全部评论(1条)
-
- 跑偏汉乐园 2016-12-01 21:35:23
- 1.直流系统是不接地系统; 2. 电压表测量的是对地电压,电压表测量的Z基本的核心就是一个检流计,即电压表有指示了就表示检测到电流了,即形成了电流:"正极--电压表--负极"这么一个循环,既然直流是不接地系统,那么怎么会和大地产生电流呢?,答案是:因为我们测量时候将电压表一个极接到“地”上了; 那么怎么经过“地”再将电流流回电池另外一极呢?以形成测量回路呢?答案: 3. 直流系统虽然不接地,但是并不是对地完全绝缘的系统,实际对地电阻<1M, 所以,直流系统就可以看做是220v电池和两个1M电阻串连的回路(工作回路电阻小,可不计)。电压表测量的就是这两个串联电阻的分压。 那么,怎么会出现正负的呢?答案: 4.电压表一端接地,使得两1M电阻中间电位钳制在 0V,220V电池组是电压源,电压源的一个基本特点是:两端电压不能突变.,另外正对地和负对地阻抗正常情况下应该一样,所以实际回路电压就是110+(-110)=220。 于是问题解决了。剩下理解一个规定:测量直流系统要用专用直流电压表,什么是专用?为什么要专用? 因为直流系统虽然不接地,但是他对地阻抗并非无穷大,而是<1M欧姆,如果电压表本身阻抗小,那么将影响测量结果(电压表相当于并联在一个1M电阻上),于是要求必须是高内阻电压表,防止测量误差;同时,对万用表来说,直流档内阻高,但是其它档位并非如此,所以,测量时候会出现人为错误放错档位,因此,要求直流电压表只有专用的一档。即只有off和on档。 所以,所谓的直流专用测量电压表要求如下:内阻100M以上,只有专用测量一个档位 综上所述,你的问题可以理解为正负极对地的绝缘电阻不一样,所以才导致你测量的值不一样!
-
赞(11)
回复(0)
热门问答
- 直流母线正对地—110负对地—330,为什么
- 请高手指教
2016-12-01 00:18:04
1375
1
- 为什么变电所中直流电源220V正对地是110V,负对地是-110V?
- 变电所中有18块蓄电池,每块12V,应该是216V。+110V和-110V应该是对一个参考电位的相对电压,但这个参考电位是什么,大地么?又是通过什么实现的,中间点与大地连接么?菜鸟求教我在检... 变电所中有18块蓄电池,每块12V,应该是216V。+110V和-110V应该是对一个参考电位的相对电压,但这个参考电位是什么,大地么? 又是通过什么实现的,中间点与大地连接么? 菜鸟求教 我在检修一个变电所的时候,发现正对地是220V,负对地是0V,运行十年一切正常 Z好有图,给我讲明白了,那就太感谢了,困惑好久了。 展开
2017-10-12 02:14:05
695
1
- 变压器一次对地,二次对地,一二次相间绝缘电阻测试怎么做?
2016-08-29 07:02:28
776
3
- 什么是对地阻值
- 麻烦大侠说得详细点
2007-04-05 10:16:36
528
2
- 如何测量对地电阻
2018-04-18 02:19:51
315
1
- 对地电阻怎么测试
2018-04-11 20:53:25
341
1
- 电动机对地短路什么意思
- 与电动机接一根地线有什么区别 相间短路是什么意思 谢谢
2012-09-20 05:54:22
529
3
- 什么是对地如何测量?
- 我所认为的对地是,零线或者火线和地面接触...我不知道对不对?请知道的人告诉下...主要说明如何测量是否对地...谢谢啦...
2010-05-09 09:38:20
355
1
- 对地观测系统的组成
2018-12-11 20:18:07
250
0
- 如何测量对地电阻?谢谢
2010-07-12 13:29:29
247
1
- 如何测试电源对地电阻
- 主板维修的时候 首先用电阻测量法,测量电源、接口的5V、12V、3.3V 等对地电阻,请问对地电阻是什么?对地电阻该怎样测?
2010-01-04 10:36:45
348
2
- 摇表测量对地电阻
- 请详述用摇表测量对地电阻的具体流程!谢谢!
2017-11-25 19:46:09
303
1
- 电动机对地绝缘怎么摇?
- 要想在配电箱空开下摇表一端接电缆一端接配电箱里的地线带电机电缆对远方的电机摇对地绝缘是不是必须远方的电机外壳接地或者外壳接了保护零线才能摇,要是电机没外壳没接地或者外壳没做保护接零的话就只有拆了电缆去电机本体接线盒摇啊?
2013-03-10 15:14:25
620
3
- 指针万用表如何对地打值?
- 数字式是红笔接地,打到二极管档。指针式呢?... 数字式是红笔接地,打到二极管档。指针式呢? 展开
2017-09-29 18:32:38
517
2
- 表面电阻仪如何测点对地
2018-12-04 04:24:39
352
0
- 220V直流系统中,为什么用万用表测量对地会有110V交流电压存在
- 220V直流系统中,用万用表直流档测量对地正负极对地电压42V,用交流档测量正负极对地会有110V交流电压存在,为什么?... 220V直流系统中,用万用表直流档测量对地正负极对地电压42V,用交流档测量正负极对地会有110V交流电压存在,为什么? 展开
2018-08-05 06:31:10
1694
3
- 红外线水平仪有对地带点的吗
2016-01-04 14:17:59
248
1
- 幕墙避雷带对地电阻怎么测
2017-09-12 02:17:33
348
1
- 怕啥特00515霍尔传感器对地短路是什么
- 怕啥特00515霍尔传感器对地短路是什么
2016-08-09 15:30:49
494
1
- 帕萨特1.8霍尔传感器对地短路故障一直清不掉
2015-05-10 23:07:50
454
2
参与评论
登录后参与评论