fredjay48454o 2012-07-31 16:12:07 1150  浏览
  • 差压液位变送器测一个密闭容器的液位(水),负压侧有0.5米高的冷凝液。那么负压侧受压=1000*9.81*0.5=4.9KPa 这个变送器就该负迁移,测量范围应该是-4.9~0KPa 是不是用手操器在设置量程的时候就该设置为 -4.9~0KPa 。 但那天我遇到的这台变送器量程跑... 差压液位变送器测一个密闭容器的液位(水),负压侧有0.5米高的冷凝液。那么负压侧受压=1000*9.81*0.5=4.9KPa 这个变送器就该负迁移,测量范围应该是-4.9~0KPa 是不是用手操器在设置量程的时候就该设置为 -4.9~0KPa 。 但那天我遇到的这台变送器量程跑偏了,我们这里的师傅用手操器重新设置量程,设置的却是0~4.9KPa。 我有点搞不明白,可能我在某些概念上有些混淆了,问师傅也不说。 请给些指导,谢谢。 展开

参与评论

全部评论(4条)

  • 木子小捷27个 2012-08-01 00:00:00
    量程指测量上限减测量下限,如 5KPa 测量范围指测量下限到上限,如 0~5KPa 迁移是将量程平移,迁移后测量范围发生变化但量程不变。 对于变送器来说迁移是一个独立的功能。虽然对现在很多变送器来说是和其它调整电路是共用的,但无论从理论还是操作上它都【表现为】一个独立功能。 对于大多数智能变送器来说,分别调整测量上限和下限;调好量程后改变零位;调好量程后迁移 都【有可能】达到相同目的。但规范的做法是分别调整量程和迁移,你师傅估计就是这样做的,只不过迁移如果未变的话,检查设置时扫一眼就过了,你没注意到。(不排除你师傅认为不需要所以根本没检查迁移值)

    赞(11)

    回复(0)

    评论

  • luxiangzhou621 2012-08-01 00:00:00
    根据楼主介绍的内容 量程是0~4.9KPa也是可以的 Z好把安装图画出来,好理解。

    赞(19)

    回复(0)

    评论

  • 不开心6677 2012-08-01 00:00:00
    负迁移 量程 这些词汇貌似和你描述的不太相符。 “测量范围应该是-4.9~0KPa” 零点虽然是 -4.9 为什么你会说量程是 -4.9~0KPa ? 0KPa也不是满了啊? 密闭容器 用差压液位变送器测量液位,用的是平衡容器?还是什么其他的过程装置? 负压侧有冷凝液,那么0点 根据你的计算 应该是-4.9是零点。满度的计算:例如你的容器Z大液位高度 是2米 那么对应量程应该是 -4.9-14.713 KPa 也就是说 整体向下迁移了4.9kpa =----------- 至于你的 -4.9-0 和你师傅的 0-4.9 都没啥区别的,因为都是迁移了 4.9KPa

    赞(20)

    回复(0)

    评论

  • mzbbcr 2018-04-18 22:30:30
    你检查下正负压侧接反没有,如果正常,那么你是对的。你找他去 。 你想 没有水时,正压侧的压力减负压侧的压力 就是 0-4.9=-4.9 这是0点。 水满时, 正压侧压负压侧 就是4.9-4.9=0 这是满水 量程应该是 -4.9 ---0

    赞(8)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

关于差压(液位)变送器量程的设定问题
差压液位变送器测一个密闭容器的液位(水),负压侧有0.5米高的冷凝液。2012-07-31 16:12:07 1150 4
变送器液位量程如何设置??
有一个热水罐量程为3245mm,可我安装的变送器位置在热水罐底部靠上400mm处,这个时候我该怎么设置变送器的量程啊?零点处应该是0kpa吗?(我设置的是0~27,结果中间部分测量不准确)
2011-04-06 02:54:36 519 4
变送器液位量程如何设置?
 
