全部评论(2条)
-
- bje1663716 2017-03-16 00:00:00
- 不可以,因为怕伤到人。建议断电再接
-
赞(12)
回复(0)
-
- 1044821 2017-03-16 00:00:00
- 不可以。 测量电阻时被测电路不能带电,否则,轻则干扰读数使得测不准确,重则烧毁测量仪表。
-
赞(18)
回复(0)
热门问答
- 运行中的变压器可以测量接地电阻吗?
2017-03-15 06:22:44
440
1
- 运行中的变压器可以测量接地电阻吗?
2017-03-15 08:21:59
448
2
- 钳形接地电阻测试仪如何测量变压器接地电阻
- 一个工厂一公里左右都是回填石方,现在采取换土的方式打了变压器的接地极,但是无法测量他的接地电阻,我采取了多种测量方法都不行,请问谁有高招指点指点!!!!!!
2014-11-10 11:16:04
473
1
- 如何测量变压器的绝缘电阻和接地电阻?
2008-09-26 12:58:05
425
2
- 变压器为什么要停电测量接地电阻
2012-12-13 16:20:32
340
2
- 变压器的运行方式
2017-05-16 21:23:36
344
1
- 防雷接地装置的冲击接地电阻可以测量吗?
2012-12-02 01:25:09
383
3
- 变压器并联运行条件
- 急需... 急需 展开
2013-09-06 07:24:55
346
2
- 接地电阻测试仪可以测量电机漏电吗
- 接地电阻测试仪可以测量电机漏电吗
2018-11-12 06:34:37
365
0
- 对于配电变压器接地电阻测量的一张工作票可以在同类型的工作使用吗
2017-09-16 02:17:02
271
1
- 运行中的功率表可以测电压吗
- 运行中的功率表可以测电压吗
2016-04-21 11:07:15
365
1
- 试剂可以在运行中装载吗?
- 试剂可以在运行中装载吗?
2019-07-08 15:46:36
399
1
- 关于测量变压器接地电阻的口述帮我看看对不对。谢谢
- 一、检测接地电阻测量仪。指针调零。转动微波调盘看看有没问题 调倍数。 摇动手柄。检测完, 二、接地电阻测试仪调零,把倍数调制1。在接地电阻测试仪 20米处钉入 P1端电压探针,用20米连接线连接。 再40米处钉入C1端电源探针,连接40米连接线。 P1和C1探针... 一、检测接地电阻测量仪。指针调零。转动微波调盘看看有没问题 调倍数。 摇动手柄。检测完, 二、接地电阻测试仪调零,把倍数调制1。在接地电阻测试仪 20米处钉入 P1端电压探针,用20米连接线连接。 再40米处钉入C1端电源探针,连接40米连接线。 P1和C1探针连接完,确认C2和P2相连后 用5米连接线连接被测接地体。 全部连接完,把被测接地体和电杆断开。 三、以每分钟120转的速度摇动 手柄。转动微波调盘 直到指针不再晃动,然后读数。读出 的数成以倍率。得出的数大于等于1.3是正常的。 展开
2013-05-13 12:03:33
395
1
- 变压器接地电阻测试方法
- 变压器接地电阻测试方法
2016-05-11 02:03:40
449
1
- 怎样检测变压器接地电阻
2016-03-03 04:59:02
300
2
- 红外测温可以测量变压器油箱上下死角温度吗
2014-10-15 10:36:10
363
1
- 接地电阻的测量中接地电阻的合格值为多少?
2018-12-05 08:54:29
500
0
- 可否带电测变压器的接地电阻。
2011-09-01 12:45:30
415
3
- 变压器并列运行的优点及条件?
2008-04-21 13:09:22
488
2
- 接地电阻测试仪运行检查怎么做?
2011-04-15 11:02:22
426
1
参与评论