- jch199901 2013-10-13 00:00:00
- 是电流输出值吗?建议接下底线看看!~
-
赞(17)
回复(0)
-
- splendent 2013-10-12 00:00:00
- 电磁流量计输出值波动会影响测量效果,一般而言,出现这种情况的原因是由测量介质或外界环境的影响造成的,有些生产环境中,由于测量管道或液体的震动大, 会造成流量计的电路板松动,也可引起输出值的波动。 Kewill(科威尔)技术工程师建议,首先;确认是否为工艺操作原因,流体确实发生脉动,此时流量计仅如实反映流动状况,脉动结束后故障可自行消除。其次;外界杂散电流等产生的电磁干扰。检查仪表运行环境是否有大型电器或电焊机在工作,要确认仪表接地和运行环境良好。再次,管道未充满液体或液体中含有气泡时,两者皆为工艺原因引起的。此时可请求工艺人员确认,待液体满管或气泡平复后,输出值可恢复正常。另外,变送器电路板为插件结构,由于现场测量管道或液体震动大,常会造成流量计的电源板松动。如松动,可将流量计拆卸开,重新固定好电路板。
-
赞(1)
回复(0)
热门问答
- 电磁流量计输出值经常会有波动,怎么办?
- 电磁流量计输出电流值不稳定,请高手指点?
- 电磁流量计输出电流值不稳定,(测量范围4mA-20mA,满流量30m3/h),造成显示读书也不稳定,有时输出电流大于20mA,显示流量为48m3/h,有时输出电流为13mA,显示流量为17m3/h,请问原因是什么?谢谢
- e+h电磁流量计波动大怎么处理
- 经常接触甲醇怎么办?
- 女生经常胃痛怎么办
- 基本没有吃早餐,因为上夜班,一天通常吃两餐,有时候吃辣
- 变频器经常烧坏怎么办
- 电磁流量计发热怎么办
- abb电磁流量计显示的波动大是什么原因
- 电磁流量计为什么会出现误差波动范围大
- 电磁流量计输出脉冲峰值是多少?
- 电磁流量计输出的脉冲峰值是24V么?
- e+h电磁流量计输出问题请教!
- 一个e+H电磁流量计,在空管时,显示上为0hl/h,可看到模拟量输出4ma有波动,一会4.0ma,一会4.2左右,不规则变化,请问这是什么原因,要怎么解决啊?!
- 电子负载无输出的其他电子负载怎么会有输出?
- 电磁流量计测量结果波动比较大的原因是什么
- 电磁流量计显原因示波动很大有哪些原因
- 热电偶测温时产生波动大怎么办
- R型铂铑热电偶在炉子里测温,电脑上曲线显示波动大,致使功率曲线波动也大,是怎么回事,是PLC的问题还是热电偶问题,还是炉子内热场的问题,
- 信号发生器输出短路会有什么后果?
- 设信号发生器输出阻抗为50Ω,若不慎将输出短路,将会引起什么后果?若接入50Ω,其输出电压将为空载时的几分之一... 设信号发生器输出阻抗为50Ω,若不慎将输出短路,将会引起什么后果?若接入50Ω,其输出电压将为空载时的几分之一 展开
- 电磁流量计出现故障怎么办
电磁流量计是上个世纪50-60年代发展起来的一种基于法拉第电磁感应原理的新型高精度测量仪表,主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成,除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。由于其独特的优点而广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。
在日常使用电磁流量计的时候难免会出现各种各样的故障,那么电磁流量计故障有哪些呢?电磁流量计厂家为您介绍几种常见的故障及其解决办法。
电磁流量计常见故障
一.没有流量输出
通常遇到这种情况我们要diyi检查流量计的电源是否出现问题,用仪表测量一下电源电压是不是正常;测试保险丝是连接还是断开;检查传感器的箭头方向是否与流体流向一致,如果发现不一致调换传感器安装方向;检查传感器是否充满流体,如果没有,我们有两种解决方法,一是更换管道,另一是进行垂直安装。
二.输出信号晃动
通常出现这种故障主要有以下5种原因:
1.流动本身是波动或脉动的;
2.管道未充满液体或液体中含有气泡;
3.外界杂散电流等的电磁干扰;
4.液体物性方面( 如液体电导率不均匀或含有较多颗粒/纤维,的浆液等)的原因;
5.电极材料与液体匹配不妥。
(1)通常diyi步我们先检查安装电磁流量传感器的管系是否有脉动流动扰动源,流动动力源是否为往复泵或膜片泵?如果是的话则进行:①加装气容室和阻流件以减缓脉动量;②增加仪表阻尼量。如果否的话则进行后续判断下游控制阀是否出现猎振,如果是的话则改善控制阀控制特性,否的话则再进行下一步判断,如有其它产生波动的扰动源,就进行针对性的排除即可。
(2)第二步则进行原因2的排除:调查管内液体是否充满?液体是否含有气泡?传感器下游设置集气包和手动排气阀,以便于检查确认:
①管内是否充满液体?传感器处于水平安装位置或垂直安装自上向下流动位置应特别注意,改换到能完全充满的位置,例如垂直安装自下而上流动的位置;
②液体内是否含有气泡?传感器上游装气体分离器(又称消气器)或自动排气阀;
(3)针对原因3,我们则要进行是否出现杂散电流干扰,如是的话,则需进行以下操作:①去除干扰源;②如果不能有效去除,必须进一步加强接地操作;③前2步仍然有问题的话,则可采用传感器与管道绝缘的措施。如果未检测到杂散电流的话,则需要判断传感器附近有否大功率变压器等强磁场源,如有改变安装位置,远离强磁场源;前两种都不是的话,则判断分离型仪表检查是否有空间电磁波引入,则进行①信号电缆完善屏蔽接地,外套保护铁管;②转换器移近传感器,缩短信号电缆或改用无外接信号线的一体型仪表。
(4)进行论证检查液体物性:
①是否为浆液,浆液内颗粒含量过多,如果是的话则提高励磁电流频率,从常用50/8Hz提高到50/2Hz或更高,或用双频励磁;改用导电橡胶等低噪声电极材料;换用电容电极检测或双频励磁仪表;
②液体电导率是否均匀,传感器改装到均匀的场所,如避开邻近加药点和未充分管道化学反应段下游;如不能实现①,加装静态管道混合器;提高频率、时间常数;
③液体导电率是否过低?改用电容电极检测仪表(电导率比传统仪表降低两个数量级),或改用大面积电极传感器;提高频率时间常数;电导率接近仪表规定下限时,要尽可能降低流速
(5)调查液体与电极材料匹配:
所测液体与电极材料之间是否会产生电极表面效应?电极表面若产生①化学反应效应;②电化学和极化现象;③触媒作用形成气雾,则换用其他电极材料。
三、零点不稳点
遇到这种情况我们要从以下5点去逐一判断检查:
1. 管道未充满液体或液体中含有气泡;
2.主观上认为管 系液体无流动而实际.上存在微小流动;
3. 受杂散电流等外界干扰传感器接地不完善;
4.液体方面(如液体电导率均匀性,电极污染等问题)的原因;
5. 信号回路绝缘下降。