仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

关于厨房排油烟风机选择的问题

3203253 2018-07-29 04:23:58 475  浏览
  • 厨房排烟工程安装,13米烟罩,需100米管道,选择艾富莱11KW,20000风量,全压15000Pa的风机,请问够用吗?... 厨房排烟工程安装,13米烟罩,需100米管道,选择艾富莱11KW,20000风量,全压15000Pa的风机,请问够用吗? 展开

参与评论

全部评论(1条)

  • oikddrors7 2018-07-30 00:00:00
    风量的计算方法: 根据面风速来确定排风量(面风速的一般取值为:0.3~0.5 m3/h) 计算公式:G=S?V?h?μ =L?H?3600?μ 其中 G:排风量 S:操作窗开启面积 V:面风速 h: 时间(1小时) L: 通风柜长度 H: 操作窗开启高度 μ: 安全系数(1.1~1.2) 例:1200L的通风柜其排风量计算如下: G:1.2*0.75/2*0.8*3600*1.2=1555 m3/h 经验值:1200L通风柜排风量一般为1500 m3/h 1500L的通风柜排风量一般为1800 m3/h 1800L的通风柜排风量一般为2000 m3/h

    赞(12)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

关于厨房排油烟风机选择的问题
厨房排烟工程安装,13米烟罩,需100米管道,选择艾富莱11KW,20000风量,全压15000Pa的风机,请问够用吗?... 厨房排烟工程安装,13米烟罩,需100米管道,选择艾富莱11KW,20000风量,全压15000Pa的风机,请问够用吗? 展开
2018-07-29 04:23:58 475 1
通风机和排风机的区别
通风机和排风机的区别... 通风机和排风机的区别 展开
2017-10-23 03:28:31 557 2
臭氧工作台怎样安装排风机
 
2017-11-02 14:31:18 294 1
关于ICP 和 xrf 的选择问题
我这里是生产脱硝催化剂的,现需要检测做产品全分析,主要成分为钠、钛、钾、钨、硫、硅、钒,现在不知道到底选用ICP好 还是XRF好,求教求教!不胜感激!
2018-11-27 12:03:38 274 0
请教关于有线电视分支器的选择问题
我是一栋楼有7层,然后每层7个房间。有线电视现在布线是串联,如图所示。 我问过别人,说七个楼层的分支器配置需要是824 822 820 818 816 814 812。 我想问的是为什么不同楼层要用不同衰减的分支器呢?不是应该衰减越少越好的吗?
2011-12-06 03:25:21 463 3
智能空调新风系统排风机—排风通风应用

     智能新风系统和排风机都是室内换气设备,排风机被广泛较为熟悉,而智能新风系统是近年来新兴。新风系统是近几年新起的一种家用换气系统,安装了这种系统即使您不开窗,也能呼吸到新鲜空气,并且这种系统还有将空气过滤净化的功能。 新风系统 智能新风系统排风机—新风系统 新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,在室内会形成“新风流动场”,从而满足室内新风换气的需要。实施方案是:采用高压头、大流量小功率直流高速无刷电机带动离心风机、依靠机械QL由一侧向室内送风,由另一侧用专门设计的排风新风机向室外排出的方式强迫在系统内形成新风流动场。在送风的同时对进入室内的空气进新风过滤、灭毒、杀菌、增氧、预热(冬天)。  


     无刷直流排风电机 新风系统排风机—排风机 工业,商业和民用建筑,不论其大小,无法回避一个问题——空气质量。 保持空气流通,确保舒适的工作环境,往往要付出艰巨而昂贵的代价。新鲜流畅的空气带来的是心旷神怡、精神振奋的感觉,而凝滞燥热的空气带来却会令人无精打采、昏昏欲睡,人体周围空气的流动能够促使体液的蒸发,起到自然降温的作用,从而避免了因闷热、异味、粉尘、油烟等通风不良引起的不适反应。 无论是涡轮排风机还是负压排风机,无刷直流排风新风系统电机是通过由室内或室外排风来达到通风的效果。采用双速外转电机:噪音低、免维护、能耗低、性能良好。外壳由优质塑料模制,品质优异,外观精致。中间有一个或侧面有一个125mm的风口适合厨房排风。周围四个或有三个80mm的风口适合卫生间或其他房间排风,可调可堵。 智能新风系统排风机—优势 01 换气功能强 无刷直流排风新风系统电机有效的将各个房间内的异味、有害化学气体、污染物和湿气等排出室外。通过安装在窗框上或墙上的进风口引入室内,完成空气置换,保证室内拥有源源不断的新鲜空气。


