全部评论(2条)
-
- shouchuan184 2010-10-08 00:00:00
- 交流接触器的线圈不能否串联使用,但触点可以。
-
赞(20)
回复(0)
-
- TNT修少 2017-05-03 23:54:38
- 交流接触器主触头可以串联使用,而且很多,比如星三角启动电路中主接触器就是串联在封星接触器和封角接触中的,三个接触器控制电机正反转电路中,主接触器也是串联在正反接触器中的。在交流控制线路中,两个接触器的线圈是决对不允许串联使用的,即使外加电压是两个线圈额定电压之和,也决对不允许,因为在交流控制电路中,每个线圈上所分配到的电压与线圈阻抗是成正比的,两个接触器动作总是有先有后,不可能同时吸合。所以,要想两个接触器同时动作,其线圈应该并联连接。
-
赞(3)
回复(0)
热门问答
- 交流接触器能否串联使用?为什么?
2010-10-07 03:49:33
671
2
- 断路器 为什么和交流接触器一起使用?
- 在低压配电柜中,交流接触器和塑料断路器一起使用。断路器本身不就具有断开功能,为什么要和交流接触器一起搭配使用呢?求解
2013-11-11 14:08:03
478
3
- 热继电器为什么要与交流接触器在一起配合使用
- 请详细点说明原理
2009-03-08 03:03:49
399
2
- 交流接触器的作用是什么?为什么需要交流接触器?
2016-09-28 02:43:55
595
4
- 交流接触器的作用是什么?为什么需要交流接触器?
2013-03-30 08:02:33
500
3
- 交流接触器能否接在直流电路中?
2013-08-29 20:21:20
761
2
- 一个交流接触器能否用双控
2012-11-28 08:43:33
284
3
- 交流接触器连续使用次数是多少??
2012-02-11 21:03:33
655
2
- 控制电路中时间继电器线圈与交流接触器线圈可不可以串联连接
2014-05-28 17:53:51
289
5
- 交流接触器接线图
2011-02-12 05:57:26
271
1
- 交流接触器电路图
- 交流接触器电路图的原理
2017-11-24 19:33:57
299
1
- 交流接触器接法
2011-10-14 05:12:30
340
2
- 交流接触器可以和PLC配合使用吗?
- 打算用交流接触器控制电机主电路,PLC来控制接触器,达到通断电的效果,可以实现吗?给推荐个交流接触器的型号吧。还有PLC和交流接触器直接用不用接中间继电器?
2012-09-20 01:32:47
517
6
- 请问中间继电器能不能代替交流接触器使用
- 在路灯上用
2013-06-26 07:19:06
387
4
- 详解:电子负载为什么不能串联使用
2017-02-22 01:12:19
470
1
- 为什么控制电路里要加交流接触器
- 如题,这两天修了个烘箱,不知道是为什么要加交流接触器,触电老烧坏,换了几个了,想了解下加交流接触器是干嘛用的???
2013-09-03 03:17:30
454
5
- 交流接触器为什么要规定操作频率
- 急
2009-09-09 05:36:20
331
3
- 为什么接交流接触器都要接个继电器
2018-11-10 14:36:51
357
0
- 家用水泵时间控制器能否和水泵压力控制器串联使用?
- 我家水井只能抽10分钟就没水了,30分钟后又可以继续抽水,就这样循环使用,可水罐压力可承受0.8MP的压力,我想让它即可抽水10分钟就断开,30分钟后又继续抽水,现在光有时间控制器就怕... 我家水井只能抽10分钟就没水了,30分钟后又可以继续抽水,就这样循环使用,可水罐压力可承受0.8MP的压力,我想让它即可抽水10分钟就断开,30分钟后又继续抽水,现在光有时间控制器就怕水罐满了它还继续工作,因此想用压力控制器和时间控制器连接,这样就可既有时间控制,又可压力控制。试问此方法是否可行?怎么连接? 展开
2012-12-04 04:45:36
550
3
- 交流接触器3PH是什么??
2012-11-29 23:04:58
1966
4
10月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论