S7-200与STEP7不通讯

li_izual 2013-04-16 05:32:56 599  浏览
  • 一台S7-200(CPU226)可编程控制器STOP灯亮,想把它连到电脑上读其错误代码。从电脑商店买的D9串口连接线,网上下载的STEP7,电脑开机后无论拨动PLC的选择开关到RUN、TEMP、STOP哪个... 一台S7-200(CPU226)可编程控制器STOP灯亮,想把它连到电脑上读其错误代码。从电脑商店买的D9串口连接线,网上下载的STEP7,电脑开机后无论拨动PLC的选择开关到RUN、TEMP、STOP哪个位置,PLC电源无论是开还是关,都无法与电脑联系,换个通信??也不行。请懂者指教。是PLC坏了,还是这根通讯电缆(20多元买 的)不行。 展开

参与评论

全部评论(3条)

  • 6zzqzzq 2013-04-30 00:00:00
    你买的串口连接线是232转485的吗?

    赞(17)

    回复(0)

    评论

  • 0蕾蕾l0 2013-04-17 00:00:00
    西门子S7-200的通信线是专用的,上面有转换器,挺贵的,一般的串口线应该不行。而且S7-200的编程软件是Step7 microwin千万别和S7-300/400用的Step 7搞混了

    赞(10)

    回复(0)

    评论

  • yangmin5257 2013-04-17 00:00:00
    测试 D9串口连接线 的好坏,很简单,你 先用万用表 看看 9线 是不是 通; 再下载 串口助手 之类的软件,测试 短接 串口连接线 2、3 时 有没有回显 发送 的 信息 排除了 串口连接线 好坏 后 再 测试 PLC 你的 plc 买来时没有做测试吗》? 祝你顺利

    赞(13)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

S7-200与STEP7不通讯
一台S7-200(CPU226)可编程控制器STOP灯亮,想把它连到电脑上读其错误代码。从电脑商店买的D9串口连接线,网上下载的STEP7,电脑开机后无论拨动PLC的选择开关到RUN、TEMP、STOP哪个... 一台S7-200(CPU226)可编程控制器STOP灯亮,想把它连到电脑上读其错误代码。从电脑商店买的D9串口连接线,网上下载的STEP7,电脑开机后无论拨动PLC的选择开关到RUN、TEMP、STOP哪个位置,PLC电源无论是开还是关,都无法与电脑联系,换个通信??也不行。请懂者指教。是PLC坏了,还是这根通讯电缆(20多元买 的)不行。 展开
2013-04-16 05:32:56 599 3
PLC与STEP7软件通讯超时
端口为PPI,线缆为从西门子买的通讯线,PLC是西门子的224系列,将PLC状态开关拨到RUN或者TERM时,软件提示通讯超时,搜索不到器件,但拨到STOP时,却又能通讯了,请问这是怎么回事?即... 端口为PPI,线缆为从西门子买的通讯线,PLC是西门子的224系列,将PLC状态开关拨到RUN 或者 TERM 时,软件提示通讯超时,搜索不到器件,但拨到STOP 时,却又能通讯了,请问这是怎么回事? 即使在STOP状态下将PLC程序下载进PLC,再拨到RUN模式,软件就会弹出通讯超时。。。 展开
2008-12-21 01:09:21 482 4
请教S7-200与组态软件的通讯
我用S7-200做一个小项目,与力控组态软件通讯,PLC配置一个以太网CP243-1模块,上位机配置CP5611:PCI通讯卡和力控组态软件,这样可以吗?用PLC的编程口和PC/PPI电缆和上位机的串口也可以吧... 我用S7-200做一个小项目,与力控组态软件通讯,PLC配置一个以太网CP243-1模块,上位机配置CP5611:PCI通讯卡和力控组态软件,这样可以吗?用PLC的编程口和PC/PPI电缆和上位机的串口也可以吧,是不是速度慢,这两种哪个好?还有别的方法吗?请教个位大侠 展开
2014-01-19 11:43:27 304 2
西门子编程软件step7 v5.4可不可以用到S7-200
 
2012-02-24 14:34:41 382 3
西门子plc s7-200的组态软件与step7 micro win有什么区别
组态软件例如:天工组态组态王等它与step7microwin都能编梯形图两者有什么区别... 组态软件例如:天工组态 组态王等 它与step7 micro win都能编梯形图 两者有什么区别 展开
2012-10-21 11:26:12 424 3
西门子 300 PLC 通过交换机如何与step7软件通讯?
各位师傅好:有一个3152DP/PN自带一个以太网接口,目前在step7的硬件组态里设置了IP地址,并通过PCADAPTER将组态下载到PLC中,现在把电脑连在交换机上,PLC也接在交换机上,在PC/PG设... 各位师傅好:有一个315 2DP/PN 自带一个以太网接口,目前在step7的硬件组态里设置了IP地址,并通过PC ADAPTER 将组态下载到PLC中,现在把电脑连在交换机上,PLC也接在交换机上,在PC/PG 设置中设为 TCP/IP+网卡方式,然后再STEP7中点选PLC----->将站点上传到PG,出现选择节点对话框,然后槽号选择 2,目标站点:选本地,点显示按钮,能出现CPU和MAC地址,但点确定后出现:“在线:无法建立连接,连接伙伴未响应”,不知为何?还请各位师傅指点 展开
2011-12-08 05:03:52 658 5
投入式液位传感器怎么与西门子plc s7-200通讯?
如果传感器输出为4~20mA,怎么通讯?如果传感器输出为数字量信号RS485,又该怎么通讯?急急急!!!万分感谢!!!... 如果传感器输出为4~20mA,怎么通讯? 如果传感器输出为数字量信号RS485,又该怎么通讯? 急急急!!!万分感谢!!! 展开
2013-03-05 09:51:06 452 4
如何通过Modbus协议实现S7-1200与S7-200通讯
 