     广州昊诚电机致力于在智能新风系统在通风器领域上,追求创新,根据人们的生活需求,设定各式各样的新风系统,自然隔音通风器。 02 提供新鲜空气 一年365天,每天24小时源源不断为室内提供新鲜空气,不用开窗也能享受大自然的新鲜空气,满足人体的健康需求。有效驱除油烟异味、CO2、香烟味、细菌、病毒等各种不健康或有害气体,可避免家里小孩、爱人和老人深受二手烟危害。 03 系统先进 广州昊诚电机的新风系统智能系统,有单向流新风系统及热交换新风系统,智能通风器、隔音通风器、持久通风器,完全根据客户要求来定。智能新风系统排风机节能环保是每项为生活提供的保障,节约资源是每位对社会的责任。排风机的气体交换效率比不上新风系统高,而且也没有净化空气的作用。无刷直流排风新风系统电机是可以家用的,而现在新风系统应用的还不多,主要应用在别墅等场所。 04 实验类建筑空调通风系统 在实验类建筑的空调通风设计中,动物房的设计是一项较为复杂的工程。对于动物房的空调设计需考虑较多的影响因素,如室内空气的洁净度级别、温湿度控制、压差、风速、设备的备用、噪音等等。另外,随着对节能减排的日益重视,在动物房的设计中做到降低能耗亦是摆在设计人员前面的重要内容。 


    A动物房的空调设计 该动物房项目建设地址位于山西省某市,建筑面积约1400m²,为单层建筑,局部二层。动物品种有豚鼠,兔子以及屏障环境下小鼠及实验区。 B洁净度级别及系统划分 根据《实验动物设施建筑技术规范》GB50447-2008的分类级别,本项目考虑豚鼠房和兔子房及其实验室的空气洁净度级别为8级,小鼠房及实验室的空气洁净度为7级,其它有空调要求的区域不设净化级别。 在空调系统划分时,为了经济合理并避免交叉污染,设置3套独立的全空气空调系统,分别负责3个不同的洁净度等级的区域,其中洁净级别8级区域为AHU-1,送风量为22000m³/h;洁净级别7 级区域为AHU-2,送风量为8000m³/h;普通舒适性空调区域为AHU-3,送风量为7000m³/h。 C通风系统的选择 由于动物在饲养过程中会产生氨、硫化氢等有害气体,为了避免这些气体回到室内,通常对于动物生产区域及实验区域采用全新风系统,空调系统的新风百叶设于空调机房外墙,新风口底部高于室外地面2.5米以上,并远离排风口及其它污染源。空气经过粗效(欧洲标准G4,人工尘平均计重效率≥90%)、中效(欧洲标准F8,对0.4μm 粒子的平均过滤效率为90%~95%)、GX(欧洲标准H13,总过滤效率≥99.95%)三级过滤后送入室内。


