既然在电动机主电路中装有熔断器,为何还要装热继电器?

笑如淺荡 2017-09-25 04:24:18 1005  浏览
  • 既然在电动机主电路中装有熔断器,为何还要装热继电器?而装有热继电器是否可以不装熔断器?两者的作用有什么不同?

参与评论

全部评论(2条)

  • TNT修少 2017-09-26 22:26:47
    熔断器和热继电器的作用各不相同,在电动机为负载的电路中,熔断器是一种广泛应用的Z简单有效的短路保护电器,它串联在电路中,当通过的电流大于规定值时,使熔体熔化而自动分断电路,它分断的电流大,要求它作用的时间短,以保护负载。而热继电器是一种利用流过继电器的电流所产生的热效应而反时限动作的过载保护电器,在电动机为负载的电路中,热继电器用来对连续运行的电动机进行过载保护,以防止电动机过热而造成绝缘破坏或烧毁电动机。据此,使熔断器作用的电流很大,过载电流不足以使其作用,所以它不能代替热继电器实施过载保护。而由于热惯性,虽然短路电流很大,但也不能使热继电器瞬间动作,因此它不能代替熔断器用作短路保护。在电动机主电路中既要装熔断器,实现短路保护,也要装热继电器,实现过载保护。

    赞(7)

    回复(0)

    评论

  • 好看骂 2017-09-26 03:47:56
      因为熔断器是一个个断的,一相熔断后会引起缺相运转,这时不切断电源会烧坏电机,热继电器就动作了,切断电源。二者中选一种就起不到保护电机和系统作用。   热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用。

    赞(17)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

既然在电动机主电路中装有熔断器,为何还要装热继电器?
既然在电动机主电路中装有熔断器,为何还要装热继电器?而装有热继电器是否可以不装熔断器?两者的作用有什么不同?
2017-09-25 04:24:18 1005 2
熔断器与热继电器的作用为什么不同
 
2017-07-16 15:02:45 332 1
热继电器 在电路中起什么作用
 
2013-07-12 08:47:32 372 4
熔断器和热继电器是否可以交换使用?为什么?
 
2013-07-19 01:01:39 535 4
超级电容相当于一个电池,为何还要加DC/DC变换电路?
 
2013-05-17 10:51:34 417 1
实验室制取乙酸乙酯,分液漏斗中为何还要加乙醇
实验室制取乙酸乙酯,分液漏斗中为何还要加乙醇
2018-11-29 10:19:07 352 0
熔断器和热继电器可以互相替代吗?为什么?球专业解答!
 
2012-12-17 10:26:26 577 2
异步电动机变频调速时候,为什么要保持电动机主磁通不变?
 
2016-09-17 01:51:04 574 1
自制洗鼻器效果为何不如电动洗鼻器
 
2018-11-14 19:05:40 401 0
电动调节阀阀体装反了会有什么现象?
执行器用的是西门子SKC62的,阀体是截止阀,阀体安装时装反了?会有什么现象,能不能用?... 执行器用的是西门子SKC62的,阀体是截止阀,阀体安装时装反了?会有什么现象,能不能用? 展开
2012-12-20 20:05:01 881 3
在交流电路中,电动系功率表指针的偏转角与电路中的什么成正比
 
2017-05-26 08:36:13 349 2
液相色谱仪色谱柱前已装有过虑头,还需装保护柱吗
 
2015-05-10 12:57:00 349 1
配电柜里电压表前一定要装熔断器和电压转换开关吗吗
 
2017-09-13 17:41:32 958 2
称重传感器为何要装两个或以上呢?
看到西门子的一个产品,装了三个称重传感器,但称重模块只有一个,不知道如何接线的,还有为何要装三个传感器呢。
2011-07-28 20:43:10 448 3
熔断器 gG 16A什么意思
 
2018-07-11 06:22:34 402 1
熔断器的作用是什么?
熔断器的作用是什么?
2008-02-01 01:51:02 749 6
断路器和熔断器区别
断路器和熔断器在作用上有什么共同点和不同点
2013-07-20 03:14:29 313 4
热继电器的选型
电机功率是1.1kw,热继电器选2.8~4.0还是3.5~5.0?4kw以下的电机或负载选择热继电器真难,具体的功率因数很低,怎么核算呢?
2017-11-27 19:52:24 265 1
热继电器的触电
请问热继电器上的触点标示着95.97.98,是什么意思啊?
2013-08-04 08:31:48 702 1
怎样选择热继电器??
一台长期工作的三相交流异步电动机额定功率是13KW额定电压是380V额定电流是25.电动机需要选择怎样型号和规格的热继电器呢?
2017-09-07 00:17:05 580 1

10月突出贡献榜

推荐主页

最新话题