在孔板不变的情况下如何更改差压变送器及DCS的量程?

安瑾年v琉璃子 2011-12-22 10:00:39 299  浏览
  • 如:原量程0~2500M3/H 0~16KPA 需要把量程扩大到0~4000M3/H 变送器的量程应改为多少?

参与评论

全部评论(4条)

  • 花未开の欲已败 2011-12-23 00:00:00
    用比例关系可以算出来 2500比16=4000比X 可以算出来 X=25.6KPa 所以变送器的量程为0~25.6KPa

    赞(5)

    回复(0)

    评论

  • 双月口王 2011-12-30 00:00:00
    sqr()是开方 2500/sqr(16000) = 4000/sqr(dP) dP=40.960KPa 所以变送器的量程为0~40.96KPa

    赞(13)

    回复(0)

    评论

  • LXM501123 2011-12-23 00:00:00
    我是销售差压变送器的,我来告诉你 改变送器量程就可以,如果是模拟的需要用压力校验仪来改,如果是智能的通过手操器来改量程 ,你表拿过来可以免费的为你改量程

    赞(9)

    回复(0)

    评论

  • mzbbcr 2011-12-27 00:00:00
    变送器的量程不能说改就改的,如果是智能变送器,也要知道它的量程比范围是多少才能确定能不能修改。

    赞(9)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

在孔板不变的情况下如何更改差压变送器及DCS的量程?
如:原量程0~2500M3/H 0~16KPA 需要把量程扩大到0~4000M3/H 变送器的量程应改为多少?
2011-12-22 10:00:39 299 4
在孔板不变的情况下如何改变差压流量计的量程?
 
2011-12-23 09:38:25 264 2
差压变送器更改量程
差压变送器更改量程一台差压变送器铭牌注明效验量程为0到65千帕。现在我用475迁移到-107千帕到0千帕,475却更改不了。请问是超过更改量程了吗?
2017-05-05 18:07:20 904 1
如何更改温度变送器的量程范围
1如何更改温度变送器的量程范围?2目前国内外生产温度变送器的主要厂商和规格型号?... 1 如何更改温度变送器的量程范围? 2 目前国内外生产温度变送器的主要厂商和规格型号? 展开
2009-01-31 21:30:56 702 6
如何检测孔板流量计孔板的好坏及误差值
 
2013-12-20 13:07:19 396 1
如何375用手操器在现场更改变送器量程
我现场用的是2051差压变送器,原来的量程为-6000~0pa,下限量程不够,如何375用手操器在现场更改变送器量程??
2011-11-17 12:43:50 320 2
孔板测量水流量范围达24倍,如何设置差压变送器?
量程范围10t/h~240t/h
2014-12-17 17:55:15 364 1
在挤出量不变的情况下,如何提高熔融指数
 
2017-03-21 00:00:43 366 2
除氧器水位差压变送器dcs设0一500mm差压变送器量程设为多少
 
2015-01-19 05:05:14 436 1
压力变送器的量程可以更改吗
-1--5帕的量程可以更改为0-5帕吗... -1--5帕的量程可以更改为0-5帕吗 展开
2008-12-18 05:04:01 792 3
请教 差压变送器的量程
小弟有一个疑问想请教各位大侠,望不吝赐教。我在现场看到一个罗斯蒙特的差压变送器,上面铭牌上的量程是0-66KPa,但是据厂家说它的量程时可以通过hart协议来修改量程,现在是0-4.4KPa,想问一下,如果修改了量程对变送器的测量有什么样的影响?在什么样的情况... 小弟有一个疑问想请教各位大侠,望不吝赐教。我在现场看到一个罗斯蒙特的差压变送器,上面铭牌上的量程是0-66KPa,但是据厂家说它的量程时可以通过hart协议来修改量程,现在是0-4.4KPa,想问一下,如果修改了量程对变送器的测量有什么样的影响?在什么样的情况下,变送器的测量效果Z好? 展开
2013-08-05 03:21:41 1331 4
孔板 差压变送器 流量计 的配套使用?怎么解决,谢谢
如何配套使用 孔板 差压变送器 流量计的量程设定 ,使得测量准确
2011-09-21 00:52:51 438 4
限流孔板的作用及原理是什么?
 
2017-09-01 12:57:22 882 2
西门子压力变送器怎样更改量程
 
2015-07-07 05:26:36 428 2
差压变送器如何校验,是负量程的!谢谢
 
2012-06-06 02:42:57 434 2
怎样在盐度不变情况下使盐水变清
怎样在盐度不变情况下使盐水变清... 怎样在盐度不变情况下使盐水变清 展开
2015-08-04 17:53:03 422 2
关于差压变送器量程的问题
如题,一3351差压变送器,量程-6-0Kp,现将量程压缩为-4-0Kp,请问-4Kp是20mA输出吗?
2012-05-30 04:36:08 418 4
差压变送器在什么情况下要进行迁移?
 
2011-06-22 10:46:19 367 3
智能差压变送器在dcs上怎样设置
 
2017-07-07 22:42:56 387 1
天津本生-96孔深孔板的种类及特点?

 96孔深孔板的种类及特点?

  分类:

  1 、按孔数分类,较常见的可分为96孔板、384孔板。

  2、按孔型分类,96孔板主要可分为圆孔型和方孔型。其中384孔板全部为方孔型。

  3、按孔底形状分类,常见主要有U型和V型两种。

  使用范围:

  ① 储存样品:

  可以替代常规的1.5ml离心管储存样品,并且储存时摆放整洁,节省空间,储存量大,可耐受-80℃冰箱。故又被叫做储存块。

  ② 处理样品:

  可以结合排枪、高通量自动液体操作仪器和软件,实现对生物样品的高通量操作,比如沉淀蛋白,液液萃取。大大提高样品处理的效率。PP材质更可以耐受121℃高温高压灭菌处理。

  ③ 进样操作:

  通用于各种自动进样器,可直接放在自动进样器的样品仓中进样,相比传统的进样小瓶,不但可以成倍样品仓的样品摆放数量,另外还实现了样品在96孔板上处理后直接进样,省去了来回吸取样品,摆放样品,盖盖子,插内插管,洗瓶子等繁琐的工作。

  96孔深孔板特点:

  ● 高纯度聚丙烯制造,材料符合USPVI,化学稳定性高,可以高温灭菌,适合多道移液器以及自动化设备

  ● 锥形圆底孔设计,确保样品低残留

  ● 数字表示,防止孔与孔之间混淆

  ● 符合SBS 规定,可稳定叠高

  ● 密封性可靠:孔板上部平整均一,保证密封有效性

  ● 产品无DNase/RNase,无人类DNA,无热原

  96孔深孔板的种类及特点?先和大家介绍到这,如果想要了解更多96孔深孔板的信息,可以关注天津本生生物,专业给生物医药客户提供生物实验室检测耗材,欢迎广大客户来询。

2021-04-22 10:13:30 413 0

11月突出贡献榜

推荐主页

最新话题