     室内气流组织采用上送低位下侧排的方式,对各个房间的送风口及排风口合理布置,尽可能减少气流停滞区域,确保房间内可能被污染的空气尽快流向排风口。排风口选用可开启式侧壁格栅风口,在排风口上安装粗效过滤器以起到预过滤的作用,可有效地滤除动物毛发等杂物,由于排风口面风速偏高会使动物吹风感强烈,从而影响动物的健康,本项目排风口面风速统一考虑不大于1.2m/s。对于动物房的排风,一直是动物房设计中的难点所在。 《实验动物设施建筑技术规范》GB50447-2008 中5.3.4条指出:实验动物设施的排风,不应影响周围环境的空气质量,当不能满足要求时,排风系统应设置消除污染的装置。目前比较常用的做法是在排风末端,设置活性炭过滤装置,对排风中含有的有害污染物进行有效吸附。这种方法优点是系统简单,维护方便;缺点是活性炭需要定期更换,且费用不低。 很多动物房在活性炭失效之后不再更换,导致周围环境的空气质量受到较大影响。还有一种方法是采用喷淋塔的方式来吸附各种有害气体,但存在吸附后的液体如何处理的问题,如不能合理处理,同样也会污染环境。这种方法系统较为复杂,后期维护维修要求高。 


     房间送排风口平面示意图 D室内温湿度控制 根据《实验动物设施建筑技术规范》GB50447-2008 要求,本项目净化空调区域温湿度要求为:20℃~26℃;40%~70%。空调系统室内温湿度控制主要由调节空调箱内的表冷器、加热器和加湿器上的电动调节阀来实现。在空调系统的排风总管及某些重要房间设温湿度传感器,在空调箱表冷器后设露点温度传感器。夏季工况下,根据该传感器信号调节表冷器回水管上的电动阀,再通过调节加热器蒸汽管上的电动阀达到室内所设定温度。冬季工况下,通过调节加热器蒸汽管上的电动阀达到室内所设定温度,再调节加湿器蒸汽管上的电动阀达到室内所设定相对湿度。空调系统的控制方式采用现场集中控制的方式,在空调机房内部设置现场控制柜。 E 室内的气流流向 本项目平面布局采用双走廊的形式,即有一条清洁走廊及一条污物走廊。这主要是为了保证动物实验或者饲养过程中的洁净度以及防止动物在实验或饲养过程中污染物和气味扩散至其它房间,也就是要将动物实验室和饲养室控制在相对清洁走廊的负压状态。


 F设备及电源的备用 由于动物房为24小时运行,一旦空调系统发生故障,会出现无法提供稳定适宜的饲养及实验环境,如空调系统较长时间无法恢复正常工作,将会带来严重的损失。同时《实验动物设施建筑技术规范》GB50447-2008 中5.1.6 条也规定:屏障环境的动物生产区(动物实验区)应设置备用的送风机和排风机,当风机发生故障时,系统应能保证实验动物设施所需的最小换气次数及温湿度要求。所以本工程净化空调系统的送风机、排风机均采用一用一备的方式。一旦有一台发生故障,备用设备立即运行,以确保系统正常运行。 此外,为配合空调系统24 小时运行,对于本工程净化空调系统的所有设备,供电均采用二级负荷,由电气专业提供两路电源的方式供电,这样可以避免由于电源故障而导致系统无法正常运行的问题。 G节能技术在空调系统中的应用 如今,各项节能措施在空调系统的应用中越来越广,尤其对于动物房空调系统,由于通常都是全新风运行的空调系统,并且24小时连续运行,所以节能潜力巨大。


     对于节能的考虑主要有两个方面:送排风机变频和能量回收。洁净空调系统中各级过滤器的阻力在使用过程中是逐渐增大的,因此在系统运行初期风机压头往往高于系统阻力,此时通过变频降低风机转速,就可以减少功耗起到了节能的目的。在系统运行过程中,随着过滤器阻力的增加,系统风量会逐渐变小,此时通过风道内的风量传感器由变频装置再提高风机转速使风量保持恒定,维持房间相对压差,保持正常气流流向,防止空气交叉污染。 目前,动物房空调系统的能量回收主要通过新风、排风间的能量传递来实现,即通过能量回收装置把排风中的冷量(热量) 回收并且传递给新风。与大多数空调系统不同的是,动物房空调系统通常都是显热回收,这是为了避免把排风中的有害气体,气味重新带入室内而形成交叉污染。