2018-02-01 00:22:44 348 1
压差变送器量程怎么有正负
压差变送器量程怎么有正负之分呢?高压侧比低压侧高,量程都是正数就行了呗,为什么还有负量程呢?
2012-11-09 04:19:20 1186 2
测量蒸汽压力怎么设定变送器量程,
比如我要测一个管道的蒸汽压力大概有3.7MPa,,用EJA5S0A压力变送器,量程是0--10MPa,怎么用手操器设定量程,让变送器能测量出压力,在DCS上显示出压力。我刚刚接触仪表,不太明白怎... 比如我要测一个管道的蒸汽压力大概有3.7MPa,,用EJA5S0A压力变送器,量程是0--10MPa,怎么用手操器设定量程,让变送器能测量出压力,在DCS上显示出压力。我刚刚接触仪表,不太明白怎么设置求教你们了! 展开
2016-05-22 23:39:05 540 1
差压式液位计怎样测液位?
基本原理和使用方法?... 基本原理和使用方法? 展开
2012-05-04 22:40:14 312 2
一个孔板流量计是否可以用不同量程的变送器测压差
 
2011-09-16 02:19:57 323 4
差压液位计能否测量负压容器内液位?变送器安装位置是否在下法兰以下?
 
2011-04-17 08:59:30 501 3
EJA系列差压/压力变送器的量程选择问题
出场量程是0-500kp,罐高12m,那么现场的量程应调为多少呢?还有就是对变送器还有什么别的要调整的吗?比如说函数什么的
2012-03-07 12:54:31 566 2
压差表和压差变送器是一样吗?
 
2012-03-20 02:26:25 390 4
关于差压变送器测量密闭带压容器的液位时遇到的问题
密闭高压容器于平衡容器相连,变送器的负压室于平衡容器的外管相连,即注满被测液体的一端。正压室于平衡容器的ZX柱相连,即密闭容器的实际液位相连。 现在量程就设置成了负迁移量,但是在密闭容器液位恒定后,缓慢增加密闭容器的气压,变送器测量的液位随... 密闭高压容器于平衡容器相连,变送器的负压室于平衡容器的外管相连,即注满被测液体的一端。正压室于平衡容器的ZX柱相连,即密闭容器的实际液位相连。 现在量程就设置成了负迁移量,但是在密闭容器液位恒定后,缓慢增加密闭容器的气压,变送器测量的液位随压力的升高而增加。这是什么原因造成的。 展开
2018-11-24 09:19:30 343 0
差压毛细管变送器负迁移
大哥大姐,小弟刚出参加工作,请教一下 差压毛细管液位变送器 安装后 空管显示有液位,根据领导教的已经把PV值设置成4MA了,上限加了PV值 电流输出没问题, 但怎么把表头LED显示改为输出显示零KPA呢
2015-01-26 16:09:43 511 1
1151压差变送器如何调试
 
2011-06-04 15:36:53 330 3
简述压差变送器的工作原理
 
2010-04-25 15:51:45 1209 3
差压液位计 怎么计算量程
不是啊、新装的表怎么标定量程不知道高处底处压力是多少... 不是啊、新装的表 怎么标定量程 不知道高处底处压力是多少 展开
2011-07-18 01:35:38 872 4
横河EJA110A-EMS4A-99DA的差压流量变送器怎么读数,名牌上量程0-100KPA
显示百分之20代表啥啊,我怎么读流量是多少
2015-01-09 18:58:20 370 2
差压怎样测界位
 
2011-01-21 19:35:31 348 1
为什么压差变送器读数不为0
为什么压差变送器读数不为0
2010-12-14 08:40:34 410 2
关于拉力试验机的量程问题
一台拉力机上有三个不同范围的量程500N 1000N 2500N .当速度是50的时候应该按哪个量程读呢
2014-10-02 21:35:59 460 1
关于差压变送器量程的问题
如题,一3351差压变送器,量程-6-0Kp,现将量程压缩为-4-0Kp,请问-4Kp是20mA输出吗?