高人指点迷津!?
2012-09-21 02:43:47 469 5
罗氏线圈在有源滤波中的应用

       罗氏线圈在有源滤波中有哪些应用呢?

       非线性负荷在电网中的广泛应用带来了一系列谐波问题。

       谐波的主要危害包括:

       增加电力设施负荷,降低系统功率因数,降低发电、输电、用电设备的有效容量和效率,造成设备浪费、线路浪费和电能损耗;

       造成无功补偿电容器谐振和谐波电流放大,导致电容器组因过流或过电压而损坏或无法投入运行;

       谐波会改变保护继电器的动作特性,引起继电保护设施的误动作,导致继电保护等自动装置的紊乱。

       为了消除或减少电网中的谐波,人们提出了无源滤波和有源滤波的解决方案。无源滤波(FC)主要利用阻容元件的LC谐振特性,在系统中针对特定频率形成低阻通道。这种低电阻通道与系统阻抗形成分流关系,允许谐波成分流经滤波系统对系统进行滤波。有源滤波(APF)利用现代电力电子器件,主动产生与系统谐波同幅反相的谐波,从而“抵消”系统产生的谐波。

       有源滤波器的原理图可以看出,测量负载电流并输入电流跟踪控制电路是有源滤波器的关键环节,测量精度和响应时间将直接影响滤波效果。

       工程问题

       有源滤波器的应用行业包括电镀企业、水处理设备、石化企业、大型商场写字楼、精密电子企业、机场/港口供电系统、YL机构等。负载电流从几百安培到几千安培不等。通常情况下,滤波器制造商使用传统CT测量负载电流,但由于现场条件不同,面临不同的困难。

       在改造工程中,由于母线或电缆已经安装,使用穿芯ct时必须进行大量的拆装工作;

       有的开关柜内部空间狭小,母线间距刚好符合绝缘要求,CT尺寸大于间隙,安装困难。或者CT尺寸合适,但工程师现场施工难度很大;

       公共汽车的大小和形状差异很大。不同的项目需要采购不同尺寸的CT,给采购工作带来很多困难。有些项目甚至要定制CT,不仅成本高,还可能影响工期;

       有些项目刚开始的时候负荷很小,随着时间的发展负荷逐渐增大。如果选择小范围的ct,后期由于饱和问题需要更换CT。如果一开始选择大范围的CT,那么一开始电流就很小,会影响测量精度和滤波效果。

       罗氏线圈(Rogowski Coil),全称罗哥夫斯基线圈,由于罗氏线圈不含铁芯,也称空心线圈。

       罗氏线圈是一个均匀缠绕在非铁磁性材料上的环形线圈。输出信号是电流对时间的微分。通过一个对输出的电压信号进行积分的电路,就可以真实还原输入电流。

       Rogowski Coil线圈无铁磁材料,无磁滞效应,相位误差几乎为零;没有磁饱和现象,所以测量范围可以从几安培到几百千安培的电流;结构简单,与被测电流无直接电路连接。响应频率带宽为0.1Hz-1MHz。    

       与传统的铁芯变压器相比,罗果夫斯基线圈具有测量范围宽、精度高、稳定可靠、响应频率宽、测量和继电保护功能强、体积小、重量轻、安全环保等优点。

       罗氏线圈可用于继电保护、可控硅、变频调速、电阻焊等信号畸变严重、电流大的场合,如电炉、短路试验、雷电信号采集等。

       罗氏线圈无磁芯,二次输出为小电压信号,易于转换为数字信号,非常符合未来产品环保化、数字化的技术趋势,未来将在越来越多的应用中取代传统CT产品。

       以上内容由普科科技PRBTEK整理,公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等,满足客户多样化测试需求,库存充足,价格合理。详情访问官网www.prbtek.com


2021-06-08 10:06:41 237 0
有源滤波器,有源滤波器是什么意思
 
2013-11-16 11:50:49 424 1
有源滤波器的优缺点
2018-11-20 22:36:15 242 0
怎么选择有源滤波器
 
2016-12-01 11:00:00 301 1
有源滤波与无源滤波的区别
 
2012-06-21 17:25:35 311 3
无源滤波器和有源滤波器哪个好
 
2011-06-11 10:45:24 466 5
有源滤波器和并网逆变器的区别
 
2016-11-14 12:39:01 382 1
有源滤波器和无源滤波器各自的优缺点
 
2007-05-22 12:37:23 485 2
有源滤波与无源滤波有什么区别?
 
2018-11-18 01:55:45 333 0
有源滤波与无源滤波有什么区别?
 
2012-01-01 18:31:08 293 2
APF电力有源滤波器基本原理
 
2011-12-25 12:06:19 190 4
有源滤波器1安培多少钱
 
2014-02-19 18:12:19 359 2
有源滤波器能到100M吗
 
2018-11-27 00:47:12 295 0
有源电力滤波器的作用是什么?
 
2014-12-29 02:17:25 407 2
有源电力滤波器的工作原理
 
2018-12-02 05:46:33 333 0
无源比例积分滤波器和有源比例积分滤波器
无源比例积分滤波器和有源比例积分滤波器传输算子推导
2018-05-01 01:23:21 342 1
动态无功补偿装置和有源滤波器有什么区别????
动态无功补偿装置和有源滤波器有什么区别????
2013-07-25 22:09:19 423 2
目前有源滤波器所应用到的领域?
 
2015-07-20 16:52:36 396 1
有源电力滤波器的应用领域有哪些?
 
2015-01-12 16:44:01 376 2

10月突出贡献榜

推荐主页

最新话题