      广州昊诚机电有限公司是一家专业生产和销售散热风扇、鼓风机、散热风机、散热系统,通风系统设备的生产制造企业。 我司产品广泛应用于:智能新风系统风机、空气智能净化器、汽车空调鼓风机、增压管道风机、直流外转子风机、直流鼓风机、汽车排气扇、直流水泵、变频空调散热风扇、工业风机、电柜散热风扇、养殖类排气扇、通风散热系统等各类行业的散热系统厂家。 我司提供各行各业设备或系统散热方案,解决设备或系统散热问题。在产品性能方面,我们一直为客户提供安全可靠、性能稳定、质量过硬的产品,随着迅速而稳定的成长,我们不段提升品质和改进创新,研发出满足市场需求的散热风扇和风机;

2021-02-02 17:40:36 450 0
关于电机的断路器大小的选择问题
一个30KW的电机,选择60A的断路器应该没有问题,问题是电机刚一启动的瞬间会大于额定电流的好几倍,会不会是断路器断路,可是我在工厂实际使用电机时,确实看到了启动电流很大但断路器正常,这是问什么?谢谢!
2011-10-12 11:41:39 450 3
厨房水龙头选择哪种好?
 
2015-08-12 18:24:05 229 3
关于电梯各种类型电机的应用选择问题
什么情况下使用永磁同步无齿?什么情况下使用异步?什么情况下使用步进?我指的什么情况是指提升高度和速度和载重几方面因素。求高人指点
2011-08-30 18:03:29 347 2
生物安全柜风机,过滤器如何选择
 
2014-01-13 00:55:02 730 3
差压变送器在排风机处安装,差压变送器高压端口按排风机的进风口或是
差压变送器在排风机处安装,差压变送器高压端口按排风机的进风口或是接排风机的出风口,
2016-10-20 16:26:22 521 1
怎么选择安全可靠的油烟在线监测仪?

多年以来,随着人们对于环境保护的重视以及国内餐饮油烟治理水平的不断提升,许多地区监管部门对于油烟污染FZ的要求已不仅仅局限于安装油烟净化器了。现在国家和部分有关部门已经开始大力推广和鼓励餐饮企业安装油烟在线监测设备,由于油烟在线监测仪得到了大量的应用,已经逐渐成为了一个热门趋势,那么,该如何选购油烟在线监测设备呢?

选购油烟在线监测设备要注意找有资质的、有产品检测报告的,虽说价格会高许多,但至少产品品质还是可以保证的。测量原理尽量选择光散射原理的设备,因为这是目前行业内测量精度较高的一种测量方法。找到厂家的话价格也会相对优惠一些,但是行业内贴牌现象也比较多,如何找到厂家也是个难题,双尼是专业的油烟净化器与油烟在线监测设备厂家,有条件可以实地考察。

正常情况下,市面上一套油烟在线监测设备包含前端数据采集设备和后台软件系统,主要价位还是集中在设备上面,设备会将采集来的数据通过无线传输网络传输到油烟在线监测系统。厂家一般都有开发配套的系统,但有时部分部门那边已经有自己的监测平台,或是已经用了别的厂家的平台系统,这时就需要将监测设备对接到对应的平台,目前大多数厂家都需要收对接费用,双尼是免费帮忙对接的。

如何判断油烟在线监测设备价格的高低,主要是看以下几个方面:材料成本、运输成本、监测项的多少、测量原理、测量精确度、资质是否齐全、是否需要定制、找到的供应商是否是源头厂家等。


2020-12-18 10:53:45 226 0
合格的油烟监测设备该如何选择?