2017-09-11 12:44:44 427 2
谁有s7-200与温控表(台达)RTU通讯的例子
谁有s7-200与温控表(台达)RTU通讯的例子 想自己做一个例子与几个温控表通讯想借鉴一下!谢谢
2014-06-22 09:50:49 389 1
西门子s7-200通讯接口是sr323吗
 
2016-05-01 16:48:56 384 1
s7-200和三菱变频器modbus通讯求助
 
2017-07-24 09:24:36 289 1
step7与s7-300 PLC连接,但是wincc与PLC连接不上怎么办?
我们用的是s7-300 PLC 。前几天新做的系统。用已有正常的工程打算再做一个服务器。 现在的情况是step7与plc通讯正常,但是新装的wincc打开已有项目,项目打开进入画面后画面无数据显示呈灰色。
2011-09-23 11:34:52 583 5
西门子S7-200与SMART700触摸屏连接需要设计什么样的通讯程序吗?
PLC与触摸屏除了用电线连接,PLC程序还需要怎么设计才能与触摸屏连接上?谁能发个实际的例子给我!用PPI线。... PLC与触摸屏除了用电线连接,PLC程序还需要怎么设计才能与触摸屏连接上? 谁能发个实际的例子给我!用PPI线。 展开
2013-10-22 00:16:38 423 3
西门子HMI smart1000IE能用自制3-3,8-8线与PLC S7-200通讯吗
 
2013-07-23 07:49:22 412 4
如何实现plc s7-200 与温控仪表的通讯,并显示在触摸屏?
温控仪表是 SHIMAX 的MAC 50A 触摸屏是昆仑通态的TPC1062K 要求是能将温控表的PV值、SV值显示在触摸屏上,并且可以修改SV值,可以查看历史PV值曲线。 急求 感激不尽 邮箱 847171786@qq,com
2018-06-25 22:55:42 767 3
求助:S7-200与台达DTC1000的MODBUS RTU通讯拜托各位了 3Q
谁用过台达的DTC1000温度控制器,现在要和它通信,手册上面写支持MODBUSRTU,但是通讯不上,问了中达的人说要用DTCOM这个软件改内部参数才行。具体要怎么改?大家有用过吗?
2015-03-30 08:31:19 497 1
关于西门子PLC S7-200 PLC Profibus-DP通讯的问题,跪求大侠!!
对于通讯方面的问题我一直很模糊。比如我要用一台电脑控制20台S7200的PLC,距离大概不到500米。上位机软件用组态王,需要用Profibus-DP通讯。我想问实现这个通讯需要用到什么东西,PL... 对于通讯方面的问题我一直很模糊。比如我要用一台电脑控制20台S7 200的PLC,距离大概不到500米。上位机软件用组态王,需要用Profibus-DP通讯。我想问实现这个通讯需要用到什么东西,PLC内部需要编程或者设置什么吗?组态王中怎么设置?还有大概的外围通讯接线是怎样的?总之怎么样就可以用这个电脑通过Profibus-DP实现对20个PLC的控制。希望各位前辈和大侠可以给小弟讲讲,拜托尽量详细点,因为小弟从没有接触过Profibus-DP的通讯,不胜感激!!! 展开
2011-07-31 02:34:48 484 4
西门子S7-200和威纶触摸屏TK6100i的通讯线做法
 
2015-03-17 03:29:46 497 4
关于西门子PLC S7-200 多台CPU通讯的问题!!!高手进!
我想问各位大侠,我现在用一个232转485的转接头,一条西门子紫色的DP电缆,还有若干西门子的总线连接器,现在我用总线连接器和DP电缆把三台CPU都挂到这条电缆上,(CPU只有一个通讯端... 我想问各位大侠,我现在用一个232转485的转接头,一条西门子紫色的DP电缆,还有若干西门子的总线连接器,现在我用总线连接器和DP电缆把三台CPU都挂到这条电缆上,(CPU只有一个通讯端口,距离不会超过三米,因为是试验用)。diyi个和Z后一个CPU的通讯接口把终端电阻接上,然后用232转485的头把这三个CPU连在电脑上,我想问这样使用PPI协议可以和PC上的编程软件或者是HMI软件通讯吗?我觉得理论上这样是可以的,但是我这样做了,无论怎样都通讯不上,不管怎么设置都不行,转换头是好的,我已经测试过了。请各位大侠们给我看看到底是哪儿出问题了,帮我想想办法,不甚感激! 展开
2011-08-16 05:44:44 449 2
通讯协议与通讯方式的区别
监控系统中,以YAAN匀速球为例:支持YAAN/Pelco/Sansung协议控制线上写4851.为什么标这几种协议,不直接说485呢,这些协议与485通讯方式有什么特殊的不同吗?2.不管是232还是485到矩阵... 监控系统中,以YAAN匀速球为例: 支持YAAN/Pelco/Sansung协议 控制线上写485 1.为什么标这几种协议,不直接说485呢,这些协议与485通讯方式有什么特殊的不同吗? 2.不管是232还是485到矩阵上出来都是CODE字样的编码,请问这CODE码是什么呢? 展开
2017-09-15 04:17:56 527 2

9月突出贡献榜

推荐主页

最新话题