随着油烟净化器在全国各地深入普及,油烟净化器是否达标? 相关部门如何对餐饮单位的油烟排放数据进行监督?成为下个关口的问题,先用后监督,这是全趋势所在。油烟在线监测是一种高智能化的监测系统,该系统集中 油烟监测、数据采集、产品运行、数据传输为一体的系统,通过物联网感知技术,整合前端在线监测设备,将采集的数据通过GPRS发送至大数据云服务器平台,云平台可以将采集的数据分给给环保部门,与用户。我们可以实时对餐饮企业的油烟排放,净化和风机运行情况,设备状态,进行实时监督,可以快速掌握油烟排放数据,依靠污染治理和 运维提供长效管理机制的保障,从而实现GX便捷的维护监督。

 

BCNX-LB-Ⅱ

油烟在线监测仪

简介:

BCNX-LB-Ⅱ油烟在线监测仪为BCNX-LBⅡ油烟在线采集仪的升级版本,由采集主体、显示屏、油烟探头三部分组成。采集器通过控制探头采集油烟原始数据,对数据进行读取并进行综合计算,终得到油烟浓度值,用户可通过平台数值等信息进行查看,也可在显示屏上直接查看数据,也可扩展工况在线监测,监控净化器和风机的工作状态。

 

特点:

1.内置GPRS,采用TCР通信的方式,实时在线,数据自动上报

2.支持本地系统设置及操作,支持本地液晶显示屏查看监测指标数据及其他信息

3.内置存储器,可保存12个月左右的数据

4.全工业级电路,高稳定性、高可靠性设计

5.专用的油烟传感技术,高精度的模拟量采集单元

 

参数:

量程范围:0.0~10.0mg/m3测量精度:10%

量程周期:<1分钟

工作电压:220VAC

功率:<20W

工作温度:-30℃~+70℃

工作湿度:5%

采集器尺寸:320x270x140mm

探头尺寸:Φ44x270mm

 

BCNX-LB-Ⅲ

油烟在线监测仪

简介:

BCNX-LB-Ⅲ采用全新的技术,不仅能实时监测和上报油烟浓度、温度及湿度等数据,而且还能监测油烟净化系统内各个设备的运行状况并实时控制,为环保局提供真实有效油烟监测数据的同时,也为各餐饮企业提供了更加便捷的远程操控净化设备的手段,从而真正达到油烟在线监控的目的。

 

特点:

1.内置通讯模块,采用TCP通信方式,实时在线,数据自动上报

2.专用的油烟传感技术,高精度的模拟量采集单元

3.全工业级电路,高稳定性、高可靠性设计

4.可接四路被控设备,监测并远程控制其开关状态

5.根据需要,自行设定数据上报间隔

6.受控设备过流保护系统,电流超过限值6s自动断开,安全可靠


2020-11-02 17:05:24 249 0
全排生物安全柜配什么外排风机好
 
2012-07-22 01:18:01 281 2
【户外用】关于手电还是夜视仪的选择问题
本人算半个发烧友,想买一个户外用的照明工具,很久以来一直在纠结买一个夜视仪还是不错的手电筒,在网上看了看,的神火手电或者国产的HID照明设备都上四位数了,一代管的夜视仪貌... 本人算半个发烧友,想买一个户外用的照明工具,很久以来一直在纠结买一个夜视仪还是不错的手电筒,在网上看了看,的神火手电或者国产的HID照明设备都上四位数了,一代管的夜视仪貌似也差不多是这价格,所以想问问用过夜视仪的朋友国内买到1800左右的育空河能信吗?效果怎么样?在野外使用效果是否有强光手电好,而且听说过很多质量差的夜视仪不小心烧了显像管的事情更是纠结····谢谢各位了 展开
2013-02-17 07:35:07 377 3
厨房吊顶该选择什么材料
 
2018-01-02 11:20:25 340 1
关于离心式主风机的入口蝶阀问题现装置中为什么离心式
 
2017-05-03 01:53:18 326 1
关于电度表多大安数选择的问题,怎么计算
关于电度表多大安数选择的问题,怎么计算要给施工队员工宿舍安装电表,每一层楼一个电表,一层Z多8户,每户Z多3千瓦用电,Z少1千瓦,用380V的电表,零线每户共用,三相电分接每个房间,需要选择多大的电表3×多少,Z大多少A的电度表
2017-04-25 12:02:13 684 1

10月突出贡献榜

推荐主页

最新话题